النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: ازيز المحول

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية طه رمضان
    تاريخ التسجيل
    Apr 2011
    الدولة
    اسوان
    المشاركات
    15

    ازيز المحول

    سؤالى : بعد اذن السادة الزملاء

    عندى محول 66/22 كف ,, اسمع له صوت ازيز عالى جدا ناحية الدخول جهد 22 كف ,,, مع العلم انه تم التربيط جيدا على دخول الكابلات ومازال الصوت موجود واقصى حمل للمحول حتى الان هو 17 ميجا وات ,, مع العلم بان المحول قدرته 25 ميجا فولت امبير .

    ارجو دعمى فى الاجابة والتعرف على سبب المشكلة ,,
    تقبلوا وافر التحية والاحترام

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,644

    رد: ازيز المحول

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة طه رمضان مشاهدة المشاركة
    سؤالى : بعد اذن السادة الزملاء

    عندى محول 66/22 كف ,, اسمع له صوت ازيز عالى جدا ناحية الدخول جهد 22 كف ,,, مع العلم انه تم التربيط جيدا على دخول الكابلات ومازال الصوت موجود واقصى حمل للمحول حتى الان هو 17 ميجا وات ,, مع العلم بان المحول قدرته 25 ميجا فولت امبير .

    ارجو دعمى فى الاجابة والتعرف على سبب المشكلة ,,
    تقبلوا وافر التحية والاحترام
    حاول تشغيل المحول بدون حمل وقارن بين الحالتين فاذا كان الازيز هو نفسه في حالة التحميل فهذا يعني ان تجميع القلب الحديدي للمحول فيه مشاكل
    اطلع على الرابط التالي
    http://www.sayedsaad.com/montada/sho...=22958&page=13
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. زيت المحول
    بواسطة Eng.Reem في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 26-09-16, 11:24 AM
  2. المحول
    بواسطة المهندس الكهربائي حسن في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-11-14, 07:19 AM
  3. المحول
    بواسطة نصر رفعت شرف الدين في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 19-12-11, 02:31 PM
  4. كل ما هو عن المحول
    بواسطة محمد منير في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 26
    آخر مشاركة: 14-01-07, 11:53 PM
  5. زيت المحول
    بواسطة محمد سعد حجازى في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 18-07-06, 12:46 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter