النتائج 1 إلى 8 من 8

الموضوع: MVAsc؟؟؟؟

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية ENGINEER MOHAMMED
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عراق- بغداد
    المشاركات
    11

    MVAsc؟؟؟؟

    السلام عليكم في العراق ماقيمة MVAsc للشبكة في حالة 11kV و 33kV و 132kV ؟؟؟

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية نوار الحسيني
    تاريخ التسجيل
    May 2014
    الدولة
    العراق/بابل
    المشاركات
    26

    رد: MVAsc؟؟؟؟

    مرحبا استاذ محمد .
    MVAsc لجهة 132 ك.ف تؤخذ من استمارات سنوية يصدرها مركز السيطرة الوطني لجميع محطات العراق بناءا على حسابات جميع مصادر الطاقة للشبكة الوطنية وكذلك خطوط الربط الخارجية من دول اخرى .
    وتستطيع من خلالها اجراء حسابات SC لمحطتك او اي محطة ثانوية اخرى من خلال معرفة قيمة SC المصدر للمحطة المأخوذ من استمارة مركز السيطرة الوطني . فتقوم بعمل حسابات SC لجهتي 33 و 11 ك.ف .

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية نوار الحسيني
    تاريخ التسجيل
    May 2014
    الدولة
    العراق/بابل
    المشاركات
    26

    رد: MVAsc؟؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ENGINEER MOHAMMED مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم في العراق ماقيمة MVAsc للشبكة في حالة 11kV و 33kV و 132kV ؟؟؟
    تفضل اخي محمد هذه محاضرة عن حسابات SC تجدها في المرفقات .
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية ENGINEER MOHAMMED
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عراق- بغداد
    المشاركات
    11

    رد: MVAsc؟؟؟؟

    شكرا استاذ نوار الحسيني وجزاكالله خير الجزاء
    لكن يقال ان MVAsc لجهة ال11 يتم فرضها هي 500MVA . هل هذه القيمةمعمول بها في العراق؟؟؟

  5. #5
    Senior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    567

    رد: MVAsc؟؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ENGINEER MOHAMMED مشاهدة المشاركة
    شكرا استاذ نوار الحسيني وجزاكالله خير الجزاء
    لكن يقال ان MVAsc لجهة ال11 يتم فرضها هي 500MVA . هل هذه القيمةمعمول بها في العراق؟؟؟
    أن القيمة المقصودة تعتمد على مستوى الفولتية بغض النظر عن البلد
    تحياتي لك

  6. #6
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: MVAsc؟؟؟؟


    حسب المواصفة IEC 60076-5 ارفق لك الجدول ادناه لقيم
    SHORT CIRCUIT APPERANT POWER
    مع التقدير

    25-Sep-16 7-04-38 AM.jpg

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية ENGINEER MOHAMMED
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    عراق- بغداد
    المشاركات
    11

    رد: MVAsc؟؟؟؟

    شكرا مهندس بشار على هذه المعلومة القيمة

  8. #8
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: MVAsc؟؟؟؟

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة ENGINEER MOHAMMED مشاهدة المشاركة
    شكرا مهندس بشار على هذه المعلومة القيمة

    عفوا اخي الكريم ما عملنا الا الواجب

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter