النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: سؤال و ارجو الرد للاهمية

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    الدولة
    الجيزة
    المشاركات
    1

    Question سؤال و ارجو الرد للاهمية

    عندى حمل 8 MVA و بصمم المحولات اللى هتشيل الحمل ده امامى حالين
    1- استخدام 8 محولات كل واحد منهم 1 MVA
    2- استخدام 4 محولات كل واحد منهم 4 MVA
    ما هى مزايا و عيوب كل نظام منهم ؟؟؟؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية علاء إبراهيم
    تاريخ التسجيل
    Dec 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    12

    رد: سؤال و ارجو الرد للاهمية

    مهندس احمد من الافضل تقسيم الحمل هذا علي 3 محولات او اربعه وشوف عندك مساحة كافيه لوضع المحولات بها ةلا هي خارج المبني
    وقوم ايضا بتقسيم الحمل وصنفه افضل كثيرا اي احمال القوي علي محول والانارة علي الاخر والله يفوقك

  3. #3
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: سؤال و ارجو الرد للاهمية

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد عبد الفتاح اسماعيل مشاهدة المشاركة
    عندى حمل 8 MVA و بصمم المحولات اللى هتشيل الحمل ده امامى حالين
    1- استخدام 8 محولات كل واحد منهم 1 MVA
    2- استخدام 4 محولات كل واحد منهم 2 MVA
    ما هى مزايا و عيوب كل نظام منهم ؟؟؟؟

    الفرق بين انك تستخدم 1 ميجا او 2 ميجا هو انك لو استخدمت 2 ميجا الشورت سيركت على اللوحات الرئيسيه و الكبيره و الساب منها هيكون عالى فهيكون سعرها اعلى و لو وقع محول كبير هيقع معاه جزء كبير من الحمل ........

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2012
    الدولة
    24 ali bn abi taleb
    المشاركات
    3

    رد: سؤال و ارجو الرد للاهمية

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته
    بخصوص محول 1 ميجا او محول 2 ميجا
    اولا انت محتاج تعرف المساحة المتوفرة عندك فى المشروع قد ايه و تسمح بكام محول
    ثانيا انت هاتحتاج لكل محول RMU عشان تربطهم ببعض و خد بالك انك لازم توزع اللوحات العمومية بالتنسيق و الترتيب على المحولات اللى هاتغذيها عشان تعرف تفصل الأحمال عن بعضها
    ثالثا المفروض تسال على اسعار المحولات عشان تعرف فرق التكلفة و ايهم هايكون أقتصادي و خصوصا من ناحية القواطع او الرينجات او الكابلات اللى هاتربطهم ببعض او المحولات نفسها
    و أخيرا انا شايف من وجهة نظرى ان محولات 2 ميجا هاتكون اقتصادية و عملية و موفرة
    و ربنا يوفقك

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: سؤال و ارجو الرد للاهمية

    1. يجب أولاً معرفة طبيعة المشروع وأماكن تركيب المحولات بداخلة وهل هو مكان واحد أو أكثر وفى حالة وجود أكثر من مكان للمحولات يجب معرفة الأحمال المطلوب تغذيتها من كل مكان وبناءً عليه يتم اختيار المحول/ المحولات المناسبة لكل مكان مع مراعاة أنه كلما كان المحول قريب من الحمل كلما قلت كمية كابلات الجهد المنخفض المطلوبة بالمشروع .

    أرى اختيار محول بسعة متوفر انتاجها بكثرة فى السوق – من 1 : 1.5 ميجا فولت أمبير - لأنه لا قدر الله إذا حدث تلف بمحول سعته كبيرة سوف تنتظر مده طويله لتصنيع محول أخر بديلا عنه - قد تزيد عن ثلاثة أشهر - .

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال مهم جدااااااااااااا ... ارجو الرد
    بواسطة ahmed usef في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 13-02-13, 03:06 PM
  2. سؤال عن الكونتاكتور ........ارجو الرد
    بواسطة eng.ahmedsaad في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 12-11-11, 08:58 PM
  3. أرجو سرعة الرد للاهمية القصوى
    بواسطة م. حسن غريب في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 10
    آخر مشاركة: 30-04-10, 10:11 AM
  4. سؤال عاجل .. ارجو الرد
    بواسطة علي سعيد في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 16-12-07, 11:13 AM
  5. سؤال هام جدا ارجو الرد
    بواسطة احمد عطيه الكومى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 22-09-07, 12:57 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter