النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: TRANSFORMER BUSHINGS

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية HAMAD NETFA
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    libya
    المشاركات
    37

    Cool TRANSFORMER BUSHINGS

    بسبب اعطال عوازل خروجات المحولات وخاصة الزيتية منها وما تسببه من مشاكل بشبكات الجهد العالي وخاصة على محولات الرفع الخاصة بوحدات التوليد احببت ان اعيد التذكير بهذا الموضوع لما له من اهمية حسب رائي فأرجوا من السادة رواد المنتدى الافادة بخبرتهم في هذا الموضوع وعن الاعطال التي حدثت في شبكات الضغط العالي بسبب عوازل المحولات وعن السبل الواجب اتخاذها لتفادي وقوع انفجار هذه العوازل ولكم مني جزيل الشكر والتهاني بمناسبة قرب عيد الاضحى

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية HAMAD NETFA
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    libya
    المشاركات
    37

    Thumbs up رد: TRANSFORMER BUSHINGS

    يبدوا ان المحولات بخير ولكن عندنا في الفترة الاخيرة خسرنا احد المحولات المهمة (سعة اكثر من 200 MVA ) بسبب انفجار BUSHING من نوع PASSONI ايطالي وكنا على وشك خسارة المحول الثاني ولكن بحمد الله تم تغيير 2 BUSHINGS كانا على وشك الانفجار
    المهم : سؤالي هو هل الصيانة الروتينية المطلوبة هي النظافة فقط وتحليل الزيت والكشف الحراري يكفي لحماية هذه العوازل ام من الضروري اجراء اختبار ال TAN DELTA وهل هناك في اقسام الصيانة في الوطن العربي من يقوم بهذ الاختبارات وشكرا

  3. #3
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,684

    رد: TRANSFORMER BUSHINGS

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة HAMAD NETFA مشاهدة المشاركة
    يبدوا ان المحولات بخير ولكن عندنا في الفترة الاخيرة خسرنا احد المحولات المهمة (سعة اكثر من 200 MVA ) بسبب انفجار BUSHING من نوع PASSONI ايطالي وكنا على وشك خسارة المحول الثاني ولكن بحمد الله تم تغيير 2 BUSHINGS كانا على وشك الانفجار
    المهم : سؤالي هو هل الصيانة الروتينية المطلوبة هي النظافة فقط وتحليل الزيت والكشف الحراري يكفي لحماية هذه العوازل ام من الضروري اجراء اختبار ال TAN DELTA وهل هناك في اقسام الصيانة في الوطن العربي من يقوم بهذ الاختبارات وشكرا
    شكرا لك على هذه المبادرة المفيدة
    فعلا الاهتمام بالعوازل الخزفية \\ bushings \\\ ضروري جدا ويجب اجراء كافة الفحوصات التي اشرت اليها بما فيها tan delta \\ فيما يخص العوازل الخزفية condenser type وكذلك التاكد من عدم وجود شروخ cracks ,
    ولاهمية الموضوع ارفق هذا الملف
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية HAMAD NETFA
    تاريخ التسجيل
    Mar 2008
    الدولة
    libya
    المشاركات
    37

    Thumbs up رد: TRANSFORMER BUSHINGS

    شكرا لك سيد رباح على دعمك وهذا شرح بسيط ل tan delta
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Purpose and maintenance of transformer bushings
    بواسطة المهندس/ عمر يوسف في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 26-08-12, 03:15 PM
  2. Bushings for high voltage AC applications
    بواسطة bashar sabeeh في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 16-12-07, 08:47 PM
  3. transformer Bushings
    بواسطة ehabezzeden في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 12-06-07, 09:51 AM
  4. صور :Bushings
    بواسطة احمد صالح في المنتدى قسم التجارب المعملية و القياسات
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 11-02-07, 08:17 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter