النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: رقم مواصفه IEC للكابلات

  1. #1
    Senior Engineer الصورة الرمزية محمد كمال الكيلاني
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    445

    رقم مواصفه IEC للكابلات

    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    برجاء المساعده في رقم مواصفه IEC التي تحدد الممانعه الحثيه للكابلات X ، حيث بحثت كثيرا ولم اجد فقط الا مواصفه تخص المقاومه للتيار المستمر عند درجه حراره 20 مئويه

    ولكم جزيل الشكر والتقدير

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: رقم مواصفه IEC للكابلات

    بسم الله الرحمن الرحيم
    يمكنكم الحصول على أي مواصفة من كاتلوج الفنار للكابلات أو الكابلات السعودية أو بحرة أو السويدي ، أو كابلات جدة ..
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Senior Engineer الصورة الرمزية محمد كمال الكيلاني
    تاريخ التسجيل
    Nov 2007
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    445

    رد: رقم مواصفه IEC للكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أسامة حسن البلخي مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    يمكنكم الحصول على أي مواصفة من كاتلوج الفنار للكابلات أو الكابلات السعودية أو بحرة أو السويدي ، أو كابلات جدة ..
    اشكر حضرتك م اسامه ، ولكن في مرحله التصميم ماينفعش اسند لشركه بعينها او افرض علي المالك مواصفات كابلات ، لازم استند لمواصفه عالميه ، وفي مرحله الشوب درونج ينفع موضوع شركات الكابلات

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2013
    الدولة
    العراق - بغداد
    المشاركات
    12

    رد: رقم مواصفه IEC للكابلات معلومات قيمة وأسأله جل وعلا أن يجعلها في ميزان حسناتكم

    بارك الله جل وعلا في علمكم وجهودكم وجعلها في ميزان حسناتكم

  5. #5
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,435

    رد: رقم مواصفه IEC للكابلات

    أستاذي -كل كتالوج يذكر لك رقم المواصفة حسب ال IEC > IEC 60502/IEC 60227-7
    وأظن أن هذا رقمها على كل حال لكثرة تكرارها ... وغالباً كما تعلم أننا نحسب الفولتيج درب من المعادلة التي تعطيك مجموع المقاومات كرقم في Vd= IxLxDv/1000 فلا نفكر بالممانعة الحثية عند الحساب
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية Mohammed Kamel El atyar
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    Cairo - Egypt
    المشاركات
    42

    رد: رقم مواصفه IEC للكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد كمال الكيلاني مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمه الله وبركاته
    برجاء المساعده في رقم مواصفه IEC التي تحدد الممانعه الحثيه للكابلات X ، حيث بحثت كثيرا ولم اجد فقط الا مواصفه تخص المقاومه للتيار المستمر عند درجه حراره 20 مئويه
    ولكم جزيل الشكر والتقدير
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يابشمهندس محمد,,,
    أعتقد أنه لايوجد مواصفة IEC لحسابات قيمة X وذلك لإمكانية الحصول عليها مباشراً بإستخدام المعادلات (يمكنك الرجوع إلي طريقة حساب قيمة الـ X المتبعة فى حسابات short circuit currents الخاصة بشركة شنيدر page 16,17,18/35) ؛ أما بالنسبة لحسابات قيمة Rac فهي حسابات معقدة للغاية لكونها تعتمد على معاملات مختلفة كـ proximity effect و skin effect و طبيعة الموصل مصمت أم مجدول و غيرها بالإضافة للإختبارات المعملية لذك تم إفراد كود خاص لهذه القيم.
    بالإضافة إلي أن معظم مصنعي الكابلات يعتمدون فى الأساس علي أكواد BS ومنها BS7889 و IEE وذلك لتحديد قيم ال Rac و X ويعتمدون على أكواد IEC فى إختبارات الكابلات وطرق التصنيع إلي جانب أكواد BS المتخصصة فى الإختبارات.
    وأعتقد أنه من المهم فى مرحلة التصميم الحصول أولاً على المعامل الخاص بالــ Voltage drop وهو K factor والموجود فى جداول الكابلات والمقاس بـ mv/Amp/m وبما أنك لم تسطع بعد أن تحدد المصنع المعتمد ؛ يمكنك الرجوع لمواصفات المشروع والخاصة بكابلات الجهد المنخفض والمحدد فيها قائمة المصنعين المعتمدين vendor list ثم تقوم بعمل مقارنة بين بينهم لتحديد أكبر القيم التي يمكن الإعتماد عليها فى الحسابات. كما أنه يمكنك الإعتماد على جداول IEE BS 7671.
    بعد عمل حسابات الـ voltage drop يمنكك بعد ذلك القيام بحسابات الـ short circuits إذا كانت تتم بطريقة يدوية وبالطبع ستحتاج إلي قيم Rac و X.
    كما أرفق لك جداول خاصة بقيم الـ Rac و X لشركة Riyadh Cables وهي من القيم التي أثق بها فى مشاريع السعودية وذلك عدم معرفة مصنع الكابلات المعتمد للمشروع.
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته,,,
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية حسام جاسم
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    62

    رد: رقم مواصفه IEC للكابلات

    شكرا جزيلا

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مواصفات شركة الكهرباء السعودية 44 مواصفه
    بواسطة طارق أحمد محمد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 06-03-17, 12:53 AM
  2. طلب مواصفه iec 61597
    بواسطة mohannad rashaideh في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-09-13, 07:47 PM
  3. مواصفه لاكبر المكاتب الاستشاريه
    بواسطة احمد مجدي عبد الروف في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 11-10-08, 04:34 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter