النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: كوابل ضغط عالي 380 كيلوفولت

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2010
    الدولة
    السودان
    المشاركات
    21

    كوابل ضغط عالي 380 كيلوفولت

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهندس بدر خان
    لدينا مشروع كيبل ضغط عالي عباره عن دائرتين تم الانتهاء من دايره وباقي دائه اخري
    اثناء سحب الكيبل داخل ال tunnel وبالخطأ الكيبل الموجود حصل فيهو خدش كبير جدا وصل الي طبقة العزل واوصي المصنع بعمل وصله مستقيمه
    السؤال هو عندما نعمل وصله مستقيمه بالقرب من ال isolated joint ما هي اقل مسافه مسموح بها لعمل وصله اخري بالقرب من الوصله المعزوله وشركا

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,942

    رد: كوابل ضغط عالي 380 كيلوفولت

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة محمد النور مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مهندس بدر خان
    لدينا مشروع كيبل ضغط عالي عباره عن دائرتين تم الانتهاء من دايره وباقي دائه اخري
    اثناء سحب الكيبل داخل ال tunnel وبالخطأ الكيبل الموجود حصل فيهو خدش كبير جدا وصل الي طبقة العزل واوصي المصنع بعمل وصله مستقيمه
    السؤال هو عندما نعمل وصله مستقيمه بالقرب من ال isolated joint ما هي اقل مسافه مسموح بها لعمل وصله اخري بالقرب من الوصله المعزوله وشركا

    لامشكله لو أنت بعد ال transposition

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. تحويل خط نقل جهد عالي 380kv الي خط كوابل ارضية
    بواسطة حسن عبدالباقي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 31-03-15, 01:37 PM
  2. دراسة اسباب انهيار كابلات 230 كيلوفولت
    بواسطة AHMED YOUSEF في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 22-11-13, 01:39 PM
  3. ماذا يعني بالـعدد اربعة كوابل فاز + اربعة كوابل نيوترل ؟؟؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة جهاد الرازي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 10-08-12, 11:54 AM
  4. مطلوب دورات عملية لعمل النهايات والجوينت لكيبل 13.8 كيلوفولت
    بواسطة احمد علي ناصر في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 02-01-12, 01:26 PM
  5. تنظيم تيار نبضي عالي التوتر عالي الشدة
    بواسطة hms111 في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 13-02-06, 12:07 AM