    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........
    لو انا بصمم لوحة مثلا او مشروع عايز اعرف حمل البريزة العادية لمكتب مثلا كام من غير تطبيق معامل الحمل ؟؟؟؟
    البعض يقولك 180VA للمخرج والبعض يقولك 200W للمخرج وناس ثالثة 1.5Amp للمخرج
    طب ازاى وانا عندى اصلا الشاشة لوحدها 2-2.5 امبير والكمبيوتر 2-2.5 امبير والطابعة 6-8 امبير
    يعنى ولا تقدير من السابق ذكرهم ينفع
    طب اييه الحل ؟؟؟؟؟؟
    ياريت نتفاعل فى الموضوع ده لانه مهم جدا جدا عند التصميم ......


  2. #2
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: تقدير الحمل الكهربي لمخرج بريزة عادية 10 امبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد حمودة مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ........
    لو انا بصمم لوحة مثلا او مشروع عايز اعرف حمل البريزة العادية لمكتب مثلا كام من غير تطبيق معامل الحمل ؟؟؟؟
    البعض يقولك 180VA للمخرج والبعض يقولك 200W للمخرج وناس ثالثة 1.5Amp للمخرج
    طب ازاى وانا عندى اصلا الشاشة لوحدها 2-2.5 امبير والكمبيوتر 2-2.5 امبير والطابعة 6-8 امبير
    يعنى ولا تقدير من السابق ذكرهم ينفع
    طب اييه الحل ؟؟؟؟؟؟
    ياريت نتفاعل فى الموضوع ده لانه مهم جدا جدا عند التصميم ......


    التقدير اللى هو 180 فولت امبير او 200 وات ....... دى لبرايز الاستخدامات العامه ..... اللى هى فى الطرقات و جمب الكنب و الكلام ده ........... اما لما تكون بريزه محطوطه لكمبيوتر او برينتر فبتاخد حمل المعده سواء كمبيوتر او برنتر او اى شئ اخر و فى الحاله دى ممكن الدايره الواحده تلم 2 معده او 3 معده على حسب تقدير المهندس المصمم او معده واحده لو كانت كبيره ......

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    62

    رد: تقدير الحمل الكهربي لمخرج بريزة عادية 10 امبير

    تمام يا هندسة
    وفى الكود المصرى بيقولى لو البريزة غير ال2امبير باخد الحمل هو التيار المقنن للبريزة
    وعايز اعرف هو فى بريزة 2 امبير ؟؟؟؟
    Untitled.jpg

  4. #4
    مشرف فى منتدى الشريعة الصورة الرمزية طارق أحمد محمد
    تاريخ التسجيل
    Feb 2008
    الدولة
    السعوديه
    المشاركات
    1,432

    رد: تقدير الحمل الكهربي لمخرج بريزة عادية 10 امبير

    لو الحمل عندك معروف زى شاشه او كمبيوتر او .... يبقى لازم تجيب الحمل من الكتالوجات
    لو الحمل غير معروف بتاخد الحمل طبقا للكود او المواصفات للمشروع او بتاخد الحمل 180 فولت امبير للمخارج العاديه

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    62

    رد: تقدير الحمل الكهربي لمخرج بريزة عادية 10 امبير

    يعنى اييه مخارج عادية وهل فى بريزة 2 امبير ؟؟؟؟؟؟

  6. #6
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: تقدير الحمل الكهربي لمخرج بريزة عادية 10 امبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة احمد حمودة مشاهدة المشاركة
    يعنى اييه مخارج عادية وهل فى بريزة 2 امبير ؟؟؟؟؟؟

    مخارج عاديه يعنى غير معروفة الاستخدام ..... يعنى نستخدم لمكنسه علشان تكنس او علشان تعمل حاجه طارئه فى مكان ما ... يعنى غير معروفة الاستخدام ...زى البريزه اللى جمب الكنبه او اللى فى الطرقة ....

    مخرج البريزه بيكون 10 او 13 او 16 امبير و المفاتيح بتاعة الاضاءه بتكون 10 امبير

    ممكن ترجع لكاتلوج ليجراند و تشوف كل المخارج و انواعها و الامبير بتاعها .... بس فى الشغل مفيش حاجه اسمها بريزه 2 امبير الا لو ممكن تكون فيشة الحلاقه لانها بتكون دى سى

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2010
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    62

    رد: تقدير الحمل الكهربي لمخرج بريزة عادية 10 امبير

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أحمد مهدى مشاهدة المشاركة
    مخارج عاديه يعنى غير معروفة الاستخدام ..... يعنى نستخدم لمكنسه علشان تكنس او علشان تعمل حاجه طارئه فى مكان ما ... يعنى غير معروفة الاستخدام ...زى البريزه اللى جمب الكنبه او اللى فى الطرقة ....
    مخرج البريزه بيكون 10 او 13 او 16 امبير و المفاتيح بتاعة الاضاءه بتكون 10 امبير
    ممكن ترجع لكاتلوج ليجراند و تشوف كل المخارج و انواعها و الامبير بتاعها .... بس فى الشغل مفيش حاجه اسمها بريزه 2 امبير الا لو ممكن تكون فيشة الحلاقه لانها بتكون دى سى
    تسلم يا هندسة على الرد

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المواصفات الفنية لمجرى الكوابل
    بواسطة Eng. hashem owida في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 41
    آخر مشاركة: 06-09-13, 11:31 PM
  2. حساب الحمل الكهربى السكنى
    بواسطة خالد السيد على في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 29-10-11, 05:11 PM
  3. هل يتم حساب التصميم الكهربي على أساس فولت امبير
    بواسطة نهى العدوي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 31-03-08, 06:44 PM
  4. ويبقى للجرح أثر
    بواسطة م. كامل بدرخان في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 05-11-07, 07:36 AM
  5. استخدام كلامب امبير عادى لقياس امبير الجهد المتوسط؟
    بواسطة ddsf في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 28-10-06, 05:46 AM