    Question سؤال الى أساتذتنا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
    البعض من محولات التوزيع سعة 400kva,3ph الخافظة11/0.4 kv يربط لها قاطع دورة لا يفصل في حالة قطع أحد خطوط الشبكة الهوائية ذو جهد 380/220V عند ملامسة هذا الخط للارض فقط اي line to ground وبقاءه مستمرا لفترة من الوقت طويلا هل هذا التماس يؤثر على الملفات للمحول أو عازلية الملفات من ناحية تسرب التيار للأرض ؟

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Ashraf Mortada
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    87

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    أتمنى مشاركة أساتذتنا:

    مهندس/ موسى ابو خطوة، أستاذ هندسة الحماية
    مهندس / رباح فارس، أستاذ المحولات الكهربائية


    فى الرد على هذا الأستفسار،،
    وشكراً

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته....
    البعض من محولات التوزيع سعة 400kva,3ph الخافظة11/0.4 kv يربط لها قاطع دورة لا يفصل في حالة قطع أحد خطوط الشبكة الهوائية ذو جهد 380/220V عند ملامسة هذا الخط للارض فقط اي line to ground وبقاءه مستمرا لفترة من الوقت طويلا هل هذا التماس يؤثر على الملفات للمحول أو عازلية الملفات من ناحية تسرب التيار للأرض ؟

    الاستاذ حسن المحترم
    عند فصل احد خطوط الضغط الواطئ وملامسته الارضي المفروض ان تعمل حمايات المحولة على قطع التيار الخارج من المحولة
    المشكلة انه في محولات التوزيع التي تتكلم عنها انه قد تم الغاء كل بورد السيطرة الذي كان موجود سابقا والمربوط على الجهد الواطئ وتم الاعتماد فقط على وقاية التيار من خلال فيوزات مدخل المحولة
    كما اني انتبهت الى انه في الواقع العملي في محولة الاعمدة ان الارضي لها غير موصل جيدا او حتى غير موصل بتاتا الى الارضي ويتم فقط الاعتماد على توصيل المحولة الى الاعمدة الحاملة كأرضي
    هذه المشكلة غير موجودة في الكيوسك من حيث انه وحدة تغذية متكاملة فيها كل الحمايات
    الخطورة الاعظم هي على البشر من حيث وجود مصدر تغذية فاعل مربوط على الارض
    اما التاثير على المحولة من ناحية التيار فليس كبيرا من ناحية ان تيار الثانوي لمحولة 400 كفا هو حوالي 577 امبير للطور الواحد ،
    وعمليا عند ملامسة السلك للارضي لن يصل التيار لهذه القيمة واذا ما تجاوزها بقيمة عالية فالمفروض ان ينقطع فيوز المحولة
    اما عن عازلية ملفات الجهد الواطئ فانها عمليا تصمم لتحمل جهد 3000 فولت وهي اعلى مما تصله عند ملامسة اسلاك الاطوار للارضي
    مع التقدير

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    Question رد: سؤال الى أساتذتنا

    جزاك الله خيرا أستاذ بشار فقط مداخلة يعني في حالة ملامسة السلك الحي ذو جهد 220ف مع الارض هل يبقى الجهد نفسه على الملف الثانوي للمحول و الذي يغذي السلك المنقطع أم يرتفع في حالة عدم فصل الفيوز لجهة الجهد العالي وهل تعتمد كمية التيار المتسرب للأرض على مقاومة الأرض أم هناك عوامل أخرى تحددها.واسف على الإطالة ...أدامكم الله علما ...

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا أستاذ بشار فقط مداخلة يعني في حالة ملامسة السلك الحي ذو جهد 220ف مع الارض هل يبقى الجهد نفسه على الملف الثانوي للمحول و الذي يغذي السلك المنقطع أم يرتفع في حالة عدم فصل الفيوز لجهة الجهد العالي وهل تعتمد كمية التيار المتسرب للأرض على مقاومة الأرض أم هناك عوامل أخرى تحددها.واسف على الإطالة ...أدامكم الله علما ...

    عند ملامسة السلك للارضي بمحولة التوزيع (اي سقوط سلك التغذية على الارض او اتصال الفاز ببدن المحولة مثلا) اشير للحالات التالية الحاصلة للتيار جهة الستار للحالة التي نتكلم عنها اعلاه
    - تحصل لحظة اتصال الفيز بالارضي طفرة بالفولتية تعادل عدة اضعاف قيمة فولتية الخط وهذه قد تكون خطرة على عازلية الملف او الاحمال لحظة الاتصال
    - بعدها بالنسبة للمحايد ترتفع فولتيته الى قيمة الفولتية مابين الخط والمحايد اي 220
    -بالنسبة للخط الحار المتصل بالارضي ستنخفض فولتيته الى فولتية الارض وسيتوقف التيار عن الذهاب الى الاحمال (بسبب ان فولتية الخط صارت قريبة للصفر) ، فقط سيسري للارضي ذات المقاومة اقل من الاحمال
    -سيسري نتيجة ارتفاع الفولتية على المحايد تيار من المحايد للارضي اعتمادا على مقاومة الارضي
    -هذا التيار اذا لم يكن مسيطرا عليه أو محدودا (نتيجة قيمة مقاومة الارضي) قد يسبب احتراق التوصيلات المتعلقة بالمحايد مثل البوشنجات او اتصال ملفات المحولة بالمحايد داخليا
    طبعا هذا موضوع واسع بنظم القدرة الكهربائية ويقع تحت عنوان Earth Fault وفيه تفاصيل وشروحات ورسوم توضيحية كثيرة يمكنك الاطلاع عليها من المصادر التنوعة مع التقدير

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    الف شكر لك أستاذنا العزيز وللمنتدى ......

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال الى أساتذتنا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 30-11-16, 06:12 PM
  2. سؤال الى أساتذتنا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 14-10-16, 04:57 PM
  3. سؤال الى أساتذتنا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-10-16, 04:37 PM
  4. سؤال الى أساتذتنا
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 11-10-16, 04:01 PM
  5. طلب الى أساتذتنا المحترمين
    بواسطة مصطفى أمير علي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-03-12, 01:21 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter