    ارجو الاجابة على هذا السوال للضرورة الملحه لكل عباقرة المحولات وبالاخص المهندس رباح

    السؤال الاول
    ماذا حدث عندما يتم تشغيل محول توزيع بقدرة 1500 ك ف ا بدون الغطاء العلوي اي تم التشغيل والمحول مفتوح في حالة وجود الزيت وفي حالة عدم وجود الزيت
    السؤال الثاني
    بناية سكنية حملها قدرتة 470 كيلو وات هل محول بقدرة 500 ك ف ا تكفي تشغيلة
    وجة نظري ان المحول 500 ك ف ا يعادل 400 كيلو وات وطبعا البناية لن تعمل بكامل قدرتها وتقريبا نعتبر انها تعمل بنسبة 80% من حملها فيكون حمل التشغيل الفعلي هو 470 * 0.8 = 376 كيلو وات وللمحافظة علي المحول هو الاخر لن يعمل بكامل قدرتة ولكن يعمل بنسبة 80% فتكون قيمة تشغيل المحول 400 * 0.8 = 320 كيلو وات

    الحمل التشغيلي للبناية هو 376 كيلو وات
    الحمل التشغيلي للمحول هو 320 كيلو وات
    اعطني رايك مهندس رباح فارس وكل المهتمين بالمحولات


    السؤال الثالث
    ماذا حدث لو تم تشغل المحول بكامل قدرتة بمعني لو حمل المحول 400 كيلو وات والحمل التشغلي لبناية هو 400 كيلو وات وما تاثير ذلك علي المحول
    السيد عبد المجيد محمد ابراهيم

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,652

    رد: ارجو الاجابة على هذا السوال للضرورة الملحه لكل عباقرة المحولات وبالاخص المهندس رباح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يسرى عبد السلام مشاهدة المشاركة
    السؤال الاول
    ماذا حدث عندما يتم تشغيل محول توزيع بقدرة 1500 ك ف ا بدون الغطاء العلوي اي تم التشغيل والمحول مفتوح في حالة وجود الزيت وفي حالة عدم وجود الزيت
    السؤال الثاني
    بناية سكنية حملها قدرتة 470 كيلو وات هل محول بقدرة 500 ك ف ا تكفي تشغيلة
    وجة نظري ان المحول 500 ك ف ا يعادل 400 كيلو وات وطبعا البناية لن تعمل بكامل قدرتها وتقريبا نعتبر انها تعمل بنسبة 80% من حملها فيكون حمل التشغيل الفعلي هو 470 * 0.8 = 376 كيلو وات وللمحافظة علي المحول هو الاخر لن يعمل بكامل قدرتة ولكن يعمل بنسبة 80% فتكون قيمة تشغيل المحول 400 * 0.8 = 320 كيلو وات
    الحمل التشغيلي للبناية هو 376 كيلو وات
    الحمل التشغيلي للمحول هو 320 كيلو وات
    اعطني رايك مهندس رباح فارس وكل المهتمين بالمحولات
    السؤال الثالث
    ماذا حدث لو تم تشغل المحول بكامل قدرتة بمعني لو حمل المحول 400 كيلو وات والحمل التشغلي لبناية هو 400 كيلو وات وما تاثير ذلك علي المحول
    جواب السؤال الاول
    الزيت احد اركان عازلية المحول الثلاثه \\ الزيت - العوازل الورقيه - مسافه العزل بين اجزاء المحول \\ ففي حالة عدم وجود الزيت المحول لايعمل\ لفقدان احد عناصر مقاومة العازلية وهو الزيت \\\ اما ذا كان الخزان مملوء بالزيت والغطاء العلوي مفتوح \\ فان المحول سيعمل لفترة محددة تحددها الظروف البيئيه في موقع تشغيل المحول \\ وبالتالي تدريجيا ستنفذ الرطوبة الى داخل المحول مما يفقد الزيت خواصه في العزل وبالتالي الى فقدان احد عناصر العازلية الثلاثة وهو الزيت ومن ثم الى فشل عمل المحول
    جواب السؤال الثاني
    انصح باستخدام محول 630 ك ف اي \\\ لتامين الاحتياج في استخدام احمال مستقبلية
    جواب السؤال الثالث
    سيقل عمر المحول التشغيلي الى النصف \\ مثلا في حالة التحميل الاعتيادي للمحول \\ 80%\\ يكون عمره التشغيلي بحدود 20 الى 25 سنة اما اذا تم تحميله 100% فسيكون عمره التشغيلي بحدود 10 الى 12 سنة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: ارجو الاجابة على هذا السوال للضرورة الملحه لكل عباقرة المحولات وبالاخص المهندس رباح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    جواب السؤال الاول
    الزيت احد اركان عازلية المحول الثلاثه \\ الزيت - العوازل الورقيه - مسافه العزل بين اجزاء المحول \\ ففي حالة عدم وجود الزيت المحول لايعمل\ لفقدان احد عناصر مقاومة العازلية وهو الزيت \\\ اما ذا كان الخزان مملوء بالزيت والغطاء العلوي مفتوح \\ فان المحول سيعمل لفترة محددة تحددها الظروف البيئيه في موقع تشغيل المحول \\ وبالتالي تدريجيا ستنفذ الرطوبة
    جواب السؤال الثاني
    انصح باستخدام محول 630 ك ف اي \\\ لتامين الاحتياج في استخدام احمال مستقبلية
    جواب السؤال الثالث
    سيقل عمر المحول التشغيلي الى النصف \\ مثلا في حالة التحميل الاعتيادي للمحول \\ 80%\\ يكون عمره التشغيلي بحدود 20 الى 25 سنة اما اذا تم تحميله 100% فسيكون عمره التشغيلي بحدود 10 الى 12 سنة
    جزاكم الله خيرا

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,652

    رد: ارجو الاجابة على هذا السوال للضرورة الملحه لكل عباقرة المحولات وبالاخص المهندس رباح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله خيرا
    الشكر لله
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية HOSNY IMAM
    تاريخ التسجيل
    May 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    38

    رد: ارجو الاجابة على هذا السوال للضرورة الملحه لكل عباقرة المحولات وبالاخص المهندس رباح

    نفعكم الله بعلومكم
    Thanks
    Hosny Imam
    Projects & Training Department
    Global Engineering systems Technology

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,652

    رد: ارجو الاجابة على هذا السوال للضرورة الملحه لكل عباقرة المحولات وبالاخص المهندس رباح

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة HOSNY IMAM مشاهدة المشاركة
    نفعكم الله بعلومكم
    الشكر لله اخي الكريم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤال مهم الي عباقرة المحولات وبالاخص المهندس رباح فارس
    بواسطة sayed abd elmagied في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 03-06-16, 08:12 PM
  2. سوال مهم ارجو الاجابة علة من عباقرة الوقاية
    بواسطة مهندس - السيد عبد المجد محمد ابراهيم في المنتدى قسم وقاية خطوط نقل و توزيع الطاقة الكهربائية Feeders protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 29-09-15, 10:28 AM
  3. ارجو الاجابة من سيادتكم ع هذا السؤال
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 15-05-15, 05:24 PM
  4. ارجو الاجابة من سيادتكم ع هذا السؤال
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 23-04-15, 04:05 PM
  5. ارجو الاجابة على هذا السؤال
    بواسطة Eng.sari ibrahim في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 20-04-11, 07:18 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter