النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: مشكلة تكرار تلف العديد من الاجهزة بسبب ارتفاع مفاجئ في الجهد ... ماذا أفعل ؟؟

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    Question مشكلة تكرار تلف العديد من الاجهزة بسبب ارتفاع مفاجئ في الجهد ... ماذا أفعل ؟؟

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    عندي مشكلة في مشروع
    ان المحول الخاص بالمشروع 300 كيلو فولت امبير
    و احمال المبني كلها احادية الطور ( كشافات ليد + تكييفات ( تعمل في الصيف ) + سخانات و لابات و تليفونات و احمال بسيطة جدا )
    بالاضافة الي طلمبات حريق للطوارئ هي الوحيدة ثلاثية الطور
    دائما يحدث over voltage و يحترق كارتات تكييفات و ترانسات كشافات ليد و ترانسات لابات و غيرها
    يوجد باللوحة الرئيسية للمبني جهاز حماية فيز سكوينس و لكنه لا يحمي شئ
    و تكرر اكثر من مرة تلف الكثير من الاحمال
    ممكن اعمل ايه عشان احمي الاحمال لان تقريبا المحول كبير جدا علي الاحمال اللي كلها تقريبا احادية الطور

    مرفق صورة للوحة الرئيسية للمبني بها دائرة ats

    http://www.3rbz.com/uploads/bb1096747b431.jpg

    http://www.3rbz.com/uploads/a06b3708c2392.jpg

    مرفق ايضا صورة لترانسات الكشافات الليد التى دائما ما تحترق و ماهي الوسيلة لحمايه هذه الترانسات + كرتات التكييفات

    http://www.3rbz.com/uploads/210984c56f531.jpg


  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: مشكلة تكرار تلف العديد من الاجهزة بسبب ارتفاع مفاجئ في الجهد ... ماذا أفعل ؟؟

    السلام عليكم
    عليك بعمل القياسات التاليه ورفعها بالمشاركة :
    قراءة الجهود ..... = VRG= ..... VYG=..... VBG (والمقصود بال G الارض وليس النيوترال)
    .... = VRN=.... VYN=... VBN
    .... =VRY= .... VRB=.... VBY

    ايضا مطلوب معرفة ال VECTOR GROUP للمحول وياحبذا لو قمت برفع صورة لل NAMEPLATE
    المشكله المتوقعه هي وجود تلامس بين احد الفيزات والارض في المنظومه في ظل عدم وجود تاريض للنيوترال او وجود التاريض لكن مقاومة الارض قيمتها كبيرة وتتحدد هذه المشكله بظهور قيمه صغيره او صفريه باحد القراءات VRG,VYG,VBG بينما ترتفع قيمة القرائتين الاخيرتين لقراءة جهد الخط كامل LINE TO LINE
    ففي حالة ظهور المشكله كما توقعنا نتناقش في طريقة تحديد مكان العطل في المشاركات القادمه
    الان ننتظر منك القراءات ...
    في حال سلامة القراءات المطلوبه اعلاه يمكن ان يكون السبب ان الجهد القادم من المصدر مرتفع او ان التاب موضوع في درجه غير مناسبه

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    رد: مشكلة تكرار تلف العديد من الاجهزة بسبب ارتفاع مفاجئ في الجهد ... ماذا أفعل ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    عليك بعمل القياسات التاليه ورفعها بالمشاركة :
    قراءة الجهود ..... = VRG= ..... VYG=..... VBG (والمقصود بال G الارض وليس النيوترال)
    .... = VRN=.... VYN=... VBN
    .... =VRY= .... VRB=.... VBY

    ايضا مطلوب معرفة ال VECTOR GROUP للمحول وياحبذا لو قمت برفع صورة لل NAMEPLATE
    المشكله المتوقعه هي وجود تلامس بين احد الفيزات والارض في المنظومه في ظل عدم وجود تاريض للنيوترال او وجود التاريض لكن مقاومة الارض قيمتها كبيرة وتتحدد هذه المشكله بظهور قيمه صغيره او صفريه باحد القراءات VRG,VYG,VBG بينما ترتفع قيمة القرائتين الاخيرتين لقراءة جهد الخط كامل LINE TO LINE
    ففي حالة ظهور المشكله كما توقعنا نتناقش في طريقة تحديد مكان العطل في المشاركات القادمه
    الان ننتظر منك القراءات ...
    في حال سلامة القراءات المطلوبه اعلاه يمكن ان يكون السبب ان الجهد القادم من المصدر مرتفع او ان التاب موضوع في درجه غير مناسبه
    حزاك الله كل خير يا باشمهندس ....... بس بعد اذنك حضرتك يعنى ايه
    VRG= ..... VYG=..... VBG مش فاهم اقيسهم ايزاى

    و نفس الامر لكل من .... = VRN=.... VYN=... VBN

    .... =VRY= .... VRB=....

    اسف لو هزعج حضرتك توضحلي ايزاى اقيسهم

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية fathy mahmoud
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    32

    رد: مشكلة تكرار تلف العديد من الاجهزة بسبب ارتفاع مفاجئ في الجهد ... ماذا أفعل ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السويسـى مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    عندي مشكلة في مشروع
    ان المحول الخاص بالمشروع 300 كيلو فولت امبير
    و احمال المبني كلها احادية الطور ( كشافات ليد + تكييفات ( تعمل في الصيف ) + سخانات و لابات و تليفونات و احمال بسيطة جدا )
    بالاضافة الي طلمبات حريق للطوارئ هي الوحيدة ثلاثية الطور
    دائما يحدث over voltage و يحترق كارتات تكييفات و ترانسات كشافات ليد و ترانسات لابات و غيرها
    يوجد باللوحة الرئيسية للمبني جهاز حماية فيز سكوينس و لكنه لا يحمي شئ
    و تكرر اكثر من مرة تلف الكثير من الاحمال
    ممكن اعمل ايه عشان احمي الاحمال لان تقريبا المحول كبير جدا علي الاحمال اللي كلها تقريبا احادية الطور

    مرفق صورة للوحة الرئيسية للمبني بها دائرة ats

    http://www.3rbz.com/uploads/bb1096747b431.jpg

    http://www.3rbz.com/uploads/a06b3708c2392.jpg

    مرفق ايضا صورة لترانسات الكشافات الليد التى دائما ما تحترق و ماهي الوسيلة لحمايه هذه الترانسات + كرتات التكييفات

    http://www.3rbz.com/uploads/210984c56f531.jpg

    أخى الكريم
    الواضح من كلامك انه لا يوجد لديك دليل على ارتفاع الجهد وان هذا هو السبب فى حرق الكارتات وبالتالى يجب عليك قياس الفولت الخارج من المحول للتأكد من ذلك
    ثانيا: وضعك ل Phase Sequence كحماية جزء منه بيبقى ضد إرتفاع وانخفاض الجهد وده دليل على ان السبب فى احتراق الكارتات ليس بسبب ارتفاع الجهد
    أظن انه يوجد مشكله لديك فى التوصيل أو وجود شورت او سبب اخر عليك مراجعة التوصيل جيدا.

  5. #5
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: مشكلة تكرار تلف العديد من الاجهزة بسبب ارتفاع مفاجئ في الجهد ... ماذا أفعل ؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد السويسـى مشاهدة المشاركة
    حزاك الله كل خير يا باشمهندس ....... بس بعد اذنك حضرتك يعنى ايه
    VRG= ..... VYG=..... VBG مش فاهم اقيسهم ايزاى

    و نفس الامر لكل من .... = VRN=.... VYN=... VBN

    .... =VRY= .... VRB=....

    اسف لو هزعج حضرتك توضحلي ايزاى اقيسهم
    VRY تعني قيمة الجهد بين الفيز R والفيز Y المقاسه بواسطة جهاز الايفوميتر
    VRN تعني قيمة الجهد بين الفيز R والنيوترال المقاسه بواسطة جهاز الايفوميتر
    VRG تعني قيمة الجهد بين الفيز R والارض المقاسه بواسطة جهاز الايفوميتر
    وانا جاهز لاي استفسارات

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارتفاع وانخفاض الجهد
    بواسطة فتح الله جاد في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 12-12-16, 09:07 AM
  2. ارتفاع الجهد اثناء اغلاق خطوط الجهد العالي
    بواسطة فؤاد قاسم دبوان في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-03-13, 10:27 AM
  3. محتاجة مساعدة ضرورى محولة للتحقيق بسبب مشكلة فى مولد فولفو 250 ك ف ا
    بواسطة درة محمد في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 17-09-12, 02:16 AM
  4. ماهو الكليسترول و ماذا يعني ارتفاع نسبته بالدم ؟
    بواسطة ehab bahgat في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 12-06-08, 05:31 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter