    سؤال لمن لديه خبرة في نظام انذار الحريق ؟

    السلام عليكم ...
    في المشاريع التي يكون فيها ال false ceiling ارتفاعه اكثر من 80 سم هل هناك ضرورة اضافة حساسات اضافية فوق ال false celeing ؟؟؟؟؟؟
    وعندي لوحة التحكم بانذار الحريق من نوع addressable ويوجد بها 4 zone فقط حيث بعد اضافة الحساسات فوق ال false ceiling طلب المقاول تغيير لوحة التحكم بانذار الحريق لتصبح 6 zone مبينا ان كل zone لا تستوعب اكثر من 125 حساس سواء كان للدخان او للحريق فهل هذا الكلام صحيح .....

    كل الشكر لكم

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,436

    رد: سؤال لمن لديه خبرة في نظام انذار الحريق ؟

    بسم الله الرحمن الرحيم
    بوجود سقف معلق فإن الأمر يتطلب وضع جهاز حساس لأي احتمال حدوث قصر كهربائي في المنطقة الفاصلة بين السقفين ، وأما بالنسبة لعدد الحساسات فهذا يعتمد على الفولتيج دروب ، وغالباً العدد 125 أو أقل
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: سؤال لمن لديه خبرة في نظام انذار الحريق ؟

    اذا كان فيه توصيلات كهربية فوق كابل ترى او طائرة فيجب وجود حساسات حريق اما اذا كانت داخل مواسير فلا داعى لوجودها الااذا كانت كشافاتك نازل لها اسلاك
    اولا فى هذا النوع المعنون تسمى لوحة 4 loop وليستzone لان ال loop يقسم الى عدة مناطق وممكن تكون واحد لووب تختوى على اربع مناطق
    بالنسبة لعدد الحساسات هذا يتوقف على نوع الحساس وعلى اللوحة ممكن يصل الى 200 حساس شوف المواصفات الفنية للوحة وشوف كل لووب ياخد كام حساس مش كل منطقة علشان زى ما سبق وقلت ان اللوب الواحد بيتقسملاكثر من منطقة
    شوف اللوحة التى تعمل علبيها مواصفاتها ايه ولو ما عرفتش قول لى على الموديل وانا اقول لك الحل
    وبعدين هو يعنى انت عندك ال اربع قطاعات كل واحدة 125 نقطة بالظبط ؟ اشك فى ذلك ارفع الرسم بتاعك وانا انشاء الله احل لك مشكلتك

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    151

    رد: سؤال لمن لديه خبرة في نظام انذار الحريق ؟

    السلام عليكم
    للأسف حسب العقد فانه محدد لوحة التحكم 4 loop
    وبعد اعاد التصميم قام المقاول برسم 6 loop
    وهو غير مبين نوعية لوحة التحكم
    فاذا كان كل لوب يأخذ 200 حساس فليس هناك من داعي لتغيير لوحة التحكم ....أليس كذلك ؟؟؟
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg 0.jpg‏ (100.2 كيلوبايت, 71 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg 1.jpg‏ (64.9 كيلوبايت, 70 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg 2.jpg‏ (89.5 كيلوبايت, 70 مشاهدات)
    • نوع الملف: jpg 3.jpg‏ (35.2 كيلوبايت, 68 مشاهدات)

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: سؤال لمن لديه خبرة في نظام انذار الحريق ؟

    اذا كان المقاول بعد التعاقد على 4 لووب عدل الى 6 لووب لا يوجد مشكلة وخد منه فرق تمن اللوحة 6 لووب بالاضافة الى تمن دوائر ال 2 لووب الزيادة هذا من حقك
    كما يمكنك بدل من اضافة 2 لووب تغير اللوحة الى لوحة ياخد اللوب عدد اكبر
    طبيعة المشروع هل هو مبنى واحد ام اكثر من مبنى ففى حالة مبنى واحد لا يوجد اى مشكلة فى اشتراك اكثر من طابق فى نفس اللوب لان النظام معنون اما اذا كان اكثر من مبنى ففى احتمال ان بكون الفقد كبير والارخص والاسهل كل مبنى لووب منفصل
    لو ترفع الكروكى زى ما رفعت قائمة المكونات اقدر اعطيك رأى ادق

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: سؤال لمن لديه خبرة في نظام انذار الحريق ؟

    نسيت اقول لك انك لازم تتفق على السعر الجديد اما فى محضر اجتماع او بخطاب رسمى من شركتك للمقاول يكون نصه كالتالى
    السادة :
    بعد التحية
    ايماء الى اخطارنا برغبتكم فى تعديل لوحة التحكم فى اذار الحريق من لوحة 4 لووب الى لوحة 6 لووب فلا مانع لدينا من تلبية طلبكم مع تعديل سعر البند ليكون سعره ( ) بدلا من ( )
    برجاء سرعة اخطارنا بموافقتكم ليتسنى لنا التعاقد مع الشركة الموردة
    وتقبلوا فائق الشكر والا حترام
    توقيع
    مدير المشروعات
    او المسئول وهذا لحفظ حق شركتك عند الحساب الختامى وحتى لا تكون فى موقف محرج مع شركتك
    0 العر هيزيد 50% لان فى زيادة نصف عدد اللوبات وممكن تاخد كمان فى الدوائر بس مش كتير
    وتذكر دائما ان العميل دائما على حق طالما هيدفع
    بالمناسبة ايه الشركة التى ستشترى منها المنظومة ؟

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: سؤال لمن لديه خبرة في نظام انذار الحريق ؟

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،،

    1. يجب أولا معرفة تصنيف نظام إنذا الحريق (Category) المعتمد للمبنى هل هو لحماية الممتلكات (Property) فقط (Category P1 or P2) أو لحماية الأرواح (Life Safety)- Category L1 or L2 or L3 or L4 or L5 - حيث يترتب على ذلك معرفة عما إذا المطلوب تغطية فراغات محددة فقط بالمبنى بالكواشف الأتوماتيكية أو تغطية جميع الفراغات بالمبنى بالكواشف الأتوماتيكية .
    2. فى حال ما إذا كان المطلوب تركيب كواشف حريق اتوماتيكية " automatic fire detectors (smoke, heat, flame, gas,….) " بالفراغ الكائن بين السقف الأصلى والسقف المنعكس حسب التصنيف المذكور أعلاه فيجب مراعاة ربط كل كاشف أعلى السقف المنعكس بلمبة تسمى (Remote LED Indicator) توصل بالكاشف مباشرة وتركب أسفل السقف المنعكس فى مكان ترى فيه بسهوله لمتابعة حالة الكاشف .
    3. هناك شركات تصنع لوحات إنذار حريق معنونه بحيث تحتوى كل حلقة منها على عدد (127) عنوان “Address” بحد أقصى مثل شركة (ESSER,….) فى حين هناك شركات أخرى تحدد عدد (200) عنوان بحد أقصى لكل حلقة مثل (Gent, Cooper,…..) .
    4. لاحظ أننى ذكرت كلمة عنوان وليس عنصر لأنها الأكثر دقه لأن هناك نوعين من الحلقات بنظام إنذار الحريق المعنون وهما (Powered Loops and Non-powered Loops) ، ببساطه النوع الأول تتكون حلقاته من سلكين (2-wire cable) يمر خلالهما الإشارة والتغذية الكهربائية للعناصر بالحلقة أما النوع الثانى تتكون حلقاته من أربع أسلاك (4-wire cable) تمر الإشاره فى سلكين وتغذى العناصر بالحلقه بالطاقه الكهربائية من السلكين الأخرين .
    5. تختلف عدد العناصر الفعليه بكل حلقه بنظام إنذار الحريق المعنون التى تكون حلقاته من النوع (Powered Loops) طبقاً لنوعية العناصر التى ستركب بالحلقة حيث يختلف التيار الذى تسحبه العناصر المختلفه بالنظام – التيار مقياس بديل للقدرة فى هذا النظام لأن الجهد ثابت "24 volt" - ، فعلى سبيل المثال يمكن أن يركب بحلقة عدد 100 كاشف دخان (Smoke Detector) في حين أنه إذا كان سيركب بنفس الحلقة عدد 10 وحدات مراقبه أو تحكم (Monitor or control module) فإن عدد كواشف الدخان التى من الممكن أن تركب بالحلقه مع هذه الوحدات قد لا يزيد عن (30) كاشف وبالتالى فإن أقصى عدد من العناصر بهذه الحلقه يكون 40 عنصر فقط ولذلك تستخدم كل شركه من الشركات المصنعه لهذه الأنظمه برنامج بسيط يسمى (Loop calculator) لحساب أقصى عدد ممكن بكل حلقه من حلقات النظام بعد معرفة نوعية وعدد العناصر بكل حلقه .
    6. أخيراً يفضل استخدام لوحات إنذار حريق معنونه بحلقات تحتوى على عدد (200) عنوان بحد أقصى شريطة أن تكون هذه اللوحات معتمده من (UL Listed or LPCB approved)

    والسلام ورحمة الله وبركاته ،،،،

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. التشابك بين نظام التكييف المركزي و نظام انذار الحريق hvac_interlock_with_f.a control
    بواسطة Sulaiman Amin في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 44
    آخر مشاركة: 07-11-19, 06:51 AM
  2. نظام انذار الحريق
    بواسطة محمد على عبدالوهاب في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 47
    آخر مشاركة: 20-12-15, 12:32 PM
  3. سؤال فى نظام انذار الحريق والintercom
    بواسطة شيماء طاهر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 31-03-15, 01:29 AM
  4. سوال مهم جدا كيفية حساب الكابلات في نظام انذار الحريق
    بواسطة catherine kamel في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 28-09-14, 03:33 PM
  5. سوال في نظام انذار الحريق
    بواسطة اسلام حسين في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 21-05-13, 03:17 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter