    تشغيل محول التوزيع على جهد اعلى من المقنن

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخواني الكرام تحية طيبه
    لي سؤال بخصوص تشغيل محول توزيع جهد 20 كف وتم تشغيله على جهد 22 كف لاحظت ان صوت المحول اعلى من المعتاد
    سؤالي هل هناك تأثير على كفاءة المحول مع الزمن وايضا بالنسبه لموضوع الفقد في الطاقه
    جزاكم الله خيرا
    life not bad if u try

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: تشغيل محول التوزيع على جهد اعلى من المقنن


    طبعا يزداد الفقد بالخسائر مع زيادة الفولتية وتقل الكفاءة
    حيث تزداد الخسائر الحديدية ويزداد نيار اللاحمل بزيادة الفولتية
    علما بانه في حال تشبع الحديد فقد يزداد تيار اللاحمل جدا وبنسب عالية جدا قد تؤدي لفصل المحولة عن العمل
    مع التقدير

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    Riyad
    المشاركات
    14

    رد: تشغيل محول التوزيع على جهد اعلى من المقنن

    It will have effect on transformer coils life time ,all motors connected to that transformer
    would be easily get damaged for over voltage and over current.
    Insulators may breakdown very soon.

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: تشغيل محول التوزيع على جهد اعلى من المقنن

    سيب الذى فى يدك والحق افصله قبل ما يتخرق

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: تشغيل محول التوزيع على جهد اعلى من المقنن

    DEAR ENGINEER MOHAMMED EQUATION FOR TRANSFORMER E =4.44*F*B*A EDDY CURRENT LOSSES =KE*F SQUARE *KF*BM SQUARE HYSTERESIS LOSSES =KH*F*BM**1.6 FROM THIS EQUATION WHEN VOLATAGE INCRESE FREQUENCY WILL BE INCEASE ,ANDTHIS WILL INCREASE NO LOAD LOSES AND CAUSE SOUND AND VIBRATION IN SIDE CORE. BEST REGARD.
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مفاقيد اللاحمل NO LOAD LOSSES / OPEN CIRCUIT وعلاقتها كنسبة مئوية بالتيار المقنن لمحولات التوزيع
    بواسطة جمعه بشير في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 07-12-15, 11:03 AM
  2. تشغيل شبكة التوزيع 33ك ف
    بواسطة ghassan saad في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 09-09-13, 12:45 PM
  3. محول التوزيع أحادى الطور
    بواسطة أحمد محمد حمزة في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 15-12-12, 10:27 PM
  4. سؤال :كيفية توحيد جهود ال3phase الخارجة من محول التوزيع
    بواسطة طارق زكريا محمد بيدي في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 31-10-11, 08:57 PM
  5. ترجمة لجزء من كتالوج تشغيل وصيانة محول
    بواسطة مصطفى عزت في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 26-12-07, 11:32 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter