النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: سؤال عاجل عن surge arrester

  1. #1
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد جمال محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    468

    سؤال عاجل عن surge arrester

    لو سمحتم عايز استفاد من خبرة حضارتكم عندي محول مغذي لمجموعة احمال حصلت مشكلة في احد الاحمال وعمل راجع كهرباء علي الارضي وبفحص المحول تبين ان راجع الكهرباء وصل للمحول واتوزع لجميع الاحمال عليه
    وفحصت دايرة المحول وجدت ان surge arrester بها عطل فهل ده سبب ان راجع الكهربا رد علي لوحة المحول بالكامل ولا لا

    الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها لتبنى بها سلما تصعد به الى النجاح

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: سؤال عاجل عن surge arrester

    السلام عليكم
    ممكن حضرتك تقولي بيانات المحول كامله وهل هو محول pmt او ارضي كما اريد معرفه موضع الsurge arreters ونوع الاحمال التي تتغذي من المحول .
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  3. #3
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد جمال محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    468

    رد: سؤال عاجل عن surge arrester

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي عدلي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    ممكن حضرتك تقولي بيانات المحول كامله وهل هو محول pmt او ارضي كما اريد معرفه موضع الsurge arreters ونوع الاحمال التي تتغذي من المحول .
    محول زيتي قدرته 2500 ك ف ا ونوع surge arresrer موديول شنايدر A9L15688 والاحمال اناره وقري ومحطة صرف صحي

    الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها لتبنى بها سلما تصعد به الى النجاح

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: سؤال عاجل عن surge arrester

    اخي المهندس محمد
    اي عطل يحدث علي اي مغذي من المحول لا يتاثر به غير المحول لانه المصدر الذي يغذي القصر ولو حدث جهد عالي علي الباره للمحول اعلي من المقنن لمانعه الصواعق سوف ينهار العزل لها.
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد جمال محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    468

    رد: سؤال عاجل عن surge arrester

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي عدلي مشاهدة المشاركة
    اخي المهندس محمد
    اي عطل يحدث علي اي مغذي من المحول لا يتاثر به غير المحول لانه المصدر الذي يغذي القصر ولو حدث جهد عالي علي الباره للمحول اعلي من المقنن لمانعه الصواعق سوف ينهار العزل لها.
    م فوزي اشكرك لاهتمام بالرد في المحول عندي مش راكب مانعة صواعق وجهاز surge arrester اللي راكب اعتقد ان غرضه الحمايه من ذبذبات الفولت
    ومشكلتي الاساسيه ان الاحمتل اي حمل بيحصل فيه مشكله بترد علي المحول وجميع الاحمال وبحاول اشخص. العطل

    الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها لتبنى بها سلما تصعد به الى النجاح

  6. #6
    V.I.P Member الصورة الرمزية محمد جمال محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    468

    رد: سؤال عاجل عن surge arrester

    IMG-20161116-WA0001.jpg
    دي صوره للجهاز

    الحياة مليئة بالحجارة فلا تتعثر بها بل اجمعها لتبنى بها سلما تصعد به الى النجاح

  7. #7
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية السيد الامين
    تاريخ التسجيل
    Jan 2011
    الدولة
    الخرطوم
    المشاركات
    351

    رد: سؤال عاجل عن surge arrester

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد جمال محمد مشاهدة المشاركة
    لو سمحتم عايز استفاد من خبرة حضارتكم عندي محول مغذي لمجموعة احمال حصلت مشكلة في احد الاحمال وعمل راجع كهرباء علي الارضي وبفحص المحول تبين ان راجع الكهرباء وصل للمحول واتوزع لجميع الاحمال عليه
    وفحصت دايرة المحول وجدت ان surge arrester بها عطل فهل ده سبب ان راجع الكهربا رد علي لوحة المحول بالكامل ولا لا
    اذا كنت تقصد براجع كهرباء ان هناك جهد بين النيوترال والارض فان هذا سببه عدم تاريض النيوترال بالمحول او ان العطل الارضي حدث باحد المغذيات وكانت مقاومة التربه عاليه جدا مكان العطل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. اسئله عمليهالسؤال هو ما الفرق بين ال surge protector & surge arrester
    بواسطة يوسف الصواف في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 05-09-16, 09:58 AM
  2. ****l oxide surge arrester up to 110 kV
    بواسطة اردلان عمر رسول في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-05-10, 03:05 PM
  3. H.V surge arrester
    بواسطة abdalsamad في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 29-12-06, 05:32 AM
  4. Surge Arrester
    بواسطة م/ رمضان سليمان في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 20-12-06, 12:03 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter