النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤال هام في طريقة حساب البطاريات ل UPS وحمل 10 كيلو فولت امبير

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الدولة
    عمان - مسقط
    المشاركات
    6

    سؤال هام في طريقة حساب البطاريات ل UPS وحمل 10 كيلو فولت امبير

    ارجو منكم تزويدي بطريقة حساب البطاريات المناسبة لحمل RTU's باستطاعة 10 كيلو فولت امبير - علما اننا بصدد تشغيلها لمدة 8 ساعات حمل كامل - والجهد المطلوب 240 فولت - ونوع البطاريات في المواصفات نيكل كادميوم

    قمت بمحاولة الحساب فنتج معي ان الامبير المطلوب من الخلية الواحدة هو حوالي 75 امبير بفرض ان مردود اليو بي اس 0.85 وعامل الاستطاعة 0.8 وكنت قد اعتبرت عدد الخلايا هو 200 خلية من القانون 240 / 1.2 = 200
    ولكن بتصفح كاتلوج الشركة الصانعة تبين انه لا يوجد اكثر من 60 امبير للخلية الواحدة ذات المدة 8 ساعات

    فهل من احد من اهل الخبرة ان يبين لنا طريقة الحساب الصحيحة بحيث نقدر ان نعتمدها عملياً ولكم الشكر

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: سؤال هام في طريقة حساب البطاريات ل UPS وحمل 10 كيلو فولت امبير

    يا بشمهندس انت لا تفرض عدد الخلايا انت بتشوف انت عايز كام فولت امبير وتحسب منه عدد الخلايا طبقا لسعة كل خلية ومن حساباتك وفى حلتك انت عاوز 250 خلية 60 اذا كانت حساباتك صح

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2016
    الدولة
    عمان - مسقط
    المشاركات
    6

    رد: سؤال هام في طريقة حساب البطاريات ل UPS وحمل 10 كيلو فولت امبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة elhusinyelhabyan مشاهدة المشاركة
    يا بشمهندس انت لا تفرض عدد الخلايا انت بتشوف انت عايز كام فولت امبير وتحسب منه عدد الخلايا طبقا لسعة كل خلية ومن حساباتك وفى حلتك انت عاوز 250 خلية 60 اذا كانت حساباتك صح

    السلام عليكم
    شكرا ليك يا باشمهندس

    تبين فيما بعد في كاتالوج تاني لنفس الشركة حاطين فيه سعة بطاريات اكبر ومسميانها Block Cell وحتى 186 امبير - وهي شركة HBL والصناعة هندية ، بينما الكاتلوج الاول مخصص لل Single Cell

    الشيء اللي مش متاكد منه هو طريقة الحساب

    عايز استخدم ِUPS من صناعة شركة ABB

    لو عندك طريقة الحساب التفصيلية فياريت

    انا استخدمت القوانين التالية

    Long term discharge:

    Long term discharge lead acid batteries and most nickel cadmium batteries are sized using charts expressed in available amps for specified periods of time. The battery supplying a UPS will be delivering less current when the batter is at 120" than will be necessary as the battery discharges down to a lower voltage. Consequently, one must determine an “average current for the particular UPS. For these calculations, it is recommended that one calculate battery current based upon 104% of the final end voltage of the battery bank. For example, 60 cells with an end voltage of 1 .75V/cell will equal 105V/Bank. Consequently, 104% of 105V equals 109V. An average current will be calculated at this voltage.

    Equation 5
    DC Amp = KVA x PF x 1000 + AL
    EFF x DCV
    KVA = KVA of the load
    PF = Power factor of the load
    EFF = Efficiency of the UPS at the given load
    DCV = Average Discharge Voltage - For a 130 VDC system, this is 109V
    AL = Additional loads expressed in amperes

    في حين يوجد بالنظر الى عروض بعض الشركات نجد انهم يستخدمون طريقة حساب اخرى ولا ينتج معنا نفس النتائج باستحدام كلا الطريقتين

    فما هي القاعدة لتحديد DCV ؟؟ وهل القانون اعلاه قانون صحيح؟؟

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: سؤال هام في طريقة حساب البطاريات ل UPS وحمل 10 كيلو فولت امبير

    لسلام عليكم
    Total power\
    Nominal voltage*battery loss*depth of discharge
    10000*8/ (مطلوب 10 كبلو لمدة 8 ساعات )
    6.*85.*12 خلية 12 فولت
    والناتج اقسمه على سعة الخلية المتاحة وقرب الى رقم صحيح
    او

    10000*8\
    24*85.*6. خلية 24 فولت

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما هو الكيبل المناسب للحمل 250 كيلو فولت امبير
    بواسطة المهندس ابو وليد في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 11-11-15, 03:26 PM
  2. محولة 1000 كيلو فولت امبير
    بواسطة ابوعبدالمجيد الشهري في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 15-03-15, 12:17 PM
  3. سؤال تصميمي في حساب كيبل محولة 250 كيلو فولت امبير ارجو الاجابة
    بواسطة Belal Abdul Rasul في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 16
    آخر مشاركة: 13-12-14, 06:09 PM
  4. قاطع وكابل محول 2000 كيلو فولت امبير ؟
    بواسطة اسما محمود في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 29-03-14, 05:45 PM
  5. سؤال عن طريقة تركيب كيبل 13.5 كيلو فولت
    بواسطة محمد الحايك في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-10-11, 11:23 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter