السلام عليكم
لدي في احد المشاريع تم توريد المعدات ووحدات الانارة واللوحات الكهربائية على اساس ان الفولتية القادمة هي 400/230 فولت
لكن كانت الفولتية القادمة على النظام القديم 220/110 قولت
ارجو ممن اديه حل لهذه المشكلة ان يساعدني
شكرا لكم
السلام عليكم
لدي في احد المشاريع تم توريد المعدات ووحدات الانارة واللوحات الكهربائية على اساس ان الفولتية القادمة هي 400/230 فولت
لكن كانت الفولتية القادمة على النظام القديم 220/110 قولت
ارجو ممن اديه حل لهذه المشكلة ان يساعدني
شكرا لكم
مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com
أرجو أن تشرح أكثر لأتمكن من مساعدتك ,,
0590666711Saudi Arabia
مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com
الأخ العزيز:
1- يمكنك استخدام محول رفع إلى القيمة المرغوبة بعد حساب إجمالى الأحمال والأخذ فى الإعتبار كافة المعاملات من التحميل وكفاءة المحول.
Load factor, connected load, diversity factor & transformer efficiency.
ويجب ألا تزيد نسبة التحميل عن 85% من قدرة المحول.
2- وفى حالة عدم استخدام محول الرفع وكانت وحدات الإنارة تعمل على 220 فولت، يمكنك عمل التوصيلات على فيزين وأرضى بدلاً من فيز ونيوترال وأرضى وبذلك تحصل على جهد 220 بدلاً من 110.
وإذا تذكرت أفكار أخرى سوف أوافيك بها.
تمنياتى بالتوفيق.
ماشاء الله المهندس أشرف ماترك أي فكرة تساعد إلا و أجاد بها .... ليس عندي أي إضافة عما قال ,,,, تحياتي للجميع
0590666711Saudi Arabia
السلام عليكم ورحمة الله و بركاته .... و تحية طيبة و بعد
لحل تلك المشكلة .......
- اذا كان هذا المشروع يغذى من محول توزيع 13.8/ 0.22 ك .ف خاص مستقل بالمشروع
فيمكن مخاطبة شركة الكهرباء لتغيير المحول الى 13.8 / 0.4 ك . ف
........................................ ....................
- اذا كان هذا المشروع يغذى من محول توزيع 13.8/ 0.22 ك .ف عام لشبكة شركة الكهرباء
فالافضل تركيب محول جهد منخفض رافع 400/220 فولت ، مع مراعاة التوصيلات
........................................ ....................
ملاحظة هامة :
- تقوم شركة الكهرباء السعودية حالياً بتغيير جهد التوزيع الثانوى الى 220 /400 ف
لذلك فالحل الثانى سيكون مؤقت
........................................ ...................
وفقكم الله ....... و جزاكم الله خيرا .
بسم الله الرحمن الرحيم
الحمد لله رب العالمين
و الصلاة و السلام على أشرف المرسلين
السلام عليكم
الله يجزيكم كل الخير
ساحاول عمل ما يمكن عمله من اقتراحتكم
محول الخافض الرافع كم تكلفته تتراوح ؟ لو في rnage معين او حد يعرف موردين في السعودية وهل يمكن ربطه على لوحة الكهرباء مباشرة ؟
مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com
مهندس أشرف كيف تتم عملية التوصيلات بين الفيزين ؟
لاني صرت مسحب كل الاسلاك
فاز ونتر وأرضي ؟؟
كيف يتم توصيل الاسلاك على القاطع داخل اللوحة ؟
مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com
أنت لا تحتاج إلى النيوترال من اللوحة لأنك لا تحتاج لل 110 فولت، ستقوم بفصل الطرف الثانى من نيوترال اللوحة وتوصله للفيز الثانى وستترك طرف الأرضى كما هو، وبذلك يكون الجهد فى الأسلاك 220 فولت.
أما فى حالة استخدام محول رفع وبعد حساب حجمه كما سبق فالأفضل أن تكون التجهيزات عند اللوحة ويكون دخل المحول من المفتاح الرئيسى ثلاث فيزات ونيوترال وخرج المحول ثلاث فيزات ونيوترال للبارات الرئيسية فى اللوحة وبذلك لن تحتاج لتغيير اللوحة، وف هذه الحالة يكون محول الرفع المستخدم YY
كما أنك لن تحتاج لتغيير الأسلاك أيضا لأن الأسلاك المستخدمة فى جهد 110 ف تتحمل تيار أكثر من ال 220 ف وستكون المشكلة الوحيدة فى الألوان.
تأكد فقط من أن المفاتيح تعمل على جهود من 110 إلى 400 ف
طبعاً التأريض لن يتغير فى الحالتين.
أرجو أن يكون الشرح وافيا ...
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|