النتائج 1 إلى 6 من 6

الموضوع: منظومة التاريض في محطات التوليد

  1. #1
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    منظومة التاريض في محطات التوليد

    السلام عليكم
    اخواني اذا ارت ان اصمم محطة توليد باستخدام مولدات الديزل واستخدام محولات الرفع من 400 فولت إلى 11000 فولت وكانت ملفات المحول جهة الضغط الواطىء مربوطة ستار وجهة الضغط العالي مربوطة دلتا و ملفات المولدات مربوطة دلتا
    السؤال هو كيف يتم تاريض المنظومة
    هل يتم استخدام محولة زكزاك و من ثم يستخدم محولة تاريض بعد المحول الزكزاك طبعا المحول الزكزاك يربط على جهة ال 11000 فولت وذلك لضمان رجوع تيار الخلل الارضي الى المصدر لكي تتحسسه اجهزة الحماية
    وهل نقطة التعادل للمولد والمحول تؤرض ام لا
    اجيبونا جزاكم الله خيرا

  2. #2
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: منظومة التاريض في محطات التوليد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    اخواني اذا ارت ان اصمم محطة توليد باستخدام مولدات الديزل واستخدام محولات الرفع من 400 فولت إلى 11000 فولت وكانت ملفات المحول جهة الضغط الواطىء مربوطة ستار وجهة الضغط العالي مربوطة دلتا و ملفات المولدات مربوطة دلتا
    السؤال هو كيف يتم تاريض المنظومة
    هل يتم استخدام محولة زكزاك و من ثم يستخدم محولة تاريض بعد المحول الزكزاك طبعا المحول الزكزاك يربط على جهة ال 11000 فولت وذلك لضمان رجوع تيار الخلل الارضي الى المصدر لكي تتحسسه اجهزة الحماية
    وهل نقطة التعادل للمولد والمحول تؤرض ام لا
    اجيبونا جزاكم الله خيرا
    عذراً ملفات المولد مربوطة ستار

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    10

    رد: منظومة التاريض في محطات التوليد

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخى الكريم انت تريد عمل التأريض لغرض عمل أجهزة الوقايه عند حدوث خلل
    فى حالة أعطال زيادة التيار ستعمل أجهزة الوقاية بشكل عادى
    أما فى حالة أعطال التسرب الأرضى قد لا تعمل أجهزة الوقايه إلا فى حالة تقليل قيمة الضبط لتيار التسرب الأرضى إلى قيمه صغيره جدآ قد تتسبب فى مشاكل تشغيليه ولحل هذه المشكله بدون تأريض يمكنك تفعيل خاصية voltage restrained overcurrent حيث فى حالة الأعطال الأرضية تقل قيمة الجهد وتزداد قيمة التيار .

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    10

    رد: منظومة التاريض في محطات التوليد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الجمل مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أخى الكريم انت تريد عمل التأريض لغرض عمل أجهزة الوقايه عند حدوث خلل
    فى حالة أعطال زيادة التيار ستعمل أجهزة الوقاية بشكل عادى
    أما فى حالة أعطال التسرب الأرضى قد لا تعمل أجهزة الوقايه إلا فى حالة تقليل قيمة الضبط لتيار التسرب الأرضى إلى قيمه صغيره جدآ قد تتسبب فى مشاكل تشغيليه ولحل هذه المشكله بدون تأريض يمكنك تفعيل خاصية voltage restrained overcurrent حيث فى حالة الأعطال الأرضية تقل قيمة الجهد وتزداد قيمة التيار .
    ومن الممكن باستخدام ريلاى 59N (residual over voltage) الذى يتم تغذيته من open delta لمحولات الجهد خيث أنه فى حالة الوضع الطبيعى مجموع الجهود بصفر أما فى حالة الأعطال الأرضيه الفازه المعطله تقترب من الصفر فى حين ترتفع الاخريات ويكون مجموع الجهود لا يساوى صفرا ويعمل 59N وعيب هذه الطريقه أنه لو عندك أكثر من مغذى على ال11 كيلو فولت يفصلها جميعا لان تغير الجهد تم على كل المغذيات ويمكن التغلب على هذه المشكله باستخدام دوائر الlogic وفى حالتنا نستخدم AND GATE اى تقييد 59N ب overcurrent وبالتالى لا يفصل الا المغذى صاحب العطل

  5. #5
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: منظومة التاريض في محطات التوليد

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سليمان الجمل مشاهدة المشاركة
    ومن الممكن باستخدام ريلاى 59N (residual over voltage) الذى يتم تغذيته من open delta لمحولات الجهد خيث أنه فى حالة الوضع الطبيعى مجموع الجهود بصفر أما فى حالة الأعطال الأرضيه الفازه المعطله تقترب من الصفر فى حين ترتفع الاخريات ويكون مجموع الجهود لا يساوى صفرا ويعمل 59N وعيب هذه الطريقه أنه لو عندك أكثر من مغذى على ال11 كيلو فولت يفصلها جميعا لان تغير الجهد تم على كل المغذيات ويمكن التغلب على هذه المشكله باستخدام دوائر الlogic وفى حالتنا نستخدم AND GATE اى تقييد 59N ب overcurrent وبالتالى لا يفصل الا المغذى صاحب العطل
    وماذا عن استخدام محولة نوع زكزاك
    وهل يتم استخدام مقاومة التاريض ام لا

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    10

    رد: منظومة التاريض في محطات التوليد

    وظيفة محول زجزاج عمل نقطة تعادل للأنظمة الموصله دلتا وطالما أصبح عندك نقطة تعادل أصبح بإمكانك تأريض المنظومة بأى طريقه من طرق التأريض كالتاريض المباشر أو عن طريق مقاومة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استكمال الملفات الرائعة فى منظومة التاريض
    بواسطة mohamed hassan okba في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 01-01-11, 01:22 PM
  2. شؤال عن منظومة عمل عمل محطات الربط
    بواسطة محمد كامل عابد في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 03-10-10, 12:22 PM
  3. محاضرتين هامتين في منظومة التوليد
    بواسطة أحمد جنيد الحلبي في المنتدى قسم طلبة كليات الهندسة فى الوطن العربى
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 04-05-10, 09:49 AM
  4. محطات التوليد
    بواسطة ياسين زعلوك في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 05-12-09, 09:23 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter