    Exclamation ظاهرة حيرتني في محطة للجهد المتوسط أرجو مساعدتي في تفسيرها

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخواني الأعزاء....لدي محطة يتم تغذية مرافقها عن طريق سويتش جير 13.8 كيلو فولت, مكون من اليسار الى اليمين: فيدر يغذي محول ثم مدخل من الشبكة ثم بس كبلر ومن ثم رايسر ومن ثم مدخل آخر من الشبكة ومغذي لمحول"حمل"
    المشكلة انه عندما يكون الباسبار الأول"اليسار" مغذى والثاني مفصول ونقوم بإدخال قاطع البس كبلر لوضع الخدمة وهو ما زال مفتوح يظهر قراءة جهد على الباسبار الثاني بقيمة 244 فولت فقط من أصل 13.8 والمفروض أن تظهر القيمة صفر

    ذهبت للموقع وفحصت كل حاجة وخرجت بنتيجة ان الموضوع طبيعي وهذه الظاهرة نتيجة التأثير السعوي

    فهل توافقونني الرأي أم أن الموضوع يحتمل وجها آخر؟ الرجاء المساعدة بخصوص الموضوع وإن كان متوفر لأحد مرجع حول هذا الأمر لا يبخل به علينا
    وجزاكم الله خيرا
    إن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية م.احمدالمصرى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    40

    رد: ظاهرة حيرتني في محطة للجهد المتوسط أرجو مساعدتي في تفسيرها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ثابت المزوق مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    أخواني الأعزاء....لدي محطة يتم تغذية مرافقها عن طريق سويتش جير 13.8 كيلو فولت, مكون من اليسار الى اليمين: فيدر يغذي محول ثم مدخل من الشبكة ثم بس كبلر ومن ثم رايسر ومن ثم مدخل آخر من الشبكة ومغذي لمحول"حمل"
    المشكلة انه عندما يكون الباسبار الأول"اليسار" مغذى والثاني مفصول ونقوم بإدخال قاطع البس كبلر لوضع الخدمة وهو ما زال مفتوح يظهر قراءة جهد على الباسبار الثاني بقيمة 244 فولت فقط من أصل 13.8 والمفروض أن تظهر القيمة صفر

    ذهبت للموقع وفحصت كل حاجة وخرجت بنتيجة ان الموضوع طبيعي وهذه الظاهرة نتيجة التأثير السعوي

    فهل توافقونني الرأي أم أن الموضوع يحتمل وجها آخر؟ الرجاء المساعدة بخصوص الموضوع وإن كان متوفر لأحد مرجع حول هذا الأمر لا يبخل به علينا
    وجزاكم الله خيرا
    اخى
    الكريم بعد التحيه الجهد الموجود ناتج من عدم التاريض او عند الفصل الفيدر لا يتم توصيله بالارضى جيدا لذلك تاكد من منظومه الارضى جيدا

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية ثابت المزوق
    تاريخ التسجيل
    Sep 2010
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    126

    رد: ظاهرة حيرتني في محطة للجهد المتوسط أرجو مساعدتي في تفسيرها

    أخي الكريم
    تأكدت تمام من نظام التأريض وهو تماما وليس فيه أي مشكلة
    إن كان الله معك فمن عليك وإن كان عليك فمن معك؟

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2014
    الدولة
    sweden
    المشاركات
    3

    رد: ظاهرة حيرتني في محطة للجهد المتوسط أرجو مساعدتي في تفسيرها

    انا لا استطيع ان اقرأ المنشور لماذا؟

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    suez
    المشاركات
    1

    رد: ظاهرة حيرتني في محطة للجهد المتوسط أرجو مساعدتي في تفسيرها

    افصل كلm.c.bموجود بداخل الخلية بالتتابع ولاحظ اختفاء الجهد وبالتالي هتتعرف علي دائرة الكنترول و m.c.bالموجود عليهم جهد

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    16

    رد: ظاهرة حيرتني في محطة للجهد المتوسط أرجو مساعدتي في تفسيرها

    دي ظاهرة ال stray capacitor او المكثفات الوهمية

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كتالوج كابلات جدة للجهد المتوسط
    بواسطة srour في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 25-05-16, 10:10 AM
  2. ظاهرة غريبة ارجو المشاركة في تفسيرها
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 05-03-12, 07:10 PM
  3. ظاهرة الارتفاع المفاجئ للجهد وطرق الوقايه منها
    بواسطة EMAD HAMED ELSAID في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 28-12-10, 01:44 PM
  4. ظاهرة غريبة ارجو المشاركة في تفسيرها
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-07-10, 08:37 AM
  5. ظاهرة الأرتفاع المفاجىء للجهد او ما يسمى بالـ Over Voltage