النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: محطة توليد لمشروع ضخم

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2016
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2

    محطة توليد لمشروع ضخم

    الأخوة المهندسين الأفاضل
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    عندى استفسار لو تكرمتم
    عندى مشروع على مساحة 500 الف متر تقريبا عبارة عن مول ضخم وفندق ومطاعم وبحيرة وميجا ستورز.....
    المطلوب في هذا المشروع تغذيته عن طريق المولدات لعدم وجود مصدر تغذية من شركة الكهرباء فى الوقت الحالى ...ماهى اسس استخدام المولدات فى مثل هذا النوع من المشاريع وهل اقوم بوضع مركز للمولدات يغذى كامل المشروع أم اقوم بتوزيع المولدات على المشروع
    ولكم منى وافر التحية والتقدير ،،

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية Ibrahem abd elhamed
    تاريخ التسجيل
    Jul 2010
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    78

    رد: محطة توليد لمشروع ضخم

    ممكن تعمل مكان خاص بالمولدات لان هيكون عندك احمال عادية واحمال طوارئ الى جانب ان انت هتحتاج عدد من المولدات وتحتاج تعمل ربط بينهم لان مش هتقدر تشغل المولدات باستمرار لازم يكون فيها مولد او اتنين ستاند باى للشغالين تحسبا انك تخرج مولد للصيانه او تغيير الزيت او فلاتر وبكده هتحتاج لوحات كهربائيه تربط بيها بين المولدات الى جانب انك بالطريقه دى هتوحد مصدر دخول الكهرباء فى المشروع كله من مكان واحد فى وقت يتم توصيل التيار الكهربائى من شركة الكهربا وهتستغنى عن المولدات هيكون عندك المسار واحد مش هتحتاج تعمل تعديل فى الكابلات والمسارات

  3. #3
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: محطة توليد لمشروع ضخم

    بص يا سيدى هتعمل مكان بعيد محدوف لمحطة التوليد فيها كل المولدات و جمبيها على طول محطة تحويل لفولت عالى 22 كيلو فولت او 11 على حسب و توزع على الموقع بتاعك جهد متوسط و فى كل مكان تعمل محول عادى يحولك 400 فولت علشان تغذى الاحمال العادية ...... دا الحل الامثل و الاقتصادى فى هذه المشاريع

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية يوسف الغريب
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    174

    Smile رد: محطة توليد لمشروع ضخم

    أخي الكريم ,,, السلام عليكم و رحمة الله و بركانه ,,
    الأخوة الذين تفضلوا بأجوبة كانت بناء ربما على خبرة و علي تجارب سابقة و هذا جيد لكن الطريقة الهندسية المثالية هي كالتالي :

    بداية يجب عمل موديل للشبكة بكاملها مع الأحمال طبعا على برنامج الأيتاب ETAP
    و من ثم يتم وضع سيناريوهات عديدة للمولدات و أماكنها و استخدام فولت منخفض أو متوسط و تخفيضه بعد ذلك ، و طبعا تدرس الحالة بانتباه لطبيعة الحمولة و جدول التحميل الزمني و تلك يبرع بها برنامج الايتاب .
    طبعا مع الحل التقني يمكنك البرنامج مع خبرة المصمم بادخال التكاليف لكل سيناريو ... بعد ذلك تختار السيناريو الأفضل و الأرخص و أنت مطمن .

    لمعلومات تفصيلية اتصل بي 0590666711 , ويمكن أن أشرح زيادة لك لأننا واجهنا حالات كثيرة ممائلة في الفترات الأخيرة ,,, تحياتي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. محطة توليد لمشروع ضخم
    بواسطة محمد ابو على محمد في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-11-16, 05:02 PM
  2. طلب تصميم الأعمال الكهروميكانيكية لمشروع محطة نموذجية لغسيل السيارات
    بواسطة waheeb said في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-01-16, 09:01 PM
  3. طلب مساعدة لمشروع تخرج (تصميم محطة تحويل 110/33/11kv)
    بواسطة خالد عمر حامد احمد في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 08-02-15, 10:16 AM
  4. هل اجد مواصفات باللغة العربية لمشروع محطة محولات وقطع غيارها
    بواسطة حسن ابراهيم حسن في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-03-12, 11:18 AM
  5. صيانة محطة توليد
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-06-07, 09:58 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter