صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 18

الموضوع: ممكن طلب حول ربط المكثفات وفحصها

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية ولاء الوطيفي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    بابل
    المشاركات
    36

    ممكن طلب حول ربط المكثفات وفحصها

    السلام عليكم اساتذتي

    ممكن شرح عن كيفية ربط المتسعات في شبكات النقل لتحسين معامل القدره

    والفحوصات الواجب اجراءها عند حدوث عطل او صيانه سنويه

    مع جزيل الشكر

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية fadhil.s.abid
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    iraq_baghdad
    المشاركات
    54

    رد: ممكن طلب حول ربط المكثفات وفحصها

    السلام عليكم
    ان معظم الربط للمكثفات في شبكات النقل هي ربط دبل ستار اي تربط مجموعة علئ شكل ستار ومجموعة اخرئ ايضا ستار وتربط مع بعظهما مع نقطة الراجع للستار مع ربط محولة تيار بين الارضي ونقطة الرابط للستار لغرض تفعيل مناولة Unbalance هذه المناولة مهمة جدا حيث بالحالة الاعتيادية يكون التيار صفرا ولاختلاف قيم المكثفات اي لاتوجد قيم متشابهة لجميع المكثفات فهناك قيمة تيار يمر مسموح به حوالي (0.3-0.6)امبير اي يجب ضبط المناولة وفق هذه القيم في حالة حدوث عطب اي خلية من الخلايا فان قيمة التيار ستزداد ومباشرةً ستفصل المكثفات بهذه المناولة وتوجد ايضا مناولة الارضي ومناولة فوق التيار هذه انواع الحمايات وتفحص هذه المناولات بشكل دوري اما الصيانة لهذه المكثفات هي قراءة قيم المكثفات بحيث يجب ان تكون القيم متقاربة جدا في حالة اختلاف قيمة لاي خلية فيجب استبدالها وايضا متابعة نقاط الربط لمجمع القوئ لهذه المكثفات وكذلك كما اشرنا اعلاه ايضا من ظمن الصيانة هي فحص اجهزة الحماية وقاطع الدورة.وان شاء الله ازوردك بالربط الكهربائي لمجاميع المكثفات واسف علئ الاطالة

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية ولاء الوطيفي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    بابل
    المشاركات
    36

    رد: ممكن طلب حول ربط المكثفات وفحصها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadhil.s.abid مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    ان معظم الربط للمكثفات في شبكات النقل هي ربط دبل ستار اي تربط مجموعة علئ شكل ستار ومجموعة اخرئ ايضا ستار وتربط مع بعظهما مع نقطة الراجع للستار مع ربط محولة تيار بين الارضي ونقطة الرابط للستار لغرض تفعيل مناولة Unbalance هذه المناولة مهمة جدا حيث بالحالة الاعتيادية يكون التيار صفرا ولاختلاف قيم المكثفات اي لاتوجد قيم متشابهة لجميع المكثفات فهناك قيمة تيار يمر مسموح به حوالي (0.3-0.6)امبير اي يجب ضبط المناولة وفق هذه القيم في حالة حدوث عطب اي خلية من الخلايا فان قيمة التيار ستزداد ومباشرةً ستفصل المكثفات بهذه المناولة وتوجد ايضا مناولة الارضي ومناولة فوق التيار هذه انواع الحمايات وتفحص هذه المناولات بشكل دوري اما الصيانة لهذه المكثفات هي قراءة قيم المكثفات بحيث يجب ان تكون القيم متقاربة جدا في حالة اختلاف قيمة لاي خلية فيجب استبدالها وايضا متابعة نقاط الربط لمجمع القوئ لهذه المكثفات وكذلك كما اشرنا اعلاه ايضا من ظمن الصيانة هي فحص اجهزة الحماية وقاطع الدورة.وان شاء الله ازوردك بالربط الكهربائي لمجاميع المكثفات واسف علئ الاطالة
    اشكرك جزيل الشكر استاذي العزيز ولكن هل يمكن ان ربط ستار مع vt انبلنص فولتج مع الارضي اذا ردت افصل المتسعات يعني اغير قيمه او سعه المكثفات
    واذا تزودني بملفات اعتمد عليها اكون ممنون الك استاذي العزيز

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية نوار الحسيني
    تاريخ التسجيل
    May 2014
    الدولة
    العراق/بابل
    المشاركات
    26

    رد: ممكن طلب حول ربط المكثفات وفحصها

    لا ازيد على ما تفضل به الاخ جعفر سوى انه هناك اسلوب ثاني لحماية اختلاف الاتزان بين نقطتي التعادل للدبل ستار عن طريق محولة فولتية لقياس الفولتية بين نقطتي التعادل حيث يجب ان تكون قيمتها صفر في الحالة الاعتيادية وعند حدوث عطل لاحد المكثفات سوف يختلف الاتزان فتصبح الفولتية لنقطة التعادل قيمة لا تساوي الصفر فتعمل مناولة unbalance وكذلك اسلوب محولة التيار لقياس التيار بين نقطتي التعادل كما ذكره الاخ جعفر . وغدا ان شاء الله سوف ازودك بطريقة الربط لكلا الاسلوبين مع التحية .

  5. #5
    Junior Engineer الصورة الرمزية ولاء الوطيفي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    بابل
    المشاركات
    36

    رد: ممكن طلب حول ربط المكثفات وفحصها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوار الحسيني مشاهدة المشاركة
    لا ازيد على ما تفضل به الاخ جعفر سوى انه هناك اسلوب ثاني لحماية اختلاف الاتزان بين نقطتي التعادل للدبل ستار عن طريق محولة فولتية لقياس الفولتية بين نقطتي التعادل حيث يجب ان تكون قيمتها صفر في الحالة الاعتيادية وعند حدوث عطل لاحد المكثفات سوف يختلف الاتزان فتصبح الفولتية لنقطة التعادل قيمة لا تساوي الصفر فتعمل مناولة unbalance وكذلك اسلوب محولة التيار لقياس التيار بين نقطتي التعادل كما ذكره الاخ جعفر . وغدا ان شاء الله سوف ازودك بطريقة الربط لكلا الاسلوبين مع التحية .
    استاذ نوار اشكرك ع المعلومات لكن اذا ربطنه vt يجب ان لانربط دبل ستار يجب ربط ستار فقط وتكون ال vt على نقطه التعادل مربوطه مع الارضي ومع الملفات الي راح تزودني بيها اكيد راح تزودني معرفه

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية نوار الحسيني
    تاريخ التسجيل
    May 2014
    الدولة
    العراق/بابل
    المشاركات
    26

    رد: ممكن طلب حول ربط المكثفات وفحصها

    اهلا بك اخي استاذ ولاء.
    في الطريقتين يكون الربط دبل ستار سواء مع ال V.T او C.t . لان محولة الفولتية تعمل على قياس فرق الجهد بين نقطتي التعادل للدبل ستار .
    انا لدي الربط الان بالطريقتين لكن ارجو المعذرة لم اتمكن من رفع الملفات . وغدا سوف احاول رفعها ان شاء الله .

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية ولاء الوطيفي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    بابل
    المشاركات
    36

    رد: ممكن طلب حول ربط المكثفات وفحصها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوار الحسيني مشاهدة المشاركة
    اهلا بك اخي استاذ ولاء.
    في الطريقتين يكون الربط دبل ستار سواء مع ال V.T او C.t . لان محولة الفولتية تعمل على قياس فرق الجهد بين نقطتي التعادل للدبل ستار .
    انا لدي الربط الان بالطريقتين لكن ارجو المعذرة لم اتمكن من رفع الملفات . وغدا سوف احاول رفعها ان شاء الله .
    اهلا بيك استاذي العزيز كيف يكون ربط ال vt على دبل ستار هنا راح تكون نقطتين نيوترال وانت تعرف اكيد ال vt توازي مع الارضي كيف بهاي الحاله راح يكون الربط مع نقطتي النيوترال والارضي حتى تعمل مناوله انبلنص فولتج

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية نوار الحسيني
    تاريخ التسجيل
    May 2014
    الدولة
    العراق/بابل
    المشاركات
    26

    رد: ممكن طلب حول ربط المكثفات وفحصها

    اخي ولاء كما تعلم هنالك خط رابط بين نقطتي التعادل فيكون ربط ال V.T توازي كما تفضلت بين الخط الرابط لنقطتي التعادل والنقطة الاخرى الى الارض.

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية ولاء الوطيفي
    تاريخ التسجيل
    Dec 2015
    الدولة
    بابل
    المشاركات
    36

    رد: ممكن طلب حول ربط المكثفات وفحصها

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة نوار الحسيني مشاهدة المشاركة
    اخي ولاء كما تعلم هنالك خط رابط بين نقطتي التعادل فيكون ربط ال V.T توازي كما تفضلت بين الخط الرابط لنقطتي التعادل والنقطة الاخرى الى الارض.
    فعلا صحيح
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية نوار الحسيني
    تاريخ التسجيل
    May 2014
    الدولة
    العراق/بابل
    المشاركات
    26

    رد: ممكن طلب حول ربط المكثفات وفحصها

    احسنت كما تفضلت وهناك طريقة اخرى تربط محولة الفولتية بين الخط الرابط لنقطتي التعادل والارض .
    وهنالك حمايات اخرى للمكثفات كما تعلم هي ( E/F O/C OVER/V UNDER/V )

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ما هي المكثفات..... لمحة عن المكثفات و فكرة عملها
    بواسطة م.محمد خير في المنتدى مكتبة قسم الألكترونيات و الأتصالات
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 19-04-18, 07:09 PM
  2. دورة عن صيانة المحولات وتشغيلها وفحصها
    بواسطة حمود المطيري في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 23
    آخر مشاركة: 15-10-15, 05:19 PM
  3. عوازل ألخطوط ألهوائيه أنواعها وفحصها
    بواسطة Eng. hashem owida في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 22
    آخر مشاركة: 18-07-15, 01:33 PM
  4. المكثفات
    بواسطة مهندس / تامر خليل في المنتدى مكتبة قسم الألكترونيات و الأتصالات
    مشاركات: 19
    آخر مشاركة: 29-10-14, 02:04 AM
  5. ناء دارات المذبذبات وفحصها
    بواسطة محمد محمد الهندي في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 25-11-08, 10:34 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter