المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرعي عثمان
السلام عليكم ورحمة الله ..
واجهتنا مشكلة اثناء عمل اختبار للتوفق بين فازات محولين واليكم شرح الاتي .
محطة توزيع تحتوي على محولين متطابقين كل منهما ( 7.5-10 MVA)
13.8 -4.160 KV خافض للجهد Z=5.8
المحول A1 داخل الخدمة و محمل على احمال الباس 1 و الباس 2
المحول A2 حالياً يعمل دون احمال
عندما اردنا تحميل المحول A2 على الباس بار لكي يعمل مع المحول A1 قمنا بعمل جميع الاختبارات وكانت كلها جيدة ما عدا اختبار تطابق الفيزات ظهرت لنا نتائج ومازلنا طور دراستها .
عند اجراء فيزنق بين R1-S1-T1 الخاصة بالمحول A1 مع الفازات R2-S2-T2 الخاصة بالمحول A2 كانت نتائج القراءة كالتالي
R1+R2=1000V
S1+S2=1000V
T1+T2=1000V
همل من الظروري في حالة الفيزينق بين محول عليه احمال ومحول بدون احمل تكون الفولتيه مساوية للصفر ؟
وعندما قمنا بتغير فيزات الاختبار لتكون
R1+R2 =1000V
R1+S2=4160V
R1+T2=3000V
هذا ما دعانا للاستغراب قيمة R1+T2 لم تكن مساويه لل 4160V
مع العلم بأن الشبكة تتغذا من عدد 2 تورباين وفي حاله سانكرونايز
اود معرفه الاسباب في اختلاف القراءات وهل من الظروري ان اتحصل على محله 0 في حالة التطابق .
وانا جاهز لي استفسار بخصوص سؤالي
المفضلات