  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    مساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة

    السلام عليكم
    لدي في احد المشاريع تم توريد المعدات ووحدات الانارة واللوحات الكهربائية على اساس ان الفولتية القادمة هي 400/230 فولت

    لكن كانت الفولتية القادمة على النظام القديم 220/110 قولت

    ارجو ممن اديه حل لهذه المشكلة ان يساعدني

    شكرا لكم
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: مساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة

    أرجو أن تشرح أكثر لأتمكن من مساعدتك ,,
    0590666711Saudi Arabia

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: مساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف الغريب مشاهدة المشاركة
    أرجو أن تشرح أكثر لأتمكن من مساعدتك ,,

    عندي اللوحات 400/230v وكذلك وحدات الانارة تشتغل على 230 فولت

    لكن المحول المغذي للمشروع هو محول عام وطلع بعطي 220/137 على النظام السعودي القديم

    كيف ممكن اشغل الوحدات واللوحات لتتناسب مع المحول ؟

    هناك أيضا معدات 400 فولت 3 فاز
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Ashraf Mortada
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    87

    رد: مساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أحمد أبو الليث مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لدي في احد المشاريع تم توريد المعدات ووحدات الانارة واللوحات الكهربائية على اساس ان الفولتية القادمة هي 400/230 فولت

    لكن كانت الفولتية القادمة على النظام القديم 220/110 قولت

    ارجو ممن اديه حل لهذه المشكلة ان يساعدني

    شكرا لكم

    الأخ العزيز:
    1- يمكنك استخدام محول رفع إلى القيمة المرغوبة بعد حساب إجمالى الأحمال والأخذ فى الإعتبار كافة المعاملات من التحميل وكفاءة المحول.
    Load factor, connected load, diversity factor & transformer efficiency.
    ويجب ألا تزيد نسبة التحميل عن 85% من قدرة المحول.
    2- وفى حالة عدم استخدام محول الرفع وكانت وحدات الإنارة تعمل على 220 فولت، يمكنك عمل التوصيلات على فيزين وأرضى بدلاً من فيز ونيوترال وأرضى وبذلك تحصل على جهد 220 بدلاً من 110.
    وإذا تذكرت أفكار أخرى سوف أوافيك بها.
    تمنياتى بالتوفيق.

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: مساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة

    ماشاء الله المهندس أشرف ماترك أي فكرة تساعد إلا و أجاد بها .... ليس عندي أي إضافة عما قال ,,,, تحياتي للجميع
    0590666711Saudi Arabia

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Ashraf Mortada
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    87

    رد: مساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف الغريب مشاهدة المشاركة
    ماشاء الله المهندس أشرف ماترك أي فكرة تساعد إلا و أجاد بها .... ليس عندي أي إضافة عما قال ,,,, تحياتي للجميع
    ربنا يعزك ويبارك فيك م. يوسف.

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية طارق مجاهد
    تاريخ التسجيل
    Aug 2013
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    75

    رد: مساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة

    السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .... و تحية طيبة و بعد
    لحل تلك المشكلة .......
    - اذا كان هذا المشروع يغذى من محول توزيع 13.8/ 0.22 ك .ف خاص مستقل بالمشروع
    فيمكن مخاطبة شركة الكهرباء لتغيير المحول الى 13.8 / 0.4 ك . ف
    ........................................ ....................
    - اذا كان هذا المشروع يغذى من محول توزيع 13.8/ 0.22 ك .ف عام لشبكة شركة الكهرباء
    فالافضل تركيب محول جهد منخفض رافع 400/220 فولت ، مع مراعاة التوصيلات

    ........................................ ....................
    ملاحظة هامة :
    - تقوم شركة الكهرباء السعودية حالياً بتغيير جهد التوزيع الثانوى الى 220 /400 ف
    لذلك فالحل الثانى سيكون مؤقت

    ........................................ ...................
    وفقكم الله ....... و جزاكم الله خيرا .
    بسم الله الرحمن الرحيم
    الحمد لله رب العالمين
    و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: مساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة

    السلام عليكم

    الله يجزيكم كل الخير
    ساحاول عمل ما يمكن عمله من اقتراحتكم

    محول الخافض الرافع كم تكلفته تتراوح ؟ لو في rnage معين او حد يعرف موردين في السعودية وهل يمكن ربطه على لوحة الكهرباء مباشرة ؟
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: مساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة

    مهندس أشرف كيف تتم عملية التوصيلات بين الفيزين ؟

    لاني صرت مسحب كل الاسلاك
    فاز ونتر وأرضي ؟؟

    كيف يتم توصيل الاسلاك على القاطع داخل اللوحة ؟
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  10. #10
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Ashraf Mortada
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    87

    رد: مساعدة في ايجاد حل لهذه المشكلة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أحمد أبو الليث مشاهدة المشاركة
    مهندس أشرف كيف تتم عملية التوصيلات بين الفيزين ؟

    لاني صرت مسحب كل الاسلاك
    فاز ونتر وأرضي ؟؟

    كيف يتم توصيل الاسلاك على القاطع داخل اللوحة ؟
    أنت لا تحتاج إلى النيوترال من اللوحة لأنك لا تحتاج لل 110 فولت، ستقوم بفصل الطرف الثانى من نيوترال اللوحة وتوصله للفيز الثانى وستترك طرف الأرضى كما هو، وبذلك يكون الجهد فى الأسلاك 220 فولت.
    أما فى حالة استخدام محول رفع وبعد حساب حجمه كما سبق فالأفضل أن تكون التجهيزات عند اللوحة ويكون دخل المحول من المفتاح الرئيسى ثلاث فيزات ونيوترال وخرج المحول ثلاث فيزات ونيوترال للبارات الرئيسية فى اللوحة وبذلك لن تحتاج لتغيير اللوحة، وف هذه الحالة يكون محول الرفع المستخدم YY
    كما أنك لن تحتاج لتغيير الأسلاك أيضا لأن الأسلاك المستخدمة فى جهد 110 ف تتحمل تيار أكثر من ال 220 ف وستكون المشكلة الوحيدة فى الألوان.
    تأكد فقط من أن المفاتيح تعمل على جهود من 110 إلى 400 ف
    طبعاً التأريض لن يتغير فى الحالتين.
    أرجو أن يكون الشرح وافيا ...

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مساعدة في ايجاد كتاب
    بواسطة عوض المكاوي في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 16-04-11, 07:58 PM
  2. ارجو مساعدة المهندس على حسن العشماوى فى حل المشكلة
    بواسطة م.احمد على في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 13-05-10, 12:18 PM
  3. مساعدة فى ايجاد وظيفة لاخ لنا من مصر
    بواسطة Eng. Ehab Ibrahim Abass في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-09-08, 10:05 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter