    مشكلة في دائرة الإثارة لمولد تزامني ... ارجو المساعدة

    السلام عليكم
    عندنا مشكلة فى دائرة الاثارة لمولد تزامنى قدرة 14.28 ميجا وات جهد 11 كيلو فولت .
    فى البداية ساوضح فكرة عمل دائره الاثارة لهذا المولد من خلال الصورة المرفقة .
    - يتم تغذية ملفات المجال للمولد بتيار مستمر عن طريق مولد صغير يسمى مولد مساعد حيث يتم نقل القدرة من المولد المساعد الى ملفات المجال للمولد الرئيسى وذلك بعد توحيدها عن طريق موحدات دوارة .
    - يتم تغذية ملفات المجال للمولد المساعد عن طريق كلا من :
    1- المحول ثلاثى الاوجهTRE ثم تتم عمليه التوحيد عن طريق مجموعه ثيروستور.
    2- ثلاث محولات TAT كل محول عبارة عن محول احادى الاوجه الملف الابتدائى له موصل توالى مع احدي فازات المولد الرئيسى والملفات الثانوية للثلاث محولات موصله على شكل دلتا وذلك للدخول على مجموعه الدايود لتتم عمليه التوحيد .
    المشكلة التى حدثت هى تلف الثلاث محولات TAT وبالتى يلزم تغيرها تم مخاطبة الشركة المصنعة لهذه المحولات وهى شركة TRASFOR السويسرية عن طريق أكثر من مورد لتوريد هذه المحولات ولكن لم نتلق أي رد .
    - تم التفكير فى شراء بديل لهذه المحولات من شركة اخرى ولكن عند اعطاء اى شركة بيانات هذه المحولات المكتوبة على name plate يكون الرد ان هذه البيانات غير منطقية
    حيث انه مكتوب على name plate التالى :
    Primary voltage :11.47 V
    Primary current : 882 A
    Secondary voltage : 55.1 V
    Secondary current : 59.6 A
    Rating : 6.7 KVA
    وبالتالى عند حساب القدرة ناحية الابتدائى تكون 10.1 KVA
    وعند حساب القدرة ناحية الثانوى تكون 3.3 KVA
    وهذه الحسابات غير منطقية .
    والمطلوب مساعدتي في كيفية توصيل معلومة بيانات هذا المحول للشركات للبدء في عملية الشراء .... أو مساعدتي في تنفيذ بديل لهذا المحول يؤدي نفس الوظيفة الموضحة سابقا
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2016
    الدولة
    المدينه المنوره
    المشاركات
    5
    ان كانت الوحده تعمل من فتره فلانشك بعيب فى التصميم ولابد من وجود احد قريب يعمل بلف المحولات فلما لا يلجاء اليه من عنده المشكله لسببن اولا فك المحوله ورفع باناتها التفصيليه وثانيا لفها وبناء عليه اصبح عنده بيانات تفصيليه وامكانيه مراسله المصنعين بالبيانات المحدده لها

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس محمد الحماد
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    60

    رد: مشكلة في دائرة الإثارة لمولد تزامني ... ارجو المساعدة

    أعتقد المحول يكون من النوع (auto transformer ) ,d) ويكون الخرج المستخدم في دائرة الثارة دي بنفس القيم اللي حضرتك ذكرتها
    ويمكن طلب محولات من السوق وغير ضروري أنها تكون بنفس القيم بشرط أنها تكون تتحمل جهد دائرة الابتدائي لأن على حد علمي تيار الإثارة ( الثانوي ) لو اختلفت قيمه عن القيم التصميمية بحاجة بسيط
    المولدات عند حضرتك هتشتغل وهتأدي نفس الدور وهو إثارة المولدات في بداية التشغيل
    والله الموفق

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشكلة فى دائرة تحكم بموتور
    بواسطة hossam abdo في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-12-11, 04:40 PM
  2. ارجو المساعدة لدي مشكلة
    بواسطة mohammed ramadhan hussin في المنتدى التعليم الهندسي وسوق العمل
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-05-11, 08:45 AM
  3. سؤال هام عن الوقاية التفاضلية لمولد تزامني .
    بواسطة salah amer في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 30-11-09, 12:02 PM
  4. عضو دوار ثنائي الاقطاب لمولد تزامني
    بواسطة د. فوزي الزريقات في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 10-06-09, 01:05 PM
  5. مشكلة تصميم دائرة الكترونية
    بواسطة نافذ العشي في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-05-09, 02:27 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter