مساء الخير
أرجو الافاده كيف يمكن حساب مساحه مقطع الكابلات الوصله بين RMU وبعضها ومابين ال RMU والمحول علما جهه الجهد المتوسط علما بأن سعه المحول 1600KVA والجهد 11000 فولت ارجو ايضا ايضاح ماهى العوامل التى تتحكم فى حساب مساحه المقطع ولكم جزيل الشكر
مساء الخير
أرجو الافاده كيف يمكن حساب مساحه مقطع الكابلات الوصله بين RMU وبعضها ومابين ال RMU والمحول علما جهه الجهد المتوسط علما بأن سعه المحول 1600KVA والجهد 11000 فولت ارجو ايضا ايضاح ماهى العوامل التى تتحكم فى حساب مساحه المقطع ولكم جزيل الشكر
كابلات الجهد المتوسط تعتمد على الشورت سيركت كعامل اساسى ......... فى الجهد المتوسط و على حسب الشبكه يكون الشورت سيركت فى حدود 500 ميجا فولت امبير و هذا الرقم يؤخذ من محطة الكهرباء و على حسب الجهد اذا كان 11 كيلو فولت ...... يتم حساب الكيلو امبير و يكون فى هذه الحاله 27 كيلو تقريبا و على هذا الاساس يتم اخيار الكابل يجب ان يتحمل شورت سيركت اكبر من 27 كيلو حتى و ان كان يقوم بتغذيه محول واحد يسحب 80 امبير فقط ........ اما عن باقى اللوب فيتم حساب الحمل اللتى تغذيه اللوب و حساب الامبير المسحوب و يؤخذ فى الاعتبار عند اختيار الكابل الخاص باللوب ..... اذا كانت اللوب محمله 5 ميجا اى 250 امبير مثلا يتم اختيار الكابل بقطر اكبر ليتحمل 250 امبير مع الاخذ فى الاعتبار الديراتينج فاكتور المعروفه فى الجهد المنخفض