النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: ارتفاع وانخفاض الجهد

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    38

    ارتفاع وانخفاض الجهد

    السلام عليكم

    عندي موزع جهد عالي 11 ك ف هوائي يغذي تقريبا منطقه زراعيه وحقول الخ وفيه مصنع بيشتكي من انخفاض الجهد في الصباح وارتفاع الجهد في المساء .
    معظم المشتركين الاخرين مابشتكوا الا هو بما انو مصنع والمكن بيفصل عند اوفر فولت

    ماهي الطرق المناسبه لحل مثل هذه الحالات .

  2. #2
    مشرف قسم جودة الطاقة الصورة الرمزية engfawzy
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    692

    رد: ارتفاع وانخفاض الجهد

    طبعا دى مشكلة كبيرة ف شبكات التوزيع وخصوصا لو كان المغذى طويل يزيد طولة عن 8 كم او أكثر وحمل المغذى كبيير تنصحك بعمل رسم خطى احادى فيه كل بيانات المغذى مع الاحمال اليومية /ساعة ودة سهل تحصل علية من محطة المحولات مصدر التغذية وتدرس سبب إنخفاض الجهد هل الموصلات مقطعها مناسب لان عند زيادة الحمل بيكون VD عالى وف نقص الحمل اخر الليل وخصوصا شتاء بيزيد الجهد وفى كلا الاحوال دايما ف الشتاء يتم خفض خطوة الجهد بقيمة مناسبة حتى ال يزيد الجهد على المشتركين لان النسبة المسموح بيها للزيادة 5% والنقص 10% جمع البيانات واعمل الرسم الخطى للمغذى كامل البيانات (طول الخط-الحمل -الجهد-مقطع الموصلات...الخ لتحديد اسباب الارتفاع بالجهد كما اقترح عمل دراسة خاصة لهذا المشترك حملة -مقطع الموصلات والكابلات الجهد عند المدخل لدية اجهزة الحماية لدية وهكذا

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية HOSNY IMAM
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    38

    رد: ارتفاع وانخفاض الجهد

    رد واف جزاكم الله خيرا
    Thanks
    Hosny Imam
    Projects & Training Department
    Global Engineering systems Technology

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2013
    الدولة
    2-asafra alexandria
    المشاركات
    4

    رد: ارتفاع وانخفاض الجهد

    انا اتفق مع ما قاله المهندس فوزى ولكن احب ان اضيف انه لابد من فحص الاراضى فى الموزع وكذلك فى حجرة المحولات وفى التوصيلات الداخلية للمصنع لانه عند سوء حالة الاراضى بحدث اضطراب فى الفولت وكما ذكر السائل ان الموقع ارض زراعية اى ان توصيلات الحهد المنخفض عادة ماتكون عشوائىة والرباطات غير سليمة ....مع اطيب تحياتى لجميع زوار المنتدى

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    38

    رد: ارتفاع وانخفاض الجهد

    بارك الله فيكم جميعا
    لكن الحمل خفيف مره ع المغذي لا يتجاوز ١٠٠ امبير ومساحة مقطع الموصل ١٧٠ ملم المنيوم

    ما اعتقد ان هناك انخفاض فولتيه نظرا لوجود احمال
    هل ينفع تركيب مكثف او منظم جهد ولكن مكلف ماديا ??

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: ارتفاع وانخفاض الجهد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح الله جاد مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيكم جميعا
    لكن الحمل خفيف مره ع المغذي لا يتجاوز ظ،ظ ظ امبير ومساحة مقطع الموصل ظ،ظ§ظ ملم المنيوم
    ما اعتقد ان هناك انخفاض فولتيه نظرا لوجود احمال
    هل ينفع تركيب مكثف او منظم جهد ولكن مكلف ماديا ??
    كما اقترح المهندس فوزي عليك رسم السنقل لاين وارفاقه مع صوره للوحة المحول حتي تسهل المناقشه ... وعموما اذا قمت بربط جهاز POWER ANALYZER لتسجيل قراءات الجهد والتيار لفتره زمنيه مناسبه ستعرف السبب بوضوح

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: ارتفاع وانخفاض الجهد

    أخي أضيف صوتي لكلام الأخ الأمين ,,, يجب أن يتم تركيب Power Quality Analyzer على المغذي للمصنع و هنالك عدة سناريوهات للقصة و لطريقة التسجيل ليتم تحديد الباراميترات بدقة و لوقت لا يقل عن 3 أيام و من ثم البحث بموضوع طبيعة الاحمال في المصنع و من ثم لو لم يتم معرفة الحل فيجب عمل تسجيل على الفيدر و الحمولة متوقفة لبحث الهارمونيكس على الفولت القادم من سكيكو أو من المصدر ،،، لك تحياتي
    يوسف
    0590666711Saudi Arabia

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارتفاع الجهد : تاثيرها ومعالجتها
    بواسطة Eng. O. Fawzy في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 10-09-17, 07:58 AM
  2. حماية المنزل من ارتفاع الجهد
    بواسطة يوسف ابورقيقة في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 17-01-14, 08:54 AM
  3. ارتفاع الجهد اثناء اغلاق خطوط الجهد العالي
    بواسطة فؤاد قاسم دبوان في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-03-13, 10:27 AM
  4. ارتفاع وانخفاض الجهد فى الشبكات الكهربائية
    بواسطة يوسف الغريب في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 07-01-13, 06:05 PM
  5. ارتفاع وانخفاض الجهد فى الشبكات الكهربائية
    بواسطة يوسف الغريب في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 22-12-12, 11:22 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter