    هل يمكن وضع المحول والكيبل الثانوي في منطقة حماية واحدة للوقاية التفاضلية

    السلام عليكم ورحمة الله

    أود من يعرف في هذا الأمر أن يفيدني مشكورا

    لدينا محول من 230 ك.ف إلى 115 ك.ف ومن جهة الثانوي يغذي سويتشجير بواسطة كيبل طوله 85 متر ( خمس وثمانين متر)

    المحول عليه حماية تفاضلية لكن كان هناك نقاش أنا نضع الحماية التفاضلية على المحول والكيبل أيضا ، يعني منطقة الحماينة تكون شاملة للمحول والكيبل بحيث لو صار مشكلة في الكيبل هذه الحماية ستشتغل

    السؤال كالتالي

    1. هل مسموح أن تكون الحماية التفاضلية شاملة للمحول والكيبل بما أنه قصير؟

    2. هل هناك ستاندرد يفرض وجود حماية تفاضلية لكيبل طوله 85 متر ، يعني هل هو لازم يكون له حماية من الأصل أو لا

    وشكرا جزيلا لكم

  2. #2
    رئيس مجلس إدارة المنتديات و المشرف العام الصورة الرمزية sayed saad
    تاريخ التسجيل
    Sep 2005
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    6,261

    رد: هل يمكن وضع المحول والكيبل الثانوي في منطقة حماية واحدة للوقاية التفاضلية

    الأخ الفاضل عبد الأله
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    لايوجد اى مشكلة فى دخول الكيبل ضمن حماية المحول خاصة ان تعتبر مسافة 85 متر صغيرة نسبيا
    و من الممكن ان تصل المسافة إلى 500 متر و لكن فى هذه الحالة يفضل استخدام كابلات الألياف الضوئية بين اجهزة الوقاية
    بدلا من الكابلات النحاسية حتى يتجنب الأخطاء الناتجة من الجهود الحثية فى حالة وجود اعطال خارج منطقة الحماية
    تحياتى
    مهندس / سيد سعد

    رئيس مجلس الإدارة و المشرف العام
    على شبكة منتديات رابطة مهندسى الكهرباء العرب
    منتديات نظم القوى الكهربائية و شبكات النقل



  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية عبد الإله الشنقيطي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    المدينة المنورة
    المشاركات
    160

    رد: هل يمكن وضع المحول والكيبل الثانوي في منطقة حماية واحدة للوقاية التفاضلية

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته

    أشكرك جزيل الشكر والله على هذه الإفادة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المرحلات التفاضلية للوقاية من التسرب الأرضى - نقلاً عن مجلة الكهرباء العربية عدد (51)
    بواسطة شريف في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 25-08-16, 08:05 AM
  2. حماية منطقة العمل (عرض تقدمي)
    بواسطة أحمد محمد حمزة في المنتدى مكتبة الفيديو و الوسائل التعليمية Video library and teaching aids
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 18-05-14, 01:23 PM
  3. عاجل....كيفية اختبار ا harmonics للوقاية التفاضلية باستخدام جهاز omicron
    بواسطة أحمد حمدى سيد في المنتدى قسم الوقاية التفاضلية Differential Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-11-13, 11:16 PM
  4. مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-01-07, 04:35 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter