    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    انا بشتغل فى محطة كهرباء وفيه مشكلة قابلتنى فى محول انه فصل Differential protection بسبب تراكم التراب على جسم ال HV Ceramic insulator وبعد التنظيف لاحظنا تلف الدهان اللامع الخارجى لجسم insulator وانا كنت عايز اعرف هو لازم يتغير بسبب تلف الدهان الخارجى اللامع من اجل التشغيل الامن ولا ممكن يشتغل عالوضع دة عادى ؟
    ولو حابب اغيره ايه الداتا المهمة اللى محتاج اعرفها عشان اطلب عازل تانى؟
    وهل فيه اسم علمى اكثر تحديدا لل HV insulator اللى بيعزل قضيب النحاس عن جسم مؤرض بدون وجود موصل نحاس داخل جسم العازل حيث لا يمر امبير كما هو الحال فى transformer bushing ام يطلق عليه HV insulator فقط ؟
    ارجو الافادة وشكرا مقدما.

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,625

    رد: ارجو المساعدة بشأن HV bushing

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد جابر محمد خلاف مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    انا بشتغل فى محطة كهرباء وفيه مشكلة قابلتنى فى محول انه فصل Differential protection بسبب تراكم التراب على جسم ال HV Ceramic insulator وبعد التنظيف لاحظنا تلف الدهان اللامع الخارجى لجسم insulator وانا كنت عايز اعرف هو لازم يتغير بسبب تلف الدهان الخارجى اللامع من اجل التشغيل الامن ولا ممكن يشتغل عالوضع دة عادى ؟
    ولو حابب اغيره ايه الداتا المهمة اللى محتاج اعرفها عشان اطلب عازل تانى؟
    وهل فيه اسم علمى اكثر تحديدا لل HV insulator اللى بيعزل قضيب النحاس عن جسم مؤرض بدون وجود موصل نحاس داخل جسم العازل حيث لا يمر امبير كما هو الحال فى transformer bushing ام يطلق عليه HV insulator فقط ؟
    ارجو الافادة وشكرا مقدما.
    Purpose and maintenance of transformer bushings








    Transformer porcelain bushings spare parts (Pure porcelain structure, copper conductor, with low temperature rise and good heat dissipation.)


    The two most common types of bushings used on transformers as main lead entrances are solid porcelain bushings on smaller transformers and oil-filled condenser bushings on larger transformers.





    Solid porcelain bushings consist of high-grade porcelain cylinders that conductors pass through. Outside surfaces have a series of skirts to increase the leakage path distance to the grounded ****l case. High-voltage bushings are generally oil-filled condenser type. Condenser types have a central conductor wound with alternating layers of paper insulation and tin foil and filled with insulating oil. This results in a path from the conductor to the grounded tank, consisting of a series of condensers. The layers are designed to provide approximately equal voltage drops between each condenser layer.
    Acceptance and routine maintenance tests most often used for checking the condition of bushings areDoble power factor tests. The power factor of a bushing in good condition will remain relatively stable throughout the service life.
    A good indication of insulation deterioration is a slowly rising power factor. The most common cause of failure is moisture entrance through the top bushing seal.
    This condition will be revealed before failure by routine Doble testing. If Doble testing is not performed regularly, explosive failure is the eventual result of a leaking bushing.
    This, many times, results in a catastrophic and expensive failure of the transformer as well.
    SOURCE: Transformers: Basics, Maintenance and Diagnostics – U.S. Department of the Interior Bureau of Reclamation
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ارجو المساعدة
    بواسطة abderezak في المنتدى قسم الموضوعات العامة
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 14-01-13, 10:56 PM
  2. ارجو المساعدة
    بواسطة abderezak في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 18-11-11, 09:06 PM
  3. ارجو المساعدة مهم جدا
    بواسطة شريف شعبان في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 06-06-10, 03:22 PM
  4. ارجو المساعدة
    بواسطة محمد نبوى محمد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 24-05-08, 02:10 PM

الكلمات الدلالية لهذا الموضوع

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter