    لدى مشكله وهى لدى لوحة خاصه بالإناره مصدرها ثلاثه فاز اما الاحمال التى عليها واحد فاز موزعه بالتساوى على كل فازه مع النيوترال لكى يحدث توازن احمال
    خط النيوترال فيها ساحب 64 امبير وحرارة الكابل عاليه ويوجد صوت زنه فى الكابل وكل فازه ساحبه 25 امبير بما ان الاحمال متوازنه على كل فازه ليه النيوترال ساحب امبير مع العلم أن الأحمال هى لمبات فلورسنت إلكترونية
    وبعد بحث وسؤال تبين لى ان السبب من الممكن ان يكون هرمونيك وبالتالى اريد ان اعرف ماذا تعنى احمال غير خطيه واحمال خطيه ولماذا وكيف تنشأ الهرمونك ارجو الشرح المبسط وعدم وضع كتب باللغة الانجليزيه
    حيث لا اجيدها وبالتالى عرفت انه للتخلص منها يتم تركيب فلتر هرمونك او تركيب محول خاص بالتخلص من الهرمونيك اريد انا عرف كيف يتم تصميم فلتر للهرمونك وهل من الممكن ان اقوم بتصميمه انا ام ذلك يحتاج لتقنيه تصنيع عاليه
    وقمت بحل اخر غير علمى لتسكين المشكله قليلا قمت بتغيير الطرف النيوترال 25 مم بطرف اخر خارجى ذو مساحة مقطع اكبر 35 مم وذلك لتقليل السخونة وصوت الزنه فى الكابل إلى حد ما ولكن الامبير مازال كما هو
    بإنتظاركم

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: تيار على النيوترال

    المشكلة واضحة هي مشكلة هارمونيكس بسبب الحمولات ,,,
    الحل هو تركيب فلتر للهارمونيكس و طريقة ذلك تعتمد على قياس التيارت المتولدة مع التيار الرئيسي و معرفة الزاوية بين التيارات المتولدة و التيار الاساسي و هذا يمكن بتثبيت جهاز Power Quality Analyzer و من ثم يمكنك بعد اختيار الفلتر المناسب لحالتك ,,,و لا تنسى أن اللمبات الرخيصة هي من أهم حدوث الهارمونيكس ,,,

    تحياتي
    0590666711Saudi Arabia

  3. #3
    مشرف قسم جودة الطاقة الصورة الرمزية engfawzy
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    692

    رد: تيار على النيوترال

    الرجاء التاكد من الارضى ونظام التأريض بمعنى انة عليك النأكد على سلامة الارضى ةقيمتى حيث أن عدم جودة التاريض تؤدى لعدم إتزان الجهد بين الفيزات وعدم اتزان الحمل وانا أعتقد ان ذلك هو السبب الرئيسى للمشكلة عليك التأكد من أن نقطة التاريض للوحة هى نفص نقطة التأريض مع النيوترال للمحول وليس تاريض موضعى بالشبكة راجع الارضى جيدا وستجد استقرار للاحمال ان شاء الله

    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...D9%82%D9%84%29

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    8

    رد: تيار على النيوترال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف الغريب مشاهدة المشاركة
    المشكلة واضحة هي مشكلة هارمونيكس بسبب الحمولات ,,, الحل هو تركيب فلتر للهارمونيكس و طريقة ذلك تعتمد على قياس التيارت المتولدة مع التيار الرئيسي و معرفة الزاوية بين التيارات المتولدة و التيار الاساسي و هذا يمكن بتثبيت جهاز Power Quality Analyzer و من ثم يمكنك بعد اختيار الفلتر المناسب لحالتك ,,,و لا تنسى أن اللمبات الرخيصة هي من أهم حدوث الهارمونيكس ,,,تحياتي
    شكرا لمتابعتك اخى الكريم وللآسف ليس لدى هذا الجهاز Power Quality Analyzer

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    8

    رد: تيار على النيوترال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engfawzy مشاهدة المشاركة
    الرجاء التاكد من الارضى ونظام التأريض بمعنى انة عليك النأكد على سلامة الارضى ةقيمتى حيث أن عدم جودة التاريض تؤدى لعدم إتزان الجهد بين الفيزات وعدم اتزان الحمل وانا أعتقد ان ذلك هو السبب الرئيسى للمشكلة عليك التأكد من أن نقطة التاريض للوحة هى نفص نقطة التأريض مع النيوترال للمحول وليس تاريض موضعى بالشبكة راجع الارضى جيدا وستجد استقرار للاحمال ان شاء الله

    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...D9%82%D9%84%29
    شكرا اخى الكريم لمتابعتك سوف أقوم بمراجعته واوافيك بالجديد

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2015
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    8

    رد: تيار على النيوترال

    مع العلم انه يوجد منظومة لوحات باور فاكور في الدخل الرئيسى للمصنع فهل هي مسؤله أيضا عن إزالة الهرمونيك ام ليس لها علاقة بالأمر

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: تيار على النيوترال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة engfawzy مشاهدة المشاركة
    الرجاء التاكد من الارضى ونظام التأريض بمعنى انة عليك النأكد على سلامة الارضى ةقيمتى حيث أن عدم جودة التاريض تؤدى لعدم إتزان الجهد بين الفيزات وعدم اتزان الحمل وانا أعتقد ان ذلك هو السبب الرئيسى للمشكلة عليك التأكد من أن نقطة التاريض للوحة هى نفص نقطة التأريض مع النيوترال للمحول وليس تاريض موضعى بالشبكة راجع الارضى جيدا وستجد استقرار للاحمال ان شاء الله

    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...D9%82%D9%84%29
    السلام عليكم باشمهندس فوزي
    لدي مشاركه حديثه بقسم المحولات تحت عنوان تزحزح نقطة الحياد في المحولات الاسباب والحلول اريد منك الاطلاع عليها وكتابة تعليقك
    ايضا اريد رقم تلفونك للتواصل .. وشكرا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال عن النيوترال
    بواسطة Ahmed Rahman في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-05-17, 10:33 AM
  2. مرور تيار عالى فى النيوترال
    بواسطة وليد ابو خالد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-09-15, 11:40 AM
  3. تيار النيوترال
    بواسطة hazem mansour في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 03-06-14, 09:46 AM
  4. محرك دلتا تيار بدء التشغيل له أصغر من تيار الحمل كيف؟
    بواسطة Eng Mohamed في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-07-11, 12:03 AM
  5. سؤال عن تيار النيوترال
    بواسطة engmohamed في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 31-10-10, 04:09 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter