النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: تحديد سعة المولد الاحتياطي لمشروع انارة طريق

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    saudia
    المشاركات
    9

    تحديد سعة المولد الاحتياطي لمشروع انارة طريق

    السلام عليكم جميعا ....
    لو تكرمتوا أخواني عندي مشروع إنارة طريق سعة المحول اللازمة لتغطية الاحمال هي 300kva , يوجد جزء من الطريق وضع له مولد احتياطي .
    سؤالي : كيف احدد سعة المولد الاحتياطي المناسبة للمشروع .


    شكرا لكم جزيلا

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية أيمن زاهر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    152

    رد: تحديد سعة المولد الاحتياطي لمشروع انارة طريق

    الأخ الكريم حسب بعض الأكواد فان سعة المحول الاحتياطي = 1.25* قيمة الاحمال المستمرة + قيمة الاحمال الغير مستمرة + نصف قدرة بدء أكبر موتور

    وحيث ان الاحمال هي احمال أنارة طريق ومعني ذلك انها تعتبر أحمال مستمرة حيث ان الحمل سيستمر بالحد الأقصى لمدة تزيد عن 3 سلعات وعليه
    فان قدرة المولد بالكيلو فولت أمبير = 1.25* قيمة احمال الانارة
    وافر تحياتي

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Oct 2012
    الدولة
    saudia
    المشاركات
    9

    رد: تحديد سعة المولد الاحتياطي لمشروع انارة طريق

    شكرا لك بش مهندس
    شاكر ومقدر لك التجاوب

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية fakhri
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    119

    رد: تحديد سعة المولد الاحتياطي لمشروع انارة طريق

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن زاهر مشاهدة المشاركة
    الأخ الكريم حسب بعض الأكواد فان سعة المحول الاحتياطي = 1.25* قيمة الاحمال المستمرة + قيمة الاحمال الغير مستمرة + نصف قدرة بدء أكبر موتور
    وحيث ان الاحمال هي احمال أنارة طريق ومعني ذلك انها تعتبر أحمال مستمرة حيث ان الحمل سيستمر بالحد الأقصى لمدة تزيد عن 3 سلعات وعليه
    فان قدرة المولد بالكيلو فولت أمبير = 1.25* قيمة احمال الانارة
    وافر تحياتي
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أستاذ أيمن ممكن بدون زحمة تزودني بمعلومة في أي كود وفي أي فقرة موجودة هذه المعادلة

    الأخ الكريم حسب بعض الأكواد فان سعة المحول الاحتياطي = 1.25* قيمة الاحمال المستمرة + قيمة الاحمال الغير مستمرة + نصف قدرة بدء أكبر موتور

    مع خالص شكري وتقديري لكم
    أخوكم
    fakhri

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. حساب قدرة المولد الاحتياطى اللازم لمنشاة
    بواسطة sayed saad في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 92
    آخر مشاركة: 27-07-17, 10:24 AM
  2. تفاصيل خزان الوقود الاحتياطى بغرفه المولد
    بواسطة محمد الفخرانى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 11-04-15, 02:11 AM
  3. سؤال: هل من الضرورى ان يوضع المولد الاحتياطى بديلا للحمل الكلى ولا الاحمال المهمه
    بواسطة احمد الشرقاوى في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 11
    آخر مشاركة: 29-07-10, 06:55 PM
  4. حساب سعة المولد الاحتياطى
    بواسطة walaa shehta في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 02-12-08, 12:48 PM
  5. عندي سؤال حول كيفية اختيار المولد الاحتياطي؟
    بواسطة أسامة امحمد مخيون في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 03-04-08, 12:26 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter