السلام عليكم و رحمة الله و بركاته ,,,
بدأت شركة الكهرباء السعودية و بالنسبة للأحمال الصناعية باحتساب الكيلو فار المسحوب من الشبكة و تفريم صاحب الاشتراك الصناعي عندما يكون عامل الاستطاعة أقل من 0.85 لعام 2016 و سيصبح هذا الرقم 0.95 في عام 2018 حسب قرارات و خطط الشركة السعودية للكهرباء .... بعض المصانع في المنطقة الشرقية أصبحت تغرم باكثر من 150 الف ريال شهريا لأن عامل الاستطاعة الحالي أقل من 0.85 .... مالحل ؟
هذا السؤال لو موجه من قبل شخص غير كهربائي سنقول له عليك ان تركب مكثفات تحسين عامل الاستطاعة مع فلاتر و عليك الاتصال بأحد الاختصاصيين لمساعدته و يمكنه أن يتصل بنا لمساعدته في السعودية 0590666711 لوجه الله .
أما بالنسبة للمهندس الكهربائي فهو يعلم جيد ماهو المكثف و كيف يتم تحسين عامل الاستطاعة و حساب المكثفات اللازمة لذلك ، لكن للاسف يغفل الكثير منهم عن حماية المكثف الذي اختاره من الانفجار و الاحتراق و بالتالي احتراق المصنع لا سمح الله ،،، بعد أن درسنا أسباب الحرائق لعدة مصانع في المنطقة الشرقية على مدى العشر سنوات الأخيرة ،، وجدنا أن كافة الحالات كان سببها عدم وجود فلتر للهارمونيكس مع المكثف ،،، و عند حدوث حالة طنين كهربائي يتم مرور تيار كبير جدا في المكثف (الأضعف من المحول طبعا ) مؤديا إلى احتراق المكثف و انفجاره و بالتالي احتراق المصنع ,,, هذا الكلام لشبكات التوتر المنخفض و المتوسط على كل حال ...
النتيجة : عند عمل دراسة جريات القدرة ( و الأفضل إجراؤها ببرنامج ETAP ) و احتساب المكثفات الللازمة عند عامل استطاعة محدد (القيمة الهدف ) يجب عمل مسح شامل لنقاط معينة لدراسة الهارمونيكس من خلال جهاز محلل الطاقة و من ثم ادخال تلك القيم في برنامج ETAP لنحصل على تصميم مناسب للفلتر يضمن عدم حدوث دارة طنين و عدم انفجار المكثف و احداث الحرائق .... ابعدنا و ابعدكم الله عنها ....لأي مساعدة التواصل معنا في السعودية على الرقم أعلاه .
و السلام عليكم و رحمة الله ...