    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    صباح الخير للجميع
    هذه اول مشاركة واول موضوع اطرحه في هذا المنتدى العظيم ولي الشرف بذلك لما يحتوي من معلومات قيمة ومفيدة لذوي الخبرة والمبتدئين
    واسال الله الكريم انه يجزي من انشاء هذا المنتدى خير الجزاء وكل عضو فيه.
    .............
    تفاصيل المشكلة :
    اثناء الانتهاء من تمديد وصلة كابل بطول 85 متر وعند البدء في تركيب لينك الGIS وجد عليها سبارك قوي ووجد تيار ( 0.2 امبير) وجهد على احدى الفازات مما صعب مهمة تركيب اللينك.
    علما ان مسار الدائرة كان من محطة X الى محطة Y الا انه تم قص الدائرة وتغيير المسار ليكون IN & OUT للمحطة Z
    نظام التأريض: direct......Xbonding......Xbonding...... .direct
    المسار القديم: X to Y
    المسار الجديد: X to Z to Y (طول الوصلة الجديدة 85 متر )
    مقاس الكيبل 1200 mmsq
    الجهد 110 ك.ف
    ...........
    السؤال من اين اتى هذا الجهد وهل هذا طبيعي وما الحل؟

  2. #2
    مشرف قسم الكابلات الأرضية الصورة الرمزية م. كامل بدرخان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    9,945

    رد: مشكلة وأريد ارائكم القيمة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. ماجد العبدالله مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    صباح الخير للجميع
    هذه اول مشاركة واول موضوع اطرحه في هذا المنتدى العظيم ولي الشرف بذلك لما يحتوي من معلومات قيمة ومفيدة لذوي الخبرة والمبتدئين
    واسال الله الكريم انه يجزي من انشاء هذا المنتدى خير الجزاء وكل عضو فيه.
    .............
    تفاصيل المشكلة :
    اثناء الانتهاء من تمديد وصلة كابل بطول 85 متر وعند البدء في تركيب لينك الGIS وجد عليها سبارك قوي ووجد تيار ( 0.2 امبير) وجهد على احدى الفازات مما صعب مهمة تركيب اللينك.
    علما ان مسار الدائرة كان من محطة X الى محطة Y الا انه تم قص الدائرة وتغيير المسار ليكون IN & OUT للمحطة Z
    نظام التأريض: direct......Xbonding......Xbonding...... .direct
    المسار القديم: X to Y
    المسار الجديد: X to Z to Y (طول الوصلة الجديدة 85 متر )
    مقاس الكيبل 1200 mmsq
    الجهد 110 ك.ف
    ...........
    السؤال من اين اتى هذا الجهد وهل هذا طبيعي وما الحل؟
    يأتي من دوائر حية بجوار هذا الكابل أو من خط هوائي موجود فوق الكابل أيضا لابد من قياس الأرضي الرئيسي بالمحطة ولتجنب الشرارة استخدم أرضي متحرك portable earth
    تحياتي

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jul 2016
    الدولة
    KSA
    المشاركات
    7

    رد: مشكلة وأريد ارائكم القيمة

    الله يجزاك كل خير ي مهندس كامل

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية fadhil.s.abid
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    iraq_baghdad
    المشاركات
    54

    رد: مشكلة وأريد ارائكم القيمة

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. كامل بدرخان مشاهدة المشاركة
    يأتي من دوائر حية بجوار هذا الكابل أو من خط هوائي موجود فوق الكابل أيضا لابد من قياس الأرضي الرئيسي بالمحطة ولتجنب الشرارة استخدم أرضي متحرك portable earth
    تحياتي
    تاتي الشحنات في نهاية القابلو نتيجة تقاطع خطوط النقل اذا كان (OHL) او نتيجة تقاطع القابلوات او قابلو مجاور لخط وهنا يجب استخدام ارضي متنقل والطريقة الافضل خذ سلك وثبته بنقطة ارضي جيدا ومن ثم اربط بنهاية القابلو ليعطيك امان وحرية الحركة بالعمل ولكن يجب ان ترددي كفوف عزل جهد كهربائي عالي وتعتبر هذه الشحنات جدا خطرة قبل يومين فقدنا مهندسا نتيجة هذه الشحنة فعليك الحذر منها

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. لدي وحدة تكييف ( 4 طن 4Ton ) ... وأريد أن أعرف ما هو القاطع المناسب لها .... ؟؟؟
    بواسطة عبدالماجد الجعلي في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 20-05-15, 07:24 AM
  2. بعض الكتب القيمة في ال Protection
    بواسطة Ahmed Belal في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 18
    آخر مشاركة: 14-04-14, 11:19 AM
  3. مجموعة من الكتب القيمة
    بواسطة عماد ياقوت في المنتدى مكتبة قسم الألكترونيات و الأتصالات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 08-10-10, 06:22 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter