فى مولد بقاطع (800 امبير mccb) مغذى لوحة بها قاطع رئيسى (800 air) حدث short circut على دخول قاطع اللوحة (800 air) مجهول السبب ولكن اثاره موجود فحدث الأتى
1 - احتراق قاطع اللوحة (800air) برغم ان الشورت حصل قبله
2- قاطع المولد لم يفصل برغم انه المفروض هو الى يفصل الشورت ده
3- الأغرب ان الشورت لم يحدث الإ بعد تشغيل قاطع اللوحة (800 air) برغم ان الشور على دخوله مش خروجه
هل اى احد من مهندسينا الكرام عنده تفسير لاهذا الامر لان فى مهندس هيمشى بسسب الموضوع ده وملوش ذنب على ما أرى
ارجو المشاركة من الجميع