صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 17

الموضوع: تيار اللنيوترال

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmedfares
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    دمليج منوف منوفيه
    المشاركات
    22

    تيار اللنيوترال

    السلام عليكم عندي محول عليه راجع علي النيوترال قيمة المحول 300 kvA وقيمة التيار علي الفازات 120 و 125 و117 و وقيمة تيار النيوترال 70 امبير هل ده طبيعي ولو مكنش طبيعي ايه الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟

  2. #2
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    24

    رد: تيار اللنيوترال

    التقارب فى تيارات الفيزات يدل على مشكلة فى حاجتين الحمل والتأريخوالله أعلم

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: تيار اللنيوترال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedfares مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم عندي محول عليه راجع علي النيوترال قيمة المحول 300 kvA وقيمة التيار علي الفازات 120 و 125 و117 و وقيمة تيار النيوترال 70 امبير هل ده طبيعي ولو مكنش طبيعي ايه الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    هذا التيار علي مايبدو ليس تيار عدم اتزان فقط بل توجد به مركبة توافقيات ... فالحل ان يتم ربط جهاز power analyzer علي خرج المحول وسيتم تحليل التيارات وتوضيح نسبة الهارمونيكس الموجوده بمعني انه قد تجد تيارعدم الاتزان مثلا يساوي 10 امبير اما ال 60 امبير الباقيه فهي عباره عن تيار توافقيات ..

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    رد: تيار اللنيوترال

    ماهو نوع الحمولة عندك ، هل الحمولة تخلق هارمونيكس ؟؟؟ هل يوجد درارت الكترونية يدخل بتركيبها الثايرستورات ؟ أميل لفرضية وجود الهارمونيكس ايضا كزميلي من السودان العزيز

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية رائد شلال سعدون
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    124

    Thumbs up رد: تيار اللنيوترال

    اخي اني شخصيا قمت بأحتساب تيار النيوترال الناشئ من الاحمال الغير متزنه في سؤالك وظهرت ان تيار النيوترال يساوي 7 أمبير
    فأما تكون قراءتك 7 امبير وليس 70 امبير او يكون مجموع تيار عدم الاتزان والهارمونكس معا

  6. #6
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: تيار اللنيوترال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رائد شلال سعدون مشاهدة المشاركة
    اخي اني شخصيا قمت بأحتساب تيار النيوترال الناشئ من الاحمال الغير متزنه في سؤالك وظهرت ان تيار النيوترال يساوي 7 أمبير
    فأما تكون قراءتك 7 امبير وليس 70 امبير او يكون مجموع تيار عدم الاتزان والهارمونكس معا
    كيف حسبت تيار النيوترال 7 امبير ... ارجو كتابه الحسابات

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: تيار اللنيوترال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رائد شلال سعدون مشاهدة المشاركة
    اخي اني شخصيا قمت بأحتساب تيار النيوترال الناشئ من الاحمال الغير متزنه في سؤالك وظهرت ان تيار النيوترال يساوي 7 أمبير
    فأما تكون قراءتك 7 امبير وليس 70 امبير او يكون مجموع تيار عدم الاتزان والهارمونكس معا

    بالنسبة للتيار 7 امبير فهذا التيار محسوب على اساس ان الحمل عبارة عن مقاومة اي ان معامل القدرة للحمل 1
    يجب على الاخ السائل ان يجد معامل القدرة لكل طور وليس فقط التيار ليتسنى التاكد من ان المسبب الاساس بتيار المحايد (على فرض ان 70 امبير صحيحة) هو الهارمونيات وليس عدم اتزان الاحمال
    مع التقدير

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: تيار اللنيوترال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة السيد الامين مشاهدة المشاركة
    كيف حسبت تيار النيوترال 7 امبير ... ارجو كتابه الحسابات

    السيد الامين المحترم
    المعادلة التي بنيت على اساسها الحسابات هي ناتجة من تمثيل المخطط الطوري للاطوار الثلاثة على شرط ان الزاوية بين التيار والفولتية صفر اي ان الحمل للاطوار الثلاثة هو مقاومة خالصة
    اما المعادلة فهي

    21-Nov-16 11-10-30 PM.jpg

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    Question رد: تيار اللنيوترال

    أستاذ بشار المحترم لو كان هناك معامل قدرة مثلا 0.8 كيف تكون المعادلة لحساب In .

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: تيار اللنيوترال

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    أستاذ بشار المحترم لو كان هناك معامل قدرة مثلا 0.8 كيف تكون المعادلة لحساب In .

    من الضروري الانتباه الى انه في الحالات العملية كل طور له معامل قدرة مختلف اي يجب اعطاء معامل القدرة لكل طور
    في حالتك الخاصة لو افترضنا ان معامل القدرة متساوي للاطوار وهو 0.8 فبالحقيقة ستنطبق المعادلة اعلاه ايضا على حالتك
    لانه ستبقى فرق الزاوية بين تيارات الاطوار الثلاثة 120 درجة مثل حالة حمل المقاومة
    اي سيكون التيار 7 امبير في حالة مطابقة معامل القدرة للفيزات الثلاثة
    مع التقدير

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اريد دائره لتحويل 12 فولت تيار مستمر الي 220 فولت تيار متردد
    بواسطة احمد عبد الخالق في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-06-13, 08:04 PM
  2. ما الأخطر تيار وجهد AC أم تيار وجهد DC ولماذا ؟
    بواسطة خالد تركي في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-05-12, 08:04 PM
  3. سؤال حول تيار الـ CT
    بواسطة حسين ابراهيم في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 04-03-12, 12:18 AM
  4. محرك دلتا تيار بدء التشغيل له أصغر من تيار الحمل كيف؟
    بواسطة Eng Mohamed في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-07-11, 12:03 AM
  5. تيار قصر فى قطر
    بواسطة محمد منير في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 29-03-08, 06:47 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter