النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    167

    استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    السلام عليكم
    يوجد لدي مخطط تصميمي لمحول قدرته 1000 KVA علما ان نسبة التحويل هي (11/0.4) Kv ،،،،، سؤالي انه يوجد 7 كوابل مساحة مقطعها هي 630 mm2 وهي أحادية وتمدد داخل ماسورة ،، حيث ان لكل طور كابلين أي سوف نمدد 6 كوابل ل الثلاثة أطوار ويبقى كيبل واحد مساحة مقطعه 630 mm2 للنيونرال ،،، سؤالي هو أليس من المفترض ان تكون مساحة مقطع النيوترال هي نفس مساحة مقطع الطور الواحد وبالتالي حسب التصميم مساحة مقطع الطور هو 2 *630 =1260 mm2 بينما مساحة مقطع النيوترال هو 630 mm2 ؟؟؟؟ أليس هذا خطأ في التصميم حيث يجب ان تكون مساحة مقطع النيوترال هي 1260 mm2 ؟؟؟؟ ياريت مهندسي التصميم ذوي الخبرة يفيدونا
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    • نوع الملف: jpg q1.jpg‏ (22.2 كيلوبايت, 77 مشاهدات)

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,716

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    يوجد لدي مخطط تصميمي لمحول قدرته 1000 KVA علما ان نسبة التحويل هي (11/0.4) Kv ،،،،، سؤالي انه يوجد 7 كوابل مساحة مقطعها هي 630 mm2 وهي أحادية وتمدد داخل ماسورة ،، حيث ان لكل طور كابلين أي سوف نمدد 6 كوابل ل الثلاثة أطوار ويبقى كيبل واحد مساحة مقطعه 630 mm2 للنيونرال ،،، سؤالي هو أليس من المفترض ان تكون مساحة مقطع النيوترال هي نفس مساحة مقطع الطور الواحد وبالتالي حسب التصميم مساحة مقطع الطور هو 2 *630 =1260 mm2 بينما مساحة مقطع النيوترال هو 630 mm2 ؟؟؟؟ أليس هذا خطأ في التصميم حيث يجب ان تكون مساحة مقطع النيوترال هي 1260 mm2 ؟؟؟؟ ياريت مهندسي التصميم ذوي الخبرة يفيدونا
    وعليكم السلام
    اذا كانت الاحمال غير متزنه يفضل ان تكون مساحة مقطع \\ النيوترل \\ كمساحة مقطع الاظوار الاخرى
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,684

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    يوجد لدي مخطط تصميمي لمحول قدرته 1000 KVA علما ان نسبة التحويل هي (11/0.4) Kv ،،،،، سؤالي انه يوجد 7 كوابل مساحة مقطعها هي 630 mm2 وهي أحادية وتمدد داخل ماسورة ،، حيث ان لكل طور كابلين أي سوف نمدد 6 كوابل ل الثلاثة أطوار ويبقى كيبل واحد مساحة مقطعه 630 mm2 للنيونرال ،،، سؤالي هو أليس من المفترض ان تكون مساحة مقطع النيوترال هي نفس مساحة مقطع الطور الواحد وبالتالي حسب التصميم مساحة مقطع الطور هو 2 *630 =1260 mm2 بينما مساحة مقطع النيوترال هو 630 mm2 ؟؟؟؟ أليس هذا خطأ في التصميم حيث يجب ان تكون مساحة مقطع النيوترال هي 1260 mm2 ؟؟؟؟ ياريت مهندسي التصميم ذوي الخبرة يفيدونا

    السلام عليكم
    لايوجد خطأ بالتصميم ويمكنك الاعتماد عليه
    في تصميم موصلات الجهد المنخفض لمحولات التوزيع تتغير احجام مقاطع موصلات المحايد اعتمادا على قدرة المحولة
    في حالة محولة الف كي في اي (في العراق) نحن ايضا نستخدم ايضا مساحة مقطع لقابلو للمحايد نصف مساحة مقطع لقابلو الاطوار
    ارجو ملاحظة ان مساحة مقطع المحايد لها علاقة بقدرة المحولة فكلما انخفضت قدرة المحولة تقترب مساحتها لمساحة مقطع قابلو الاطوار حتى تصبح مساوية له في قدرات محولات التوزيع الصغيرة
    مع التقدير

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية omarabueid
    تاريخ التسجيل
    Jul 2008
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    167

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    شكرا للاخ بشار والاخ رباح فارس على المرور والاهتمام .....كل الشكر والتقدير لكم

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    24

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اخى
    لا يوجد خطأ بالتصميم لأن النيوترال يحمل التيار الراجعة فى حالة عدم اتزان الأحمال
    ولكن يتوجب عليك توزيع الأحمال بالتساوي أن أمكن حتى لا يكون التيار الراجع قيمته عاليه
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    4

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة omarabueid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    يوجد لدي مخطط تصميمي لمحول قدرته 1000 KVA علما ان نسبة التحويل هي (11/0.4) Kv ،،،،، سؤالي انه يوجد 7 كوابل مساحة مقطعها هي 630 mm2 وهي أحادية وتمدد داخل ماسورة ،، حيث ان لكل طور كابلين أي سوف نمدد 6 كوابل ل الثلاثة أطوار ويبقى كيبل واحد مساحة مقطعه 630 mm2 للنيونرال ،،، سؤالي هو أليس من المفترض ان تكون مساحة مقطع النيوترال هي نفس مساحة مقطع الطور الواحد وبالتالي حسب التصميم مساحة مقطع الطور هو 2 *630 =1260 mm2 بينما مساحة مقطع النيوترال هو 630 mm2 ؟؟؟؟ أليس هذا خطأ في التصميم حيث يجب ان تكون مساحة مقطع النيوترال هي 1260 mm2 ؟؟؟؟ ياريت مهندسي التصميم ذوي الخبرة يفيدونا
    هذا الكابل ( 3 X2X630 + 630 mm ) على صورة ( 3 Phase + N ) حيث ان كل فازة مقطعها ( 1260 مم ) طبيعى جدا حيث ان خط التعادل ( 630 مم ) يحمل قيمة الجمع الاتجاهى للتيارات الثلاثة فى الفازات الاخرى والتى من المفروض ان تساوى صفر فى حالة توازن وتساوى الاحمال على الفازات الثلاثة ولكن عادة المجموع الاتجاهى لا يساوى صفر بل يساوى قيمة صغيرة ولذلك مقطع خط التعادل والذى يحمل التيار الراجع يكون نصف مقطع الفازة مثل المقاطع ( الراجع يكون نصف مقطع الفازة مثل المقاطع ( 3 X 240 + 120 mm Or 3 X300 + 150 mm ) أو فى المقاطع الاقل مثل ( 3*150 + 95 مم أو 3 * 120 + 70 مم أو 3 *25 + 16 مم ) وهكذا ..

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس احمد رمضان ساك
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    جده
    المشاركات
    112

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    أخي الكريم ، كما تفضل الاخوة الأفاضل ليس هناك خطأ بالتصميم ولكني لاحظت الآتي - المصمم قام بتحديد عدد 4 مواسير 6" لتمديد الكابلات وعددها 7 ومن الأفضل تمديد كل كابل في ماسورة مستقلة مقاس 4" وذلك حتى يمكن التعامل مع الكابل مستقبلاً لأغراض الإصلاح أو التغيير حيث سيكون من الصعب سحب كابل بهذا المقاس من ماسورة وهو ممدد مع كابل آخر بنفس الماسورة - تلاحظ أنه لم يذكر مقاس كابل التأريض الذي سيتم ربطه بنقطة الوسط لتوصيلة Star جهة الجهد المنخفض والذي سُيربط فيما بعد بقضيب التأريض باللوحة الرئيسية

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2010
    الدولة
    الاسكندريه
    المشاركات
    4

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة يوسف عبد الله خطاب مشاهدة المشاركة
    هذا الكابل ( 3 X2X630 + 630 mm ) على صورة ( 3 Phase + N ) حيث ان كل فازة مقطعها ( 1260 مم ) طبيعى جدا حيث ان خط التعادل ( 630 مم ) يحمل قيمة الجمع الاتجاهى للتيارات الثلاثة فى الفازات الاخرى والتى من المفروض ان تساوى صفر فى حالة توازن وتساوى الاحمال على الفازات الثلاثة ولكن عادة المجموع الاتجاهى لا يساوى صفر بل يساوى قيمة صغيرة ولذلك مقطع خط التعادل والذى يحمل التيار الراجع يكون نصف مقطع الفازة مثل المقاطع ( الراجع يكون نصف مقطع الفازة مثل المقاطع ( 3 X 240 + 120 mm Or 3 X300 + 150 mm ) أو فى المقاطع الاقل مثل ( 3*150 + 95 مم أو 3 * 120 + 70 مم أو 3 *25 + 16 مم ) وهكذا ..
    هذا الكابل ( 3 X2X630 + 630 mm ) على صورة ( 3 Phase + N ) حيث ان كل فازة مقطعها ( 1260 مم ) طبيعى جدا حيث ان خط التعادل ( 630 مم ) يحمل قيمة الجمع الاتجاهى للتيارات الثلاثة فى الفازات الاخرى والتى من المفروض ان تساوى صفر فى حالة توازن وتساوى الاحمال على الفازات الثلاثة ولكن عادة المجموع الاتجاهى لا يساوى صفر بل يساوى قيمة صغيرة ولذلك مقطع خط التعادل والذى يحمل التيار الراجع يكون نصف مقطع الفازة مثل المقاطع ( الراجع يكون نصف مقطع الفازة مثل المقاطع ( 3 X 240 + 120 mm Or 3 X300 + 150 mm ) أو فى المقاطع الاقل مثل ( 3*150 + 95 مم أو 3 * 120 + 70 مم أو 3 *25 + 16 مم ) وهكذا ..

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2016
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    13

    رد: استفسار الى مهندسي التصميم ذوي الخبرة

    اخي العزيز كما اسلف الاخوان في انه لايوجد خطأ في التصميم ولكن من الضروري الانتباه الى قدرة المحوله لانه على اساسها يتم حساب مقاطع القابلوات اخذين بنظر الاعتبار مسبقا مقدار الحمل الاني والمستقبلي لذلك يكون خط النيوترال نصف خط الفيز وكلما قلت قدرة المحوله اصبح الخطوط متساويه في القياس.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. طلب من مهندسى التصميم
    بواسطة engsamir في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 03-02-15, 01:59 PM
  2. استفسار من مهندسينا الخبرة فى التصميم
    بواسطة سليمان محمد أحمد على في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-10-13, 10:50 PM
  3. سؤال لاهل الخبرة فى التصميم
    بواسطة وليد جمال الدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 23-02-12, 09:48 PM
  4. استفسار من اهل الخبرة
    بواسطة abdelaal في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-03-10, 09:34 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter