النتائج 1 إلى 2 من 2

الموضوع: حساب مساحه مقطع الكابلات

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jan 2016
    الدولة
    قطر
    المشاركات
    5

    حساب مساحه مقطع الكابلات

    مساء الخير
    أرجو الافاده كيف يمكن حساب مساحه مقطع الكابلات الوصله بين RMU وبعضها ومابين ال RMU والمحول علما جهه الجهد المتوسط علما بأن سعه المحول 1600KVA والجهد 11000 فولت ارجو ايضا ايضاح ماهى العوامل التى تتحكم فى حساب مساحه المقطع ولكم جزيل الشكر

  2. #2
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: حساب مساحه مقطع الكابلات

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ايمن تادرس شوقى تادرس مشاهدة المشاركة
    مساء الخير
    أرجو الافاده كيف يمكن حساب مساحه مقطع الكابلات الوصله بين RMU وبعضها ومابين ال RMU والمحول علما جهه الجهد المتوسط علما بأن سعه المحول 1600KVA والجهد 11000 فولت ارجو ايضا ايضاح ماهى العوامل التى تتحكم فى حساب مساحه المقطع ولكم جزيل الشكر

    كابلات الجهد المتوسط تعتمد على الشورت سيركت كعامل اساسى ......... فى الجهد المتوسط و على حسب الشبكه يكون الشورت سيركت فى حدود 500 ميجا فولت امبير و هذا الرقم يؤخذ من محطة الكهرباء و على حسب الجهد اذا كان 11 كيلو فولت ...... يتم حساب الكيلو امبير و يكون فى هذه الحاله 27 كيلو تقريبا و على هذا الاساس يتم اخيار الكابل يجب ان يتحمل شورت سيركت اكبر من 27 كيلو حتى و ان كان يقوم بتغذيه محول واحد يسحب 80 امبير فقط ........ اما عن باقى اللوب فيتم حساب الحمل اللتى تغذيه اللوب و حساب الامبير المسحوب و يؤخذ فى الاعتبار عند اختيار الكابل الخاص باللوب ..... اذا كانت اللوب محمله 5 ميجا اى 250 امبير مثلا يتم اختيار الكابل بقطر اكبر ليتحمل 250 امبير مع الاخذ فى الاعتبار الديراتينج فاكتور المعروفه فى الجهد المنخفض

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملف مميز باللغة العربية عن حساب مساحة مقطع الكابلات الكهربية
    بواسطة محمود بسيوني سعيد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 48
    آخر مشاركة: 06-01-18, 08:24 AM
  2. ارجو الافاده فى طريقه حساب مساحه مقطع كيبل التأريض
    بواسطة مهندس محمد سودانى في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 09-12-14, 01:38 AM
  3. إستكمال موضوع حساب مقطع الكابلات
    بواسطة محمد علي عشيبة في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 30-10-09, 12:03 AM
  4. مساحه مقطع الكابلو mm²
    بواسطة صباح حسن محمد في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 21-10-09, 10:56 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 