النتائج 1 إلى 7 من 7

الموضوع: جهاز قياس مقاومة العزل

  1. #1
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    جهاز قياس مقاومة العزل

    السلام عليكم
    لدي سؤال اخواني يخص جهاز قياس مقاومة العزل والمسخدم بكثرة في فحص المحولات والقابلوات
    يوجد ثلاث مخارج من الجهاز و التي هي (+) و (-) و (guard )
    سوالي ما هي فائدة ال (guard) وما هو دوره في عملية الفحص وهل يقدم شي لا يقدمه المخرجين الباقيين
    اجيبونا جزاكم الله خيرا

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,642

    رد: جهاز قياس مقاومة العزل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لدي سؤال اخواني يخص جهاز قياس مقاومة العزل والمسخدم بكثرة في فحص المحولات والقابلوات
    يوجد ثلاث مخارج من الجهاز و التي هي (+) و (-) و (guard )
    سوالي ما هي فائدة ال (guard) وما هو دوره في عملية الفحص وهل يقدم شي لا يقدمه المخرجين الباقيين
    اجيبونا جزاكم الله خيرا
    وعليكم السلام ورجمة الله وبركاته
    لماذا يستخدم الــ (G) guard اثناء فحص مقاومة العازلية

    يتم استخدامه وذلك لتحجيم او ازالة تأثير surface leakage current الذي يؤثر في دقة فحص مقاومة العازلية حيث ان هذا التيار يشكل مقاومة مربوطة على التوازي مع مقاومة العازلية للملف المطلوب فحص عازليته خصوصا اذا كانت مقاومة العازلية عالية

    ان الغاية من وضع دائرة قصر على جهتي المحول هو لغرض تجانس توزيع الفولتية المسلطة على ملفات الفيزات الثلاثة اي تكون قيمة الفولتية المسلطة متساوية في اي نقطة من نقاط ملفات الفيزات الثلاثة لكل جهة بغض النظر عن موقعها سواء كانت في بداية الملف او في نهايته والنقطة الاخرى هي ضرورة تأريض احد جهتي المحول عند تسليط الفولتية على الجهة الاخرى وبالعكس .
    ان فحص مقاومة العازلية بواسطة الميكر لا يحدد لنا نقطة الضعف في مقاومة العازلية في المحول ولكنه بالتاكيد يعطينا مؤشر على احتمالية انهيار العزل عند تعرض المحول للفولتية العالية مثل حالات high transient voltage surges في حالة تدني قيمة مقاومة العازلية للمحول
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: جهاز قياس مقاومة العزل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    وعليكم السلام ورجمة الله وبركاته
    لماذا يستخدم الــ (G) guard اثناء فحص مقاومة العازلية
    يتم استخدامه وذلك لتحجيم او ازالة تأثير surface leakage current الذي يؤثر في دقة فحص مقاومة العازلية حيث ان هذا التيار يشكل مقاومة مربوطة على التوازي مع مقاومة العازلية للملف المطلوب فحص عازليته خصوصا اذا كانت مقاومة العازلية عالية
    ان الغاية من وضع دائرة قصر على جهتي المحول هو لغرض تجانس توزيع الفولتية المسلطة على ملفات الفيزات الثلاثة اي تكون قيمة الفولتية المسلطة متساوية في اي نقطة من نقاط ملفات الفيزات الثلاثة لكل جهة بغض النظر عن موقعها سواء كانت في بداية الملف او في نهايته والنقطة الاخرى هي ضرورة تأريض احد جهتي المحول عند تسليط الفولتية على الجهة الاخرى وبالعكس .
    ان فحص مقاومة العازلية بواسطة الميكر لا يحدد لنا نقطة الضعف في مقاومة العازلية في المحول ولكنه بالتاكيد يعطينا مؤشر على احتمالية انهيار العزل عند تعرض المحول للفولتية العالية مثل حالات high transient voltage surges في حالة تدني قيمة مقاومة العازلية للمحول
    جزاك الله خيرا أستاذنا الغالي
    وافهم من كلامك ان استخدام ال guard في الفحص سيكون له تأثير طفيف اذا كانت عازلية الملف عالية
    ولايكون له اي تأثير اذا كانت عازلية الملف متدنية
    اليس كذلك أم لا

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,642

    رد: جهاز قياس مقاومة العزل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    جزاك الله خيرا أستاذنا الغالي
    وافهم من كلامك ان استخدام ال guard في الفحص سيكون له تأثير طفيف اذا كانت عازلية الملف عالية
    ولايكون له اي تأثير اذا كانت عازلية الملف متدنية
    اليس كذلك أم لا
    بالعكس تما ما اذا كانت قيمة مقاومة العازليه عاليه فان هذا يعني leakage surface current ستكون عالية ولابد من تحييد او تغيير اتجاه مجرى التيار المتسرب عن دائرة قياس تيار الارضي المطلوب قياسهويكون ذلك بواسة قطب guard اما اذا كانت مقاومة العازلية قليلة فيكفي تنظيف العوازل الخزفية من اي مادة موصله والفحص بدون قطب الguard لان التيار المتسرب سيكون قليل ولايؤثر في دائرة القياس
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  5. #5
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: جهاز قياس مقاومة العزل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    بالعكس تما ما اذا كانت قيمة مقاومة العازليه عاليه فان هذا يعني leakage surface current ستكون عالية ولابد من تحييد او تغيير اتجاه مجرى التيار المتسرب عن دائرة قياس تيار الارضي المطلوب قياسهويكون ذلك بواسة قطب guard اما اذا كانت مقاومة العازلية قليلة فيكفي تنظيف العوازل الخزفية من اي مادة موصله والفحص بدون قطب الguard لان التيار المتسرب سيكون قليل ولايؤثر في دائرة القياس
    بارك الله فيك وزادك علما ونورا وادخلك جنات وجعل لك أنهآر وقصورا

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,642

    رد: جهاز قياس مقاومة العزل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    بارك الله فيك وزادك علما ونورا وادخلك جنات وجعل لك أنهآر وقصورا
    الشكر لله اخي الكريم
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  7. #7
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: جهاز قياس مقاومة العزل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ahmedalm مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    لدي سؤال اخواني يخص جهاز قياس مقاومة العزل والمسخدم بكثرة في فحص المحولات والقابلوات
    يوجد ثلاث مخارج من الجهاز و التي هي (+) و (-) و (guard )
    سوالي ما هي فائدة ال (guard) وما هو دوره في عملية الفحص وهل يقدم شي لا يقدمه المخرجين الباقيين
    اجيبونا جزاكم الله خيرا

    بالاضافة لما ذكره الاستاذ رباح وزيادة في التوضيح
    فائدة مأخذ ال guard هو الغاء تأثير مقاومة النقطة الموصل اليها ال guard من نتائج فحص العازلية مابين القطبين الموجب والسالب للميكر.
    مثلا لو كان لديك قابلو ذو موصلين ومغلف بموصل الارضي واردت فحص العازلية بين الموصل الاول والارضي ، فربط ال guard على الموصل الثاني سيلغي تاثير المقاومة الموجودة مابين الموصلين الاول والثاني على قياس العازلية بين الموصل الاول والارضي
    والحال نفسه للمحولة فاينما تربط ال guard فانه سيلغي تاثير المنطقة المربوط عليها ال guard على قياس مقاومة العزل
    مثلا اذا اردت فحص العازلية بين ملفات الجهد العالي والجهد المنخفض فقط ، فستربط الموجب للميكر على ملفات الجهد العالي ، وستربط السالب للميكر على ملفات الجهد الواطئ . وستربط ال guard على ارضي المحولة وفي هذه الحالة سيزال تاثير مقاومة التسرب مابين العالي والارضي من نتائج قياس المقاومة مابين العالي والواطي ما يعطي دقة اعلى بالقياس.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملف جميل جدا عن اختبار مقاومة العزل
    بواسطة bashar alhamdan في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 29
    آخر مشاركة: 23-02-19, 10:57 PM
  2. ما الفرق بين قياس مقاومة العزل و قياس قوة العزل ... أرجو التوضيح !!
    بواسطة Eng Mohamed في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 38
    آخر مشاركة: 26-08-16, 02:27 PM
  3. ما طريقة إستخدام جهاز Megger في قياس ( عمل إختبار ) العزل للكيابل الكهربائية
    بواسطة خالد تركي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 16-02-16, 03:51 AM
  4. ماهو فرق بين قياس مادة العزل ميجا اوم AC , DC