    مناقشة حول شورت سركت ارجو المشاركة

    فى مولد بقاطع (800 امبير mccb) مغذى لوحة بها قاطع رئيسى (800 air) حدث short circut على دخول قاطع اللوحة (800 air) مجهول السبب ولكن اثاره موجود فحدث الأتى
    1 - احتراق قاطع اللوحة (800air) برغم ان الشورت حصل قبله
    2- قاطع المولد لم يفصل برغم انه المفروض هو الى يفصل الشورت ده
    3- الأغرب ان الشورت لم يحدث الإ بعد تشغيل قاطع اللوحة (800 air) برغم ان الشور على دخوله مش خروجه
    هل اى احد من مهندسينا الكرام عنده تفسير لاهذا الامر لان فى مهندس هيمشى بسسب الموضوع ده وملوش ذنب على ما أرى
    ارجو المشاركة من الجميع

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: مناقشة حول شورت سركت ارجو المشاركة

    اخي استاذي اشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    علي حسب كلامك ان القصر لم يحدث الا عند تشغيل القاطع 800 air اي انة تم توصيل القاطع علي قصر وهذه القيمة تسمي making short circuit وهي اعلي قيمة للقصر
    المهم انا اعتقد ان القصر حدث داخل القاطع وكون انه احترق هذا يدل علي ان قيمة making short circuit له اقل من القيمة المصمم عليها لانه المفروض يفصل ولا يحترق
    وشكرا
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية أشرف مليحى
    تاريخ التسجيل
    Nov 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    64

    رد: مناقشة حول شورت سركت ارجو المشاركة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فوزي عدلي مشاهدة المشاركة
    اخي استاذي اشرف السلام عليكم ورحمة الله وبركاتة
    علي حسب كلامك ان القصر لم يحدث الا عند تشغيل القاطع 800 air اي انة تم توصيل القاطع علي قصر وهذه القيمة تسمي making short circuit وهي اعلي قيمة للقصر
    المهم انا اعتقد ان القصر حدث داخل القاطع وكون انه احترق هذا يدل علي ان قيمة making short circuit له اقل من القيمة المصمم عليها لانه المفروض يفصل ولا يحترق
    وشكرا
    تمام ولكن لو فعلا short على دخول القاطع ممكن الحرارة الناتجة منه تكون سبب فى احتراق القاطع وليه قاطع المولد لم يفصل هذا الشورت هل ممكن يكون فى ضبط القاطع حتى نتفادى حدوث هذا الأمر مرة اخرى

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: مناقشة حول شورت سركت ارجو المشاركة

    صحيح اخي اشرف لو القصر بعد القاطع للمولد ولم يفصل يجب عمل اعادة الضبط له قدي يكون السبب في الميكانيزم للقاطع او في قيم الضبط الخالصة بالوقاية
    وشكرا.
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ظاهرة غريبة ارجو المشاركة في تفسيرها
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 12
    آخر مشاركة: 05-03-12, 07:10 PM
  2. ظاهرة غريبة ارجو المشاركة في تفسيرها
    بواسطة عوني بوبس في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 19-07-10, 07:37 AM
  3. ارجو من اخواني المشاركة بقدر المستطاع
    بواسطة ezzadden mohammad في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 29-10-08, 09:08 AM
  4. ارجو المشاركة والحوار
    بواسطة suliman fathi في المنتدى إدارة المشروعات الهندسية Project management
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 21-09-08, 10:55 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter