السلام عليكم عندي محول عليه راجع علي النيوترال قيمة المحول 300 kvA وقيمة التيار علي الفازات 120 و 125 و117 و وقيمة تيار النيوترال 70 امبير هل ده طبيعي ولو مكنش طبيعي ايه الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟
السلام عليكم عندي محول عليه راجع علي النيوترال قيمة المحول 300 kvA وقيمة التيار علي الفازات 120 و 125 و117 و وقيمة تيار النيوترال 70 امبير هل ده طبيعي ولو مكنش طبيعي ايه الحل؟؟؟؟؟؟؟؟؟
التقارب فى تيارات الفيزات يدل على مشكلة فى حاجتين الحمل والتأريخوالله أعلم
هذا التيار علي مايبدو ليس تيار عدم اتزان فقط بل توجد به مركبة توافقيات ... فالحل ان يتم ربط جهاز power analyzer علي خرج المحول وسيتم تحليل التيارات وتوضيح نسبة الهارمونيكس الموجوده بمعني انه قد تجد تيارعدم الاتزان مثلا يساوي 10 امبير اما ال 60 امبير الباقيه فهي عباره عن تيار توافقيات ..
ماهو نوع الحمولة عندك ، هل الحمولة تخلق هارمونيكس ؟؟؟ هل يوجد درارت الكترونية يدخل بتركيبها الثايرستورات ؟ أميل لفرضية وجود الهارمونيكس ايضا كزميلي من السودان العزيز
اخي اني شخصيا قمت بأحتساب تيار النيوترال الناشئ من الاحمال الغير متزنه في سؤالك وظهرت ان تيار النيوترال يساوي 7 أمبير
فأما تكون قراءتك 7 امبير وليس 70 امبير او يكون مجموع تيار عدم الاتزان والهارمونكس معا
بالنسبة للتيار 7 امبير فهذا التيار محسوب على اساس ان الحمل عبارة عن مقاومة اي ان معامل القدرة للحمل 1
يجب على الاخ السائل ان يجد معامل القدرة لكل طور وليس فقط التيار ليتسنى التاكد من ان المسبب الاساس بتيار المحايد (على فرض ان 70 امبير صحيحة) هو الهارمونيات وليس عدم اتزان الاحمال
مع التقدير
السيد الامين المحترم
المعادلة التي بنيت على اساسها الحسابات هي ناتجة من تمثيل المخطط الطوري للاطوار الثلاثة على شرط ان الزاوية بين التيار والفولتية صفر اي ان الحمل للاطوار الثلاثة هو مقاومة خالصة
اما المعادلة فهي
21-Nov-16 11-10-30 PM.jpg
أستاذ بشار المحترم لو كان هناك معامل قدرة مثلا 0.8 كيف تكون المعادلة لحساب In .
من الضروري الانتباه الى انه في الحالات العملية كل طور له معامل قدرة مختلف اي يجب اعطاء معامل القدرة لكل طور
في حالتك الخاصة لو افترضنا ان معامل القدرة متساوي للاطوار وهو 0.8 فبالحقيقة ستنطبق المعادلة اعلاه ايضا على حالتك
لانه ستبقى فرق الزاوية بين تيارات الاطوار الثلاثة 120 درجة مثل حالة حمل المقاومة
اي سيكون التيار 7 امبير في حالة مطابقة معامل القدرة للفيزات الثلاثة
مع التقدير
الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)
| ||
|
المفضلات