السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
عندي مشكلة في مشروع
ان المحول الخاص بالمشروع 300 كيلو فولت امبير
و احمال المبني كلها احادية الطور ( كشافات ليد + تكييفات ( تعمل في الصيف ) + سخانات و لابات و تليفونات و احمال بسيطة جدا )
بالاضافة الي طلمبات حريق للطوارئ هي الوحيدة ثلاثية الطور
دائما يحدث over voltage و يحترق كارتات تكييفات و ترانسات كشافات ليد و ترانسات لابات و غيرها
يوجد باللوحة الرئيسية للمبني جهاز حماية فيز سكوينس و لكنه لا يحمي شئ
و تكرر اكثر من مرة تلف الكثير من الاحمال
ممكن اعمل ايه عشان احمي الاحمال لان تقريبا المحول كبير جدا علي الاحمال اللي كلها تقريبا احادية الطور
مرفق صورة للوحة الرئيسية للمبني بها دائرة ats
http://www.3rbz.com/uploads/bb1096747b431.jpg
http://www.3rbz.com/uploads/a06b3708c2392.jpg
مرفق ايضا صورة لترانسات الكشافات الليد التى دائما ما تحترق و ماهي الوسيلة لحمايه هذه الترانسات + كرتات التكييفات
http://www.3rbz.com/uploads/210984c56f531.jpg