النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: سؤال الى أساتذتنا

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    Question سؤال الى أساتذتنا

    االسلام عليكم ورحمة الله..
    تم نصب محولة قدرة خافظة ثلاثية الطور 33kv/11kv فكان هناك إشارة خطأ في تتابع الاطوار phase sequence الداخل للمحول من جهة 33 فقال المهندس المشرف يتم تصحيح ذلك من خلال تغيير تبادل أي فيزين لل أطوار الثلاثة لكني لم أفهم ذلك فسؤالي هو كيف يكون تبادل أي فيزين إلا تحدث نفس المشكلة ممكن يكون الفيز الأوسط أو الطرفي هو الخطأ. ...أرجو التوضيح من أصحاب الخبرة

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    االسلام عليكم ورحمة الله..
    تم نصب محولة قدرة خافظة ثلاثية الطور 33kv/11kv فكان هناك إشارة خطأ في تتابع الاطوار phase sequence الداخل للمحول من جهة 33 فقال المهندس المشرف يتم تصحيح ذلك من خلال تغيير تبادل أي فيزين لل أطوار الثلاثة لكني لم أفهم ذلك فسؤالي هو كيف يكون تبادل أي فيزين إلا تحدث نفس المشكلة ممكن يكون الفيز الأوسط أو الطرفي هو الخطأ. ...أرجو التوضيح من أصحاب الخبرة
    وعليكم السلام ورجمة الله وبركاته
    المهندس المشرف قصد ان خطوط 33 كيلو فولت معلمة R- B- Y OR A- B-C وعند ربطها الى المحول حدث اختلاف بين اطورين احدهما مكان الاخر \\ وليس صعبا من التاكد من ذلك بالاستعانة بفريق صيانة الخطوط لتحديد الفيزات
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية نجيب سعد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    63

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
    بالفعل عند انعكاس تتابع الفازات يكون بالإمكان إصلاح الانعكاس بالتبديل بين أي فازتين بغض النظر عن أي فازتين حصل فيهما الانعكاس.
    في الحالة العادية يكون تتابع الفازات ABC أو بمعنى أصح ABCABCABCABC...أي أن الفازة Aقبل الفازة B والفازة B قبل الفازة C والفازة C قبل الفازة A.
    في حالة انعكاس الفازات لا يهم إن كانت ACB أو BAC أو CBAفبمجرد التبديل بين إي فازتين سيعود الترتيب الأصلي ABC.

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    اللأستاذ نجيب سعد ممكن التوضيح اكثر فأنا لم أفهم ما تقصد ب abcabcabcab ما هذه ارجو التوضيح لكونكم أصحاب خبرة ....وألف شكر لك

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية نجيب سعد
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    اليمن
    المشاركات
    63

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    يعني أنه في التتابع الطبيعي للفازات يكون A قبل B ، وB قبل C ، وC قبل A وتستمر الدورة.
    أنا في حالة الانعكاس فتكون C ثم B ثم A ثم C مجدداً وهكذا.

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    االسلام عليكم ورحمة الله..
    تم نصب محولة قدرة خافظة ثلاثية الطور 33kv/11kv فكان هناك إشارة خطأ في تتابع الاطوار phase sequence الداخل للمحول من جهة 33 فقال المهندس المشرف يتم تصحيح ذلك من خلال تغيير تبادل أي فيزين لل أطوار الثلاثة لكني لم أفهم ذلك فسؤالي هو كيف يكون تبادل أي فيزين إلا تحدث نفس المشكلة ممكن يكون الفيز الأوسط أو الطرفي هو الخطأ. ...أرجو التوضيح من أصحاب الخبرة

    الاستاذ حسن المحترم
    في مجال المحولات لايجوز فقط كشف التتابع الطوري وتصحيحه
    فبالرغم من انه صحيح جدا ان التتابع الطوري اذا ماكان خطأ يمكن تصحيحه بقلب اسلاك اثنين من الاطوار الا ان هناك مشكلة تضل قائمة لتغذية المحولات وهي
    انك يمكن ان تربط للنقطة X للمحولة التغذية من الطور T مثلا بدلا من R مع المحافظة على التتابع الطوري الصحيح
    ولهذا من الضروري مثلما ذكر الاستاذ رباح ان يتم باجهزة معينة تمييز خطوط النقل وتمييز فيزات التغذية تحديدا وليس التتابع الطوري فقط
    مع التقدير

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    جزاك الله خيرا الاستاذ نجيب سعد
    جزاك الله خيرا الأستاذ بشار
    أستاذ بشار المحترم نفرض لو بقت الفيزات مختلفة عند إدخالها للمحول هل يؤثر عليها وما تأثيرها بالضبط يعني تؤثر على أداء المحول أم على أجهزة الحماية فقط أو شنو بالضبط .وجزاك الله خيرا

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس الكهربائي حسن مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا الاستاذ نجيب سعد
    جزاك الله خيرا الأستاذ بشار
    أستاذ بشار المحترم نفرض لو بقت الفيزات مختلفة عند إدخالها للمحول هل يؤثر عليها وما تأثيرها بالضبط يعني تؤثر على أداء المحول أم على أجهزة الحماية فقط أو شنو بالضبط .وجزاك الله خيرا

    بالحقيقة ازاحة الاطوار (R-S-T) بتغذية المحولات يعمل على ازاحة الطور للمحولة بمقدار 120 درجة (اي بمقدار العدد 4 حسب درجات الساعة المستخدمة في المحولات) ما يعني مثلا
    المحولة Dy1 سيصبح اداؤها مثل محولة Dy5 بازاحة الاطوار فقط بالمحولة
    اما قلب التتابع الطوري وليس ازاحته فقط بالمحولة فيجعل اداء محولة Dy1 يشبه Dy11 مثلا
    وهذ لن يؤثر بشئ على المستهلك ولكن فقط في حالة الرغبة بربط محولتين على التوازي هنا ستظهر مشكلة الشورت لك ويجب تصحيح الوضع
    مع التقدير

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    رد: سؤال الى أساتذتنا

    شكرا أساتذتنا الأكفاء نسأل الله التوفيق لكم والمنتدى. ....

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 21-09-15, 04:35 PM
  2. سؤال لذوي العلم والمعرفة ....سؤال ولم اجد له جواااااب...
    بواسطة خالد ظاهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-07-15, 03:21 PM
  3. طلب الى أساتذتنا المحترمين
    بواسطة مصطفى أمير علي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 13-03-12, 01:21 PM
  4. سؤالي الى أساتذتنا المحترمين بخصوص جدل الأسلاك
    بواسطة مصطفى أمير علي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 23-02-12, 09:46 PM
  5. طلب من أساتذتنا الكبار
    بواسطة amr nasr في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-11-07, 12:53 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter