    السلام عليكم ورحمة الله ..
    واجهتنا مشكلة اثناء عمل اختبار للتوفق بين فازات محولين واليكم شرح الاتي .
    محطة توزيع تحتوي على محولين متطابقين كل منهما ( 7.5-10 MVA)
    13.8 -4.160 KV خافض للجهد Z=5.8
    المحول A1 داخل الخدمة و محمل على احمال الباس 1 و الباس 2
    المحول A2 حالياً يعمل دون احمال
    عندما اردنا تحميل المحول A2 على الباس بار لكي يعمل مع المحول A1 قمنا بعمل جميع الاختبارات وكانت كلها جيدة ما عدا اختبار تطابق الفيزات ظهرت لنا نتائج ومازلنا طور دراستها .
    عند اجراء فيزنق بين R1-S1-T1 الخاصة بالمحول A1 مع الفازات R2-S2-T2 الخاصة بالمحول A2 كانت نتائج القراءة كالتالي
    R1+R2=1000V
    S1+S2=1000V
    T1+T2=1000V
    همل من الظروري في حالة الفيزينق بين محول عليه احمال ومحول بدون احمل تكون الفولتيه مساوية للصفر ؟
    وعندما قمنا بتغير فيزات الاختبار لتكون
    R1+R2 =1000V
    R1+S2=4160V
    R1+T2=3000V
    هذا ما دعانا للاستغراب قيمة R1+T2 لم تكن مساويه لل 4160V
    مع العلم بأن الشبكة تتغذا من عدد 2 تورباين وفي حاله سانكرونايز
    اود معرفه الاسباب في اختلاف القراءات وهل من الظروري ان اتحصل على محله 0 في حالة التطابق .
    وانا جاهز لي استفسار بخصوص سؤالي

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,643

    رد: الى ذوي الاختصاص ( التوافق بين محولين )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرعي عثمان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله ..
    واجهتنا مشكلة اثناء عمل اختبار للتوفق بين فازات محولين واليكم شرح الاتي .
    محطة توزيع تحتوي على محولين متطابقين كل منهما ( 7.5-10 MVA)
    13.8 -4.160 KV خافض للجهد Z=5.8
    المحول A1 داخل الخدمة و محمل على احمال الباس 1 و الباس 2
    المحول A2 حالياً يعمل دون احمال
    عندما اردنا تحميل المحول A2 على الباس بار لكي يعمل مع المحول A1 قمنا بعمل جميع الاختبارات وكانت كلها جيدة ما عدا اختبار تطابق الفيزات ظهرت لنا نتائج ومازلنا طور دراستها .
    عند اجراء فيزنق بين R1-S1-T1 الخاصة بالمحول A1 مع الفازات R2-S2-T2 الخاصة بالمحول A2 كانت نتائج القراءة كالتالي
    R1+R2=1000V
    S1+S2=1000V
    T1+T2=1000V
    همل من الظروري في حالة الفيزينق بين محول عليه احمال ومحول بدون احمل تكون الفولتيه مساوية للصفر ؟
    وعندما قمنا بتغير فيزات الاختبار لتكون
    R1+R2 =1000V
    R1+S2=4160V
    R1+T2=3000V
    هذا ما دعانا للاستغراب قيمة R1+T2 لم تكن مساويه لل 4160V
    مع العلم بأن الشبكة تتغذا من عدد 2 تورباين وفي حاله سانكرونايز
    اود معرفه الاسباب في اختلاف القراءات وهل من الظروري ان اتحصل على محله 0 في حالة التطابق .
    وانا جاهز لي استفسار بخصوص سؤالي
    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته
    لم تشير الى الربط الاتجاهي لكلا المحولين
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2015
    الدولة
    libya
    المشاركات
    64

    رد: الى ذوي الاختصاص ( التوافق بين محولين )

    حياك الله باش مهندس .
    اذا كنت تقصد في سؤالك عن الرابط الاتجاهي للمحولين هو الفاكتوري قروب
    فأنه للمحولين DYn1 .

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,643

    رد: الى ذوي الاختصاص ( التوافق بين محولين )

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة مرعي عثمان مشاهدة المشاركة
    حياك الله باش مهندس .
    اذا كنت تقصد في سؤالك عن الرابط الاتجاهي للمحولين هو الفاكتوري قروب
    فأنه للمحولين DYn1 .
    نعم هذا ما اقصده
    لكن ما هي الاحمال المربوطة على المحول A1?
    اقصد هل هي \\\ INDUCTIVE OR CAPACITIVE OR RESISTIVE
    فاذا كانت احد الاثنين الاوليين بالتاكيد ستكون هنالك اختلاف في زاوية الطور بين فيزي المحولين مما يعطيك اختلاف في قيمة الفولتية المقاسة
    واذا كانت \\\ RESISTIVE \\ لا اختلاف في زاوية الطور بين فيزي المحولين
    او ان هنالك احتمال من عدم تطابق التاب \ tap changer \\ واقصد هل ان كلا المحولين مربوطين على نفس التاب ام مثلا احداهما على تاب رقم 3 والاخر على تاب رقم 7 اضافة الى ذلك فان المحول بدون تحميل يكون ذو فولتية اعلى من المحول ذو التحميل \\\ فلابد من وجود فرق بين جهدي الفيزين وفق مفهوم regulation of transformer
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. شروط التوافق
    بواسطة جاب الله عبد الحميد في المنتدى مكتب مجموعة مهندسى الوقاية
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 01-03-13, 09:13 PM
  2. ارجو المسعادة من دوي الاختصاص
    بواسطة MAHMOUD ABOUD في المنتدى SIMATIC Automation systems (Siemens)
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 24-02-13, 10:37 AM
  3. سؤال لذوي الاختصاص
    بواسطة سامي فياض في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 22-02-13, 09:56 PM
  4. موضوع مهم وارجو المساعده من اهل الاختصاص
    بواسطة sultan alrahbi في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 11-03-12, 09:06 AM
  5. مطلوب مساعدة من اهل الاختصاص
    بواسطة ياسر الجداوي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-02-11, 04:10 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter