النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: سؤالين عن المحولات التوزيع

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    11

    سؤالين عن المحولات التوزيع

    السلام عليكم لدي أسأله أذا ممكن أي واحد من الأخوان يجاوب عليها مع التقدير.


    1-ماهو الفرق بين محولتين من نوع Dyn5ومحوله نوع Dyn11 وهل يجوز ربط محوله من نوع Dyn5 بدلاً من Dyn11 في حال عطل المحوله Dyn11 في الشبكه.
    2-في محولات نوع Dy ماهو سبب أرتفاع فولتيات الأطوار في حالة أنقطاع الخط الحيادي .
    أرجو الأجابه والتوضيح مع فائق الأعتزاز والتقدير وبارك الله بيكم.

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Dr. Amged
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    554

    رد: سؤالين عن المحولات التوزيع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يوجد شرح للمهندس القدير سيد سعد للانواع المختلفة لل vector group الخاص بالمحولات تجده بتتبع الصفحات الخاصة بالمحول علي الرابط الاتي
    http://www.sayedsaad.com/Transformer/index.html
    كما ارفقت لك ملف اضافي يبين نفس النقطة
    ارجو ان تجده مفيدا

    وبالنسبة الي استبدال محول باخر (ينتميان الي vector group مختلف) فاري انه مقبول طالما يعمل المحول منفردا وطالما يحقق متطلبات الاداء الخاصة بالاحمال ولا يوجد توصيل علي التوازي بين المحولات (parallel operation) حيث ان اهمية ال vector group تظهر بصفة خاصة عند عمل المحولات علي التوازي.
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    د. أمجد الوكيل

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    11

    رد: سؤالين عن المحولات التوزيع

    شكراً دكتور أمجد وبارك الله بيك.أحتاج الأجابه على النقطه الثانيه مع التقدير.

  4. #4
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Dr. Amged
    تاريخ التسجيل
    Mar 2006
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    554

    رد: سؤالين عن المحولات التوزيع

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    اذا كانت الاحمال متزنة علي الاوجه الثلاثة مثل احمال المحركات الكهربية ثلاثية الاوجه فان فصل خط التعادل لن يؤدي الي اي تغيير في قيم الجهد علي الاوجه في الظروف الطبيعية للتشغيل ولكن المشكلة تحدث في حالة وجود احمال غير متزنه مع نقطة تعادلfloating حيث لا يكون جهد نقطة التعادل صفر مما يؤدي الي التغير في الجهد الذي اشرت اليه.
    د. أمجد الوكيل

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. سؤالين عن المحركات اتمنى ان يساعدنى فى اجابتهم اصحاب الخبره ان شاء الله
    بواسطة reegolas cage في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 18-09-12, 06:21 PM
  2. كتاب قيم عن المحولات (محولات التيار-التوزيع)
    بواسطة عبدالعزيزطمان في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 24-05-12, 07:45 PM
  3. سؤالين
    بواسطة م.مروان عدنان محمود في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 18-11-08, 09:06 AM
  4. سؤالين عن الجهد العالى للمشرفين وعمالقة المنتدى
    بواسطة حسام الدين محمود في المنتدى قسم الخطوط الهوائيه لنقل وتوزيع الطاقه Over Head Transmission Lines
    مشاركات: 20
    آخر مشاركة: 09-10-08, 08:14 PM
  5. سؤالين هامين ؟؟؟
    بواسطة engineering student في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 07-01-07, 11:17 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter