النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: ظهور إشارة 87N Diff.Io Trip

  1. #1
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    572

    ظهور إشارة 87N Diff.Io Trip

    السلام عليكم
    ماهو سبب ضهور اشارة 87N Diff.Io Trip على جهاز Ref 542 plus
    الخاص بحماية محول سعة 31.5 MVA جهد 33/11 KV
    علما ان الإشارة ضهرت على جهة ال 11 KV
    وبعد عمل ال Reset لجهاز الحماية تم اعادة المحول الى العمل ولم تظهر الاشارة مجدداً
    اذا لماذا هي ظهرت اصلا ؟؟؟؟؟؟؟ اذا لم يكن هناك خلل

  2. #2
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    572

    رد: ظهور إشارة 87N Diff.Io Trip

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    ماهو سبب ضهور اشارة 87N Diff.Io Trip على جهاز Ref 542 plus
    الخاص بحماية محول سعة 31.5 MVA جهد 33/11 KV
    علما ان الإشارة ضهرت على جهة ال 11 KV
    وبعد عمل ال Reset لجهاز الحماية تم اعادة المحول الى العمل ولم تظهر الاشارة مجدداً
    اذا لماذا هي ظهرت اصلا ؟؟؟؟؟؟؟ اذا لم يكن هناك خلل
    وهل هذه الاشارة تظهر في حالة حدوث خلل أرضي على احد اامغذيات الخارجة من المحطة

  3. #3
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    572

    رد: ظهور إشارة 87N Diff.Io Trip

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    وهل هذه الاشارة تظهر في حالة حدوث خلل أرضي على احد اامغذيات الخارجة من المحطة
    وجد ان الخلل في احد المغذيات الخارجة من المحطة
    لكن السؤال هو
    لماذا ظهور اشارة 87 diff i o على ال incoming وعدم ظهور إشارة الخلل الارضي على مغذي الخروج
    علماً ان مناولة الحماية لمغذي الخروج تعمل بصورة صحيحة حيث تم فحصها

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشكلة ظهور Maintenance Alarm في SIMATIC S7
    بواسطة engelkady في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 25-07-16, 10:38 AM
  2. إخراج إشارة تماثلية من متحكم 16F877
    بواسطة Zied Miladi في المنتدى قسم المايكروكنترولر والانظمة الالية والربوتات microcontroller and automated systems and robots
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 16-11-14, 01:14 AM
  3. ماذا كان قبل ظهور الافو
    بواسطة reegolas cage في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 08-09-12, 10:30 PM
  4. زوال إسرائيل قبل ظهور المهدي
    بواسطة م/ على مدكور في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 21-08-11, 10:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter