الموضوع: الربط بين خط الحيادي Neutral وخط التأريض

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    Amman
    المشاركات
    12

    الربط بين خط الحيادي Neutral وخط التأريض

    السلام عليكم

    هل يجوز الربط بين خط neutral في انظمة 3 فاز مع خط الارضي في اللوحة الرئيسة للمبنى حيث ان خط الارضي خارج من قضبان الارضي للمبنى الذي مقاومة تقريبا" 3 اوم ???

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية أيمن زاهر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    152

    رد: الربط بين خط الحيادي Neutral وخط التأريض

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غانم السعودي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    هل يجوز الربط بين خط neutral في انظمة 3 فاز مع خط الارضي في اللوحة الرئيسة للمبنى حيث ان خط الارضي خارج من قضبان الارضي للمبنى الذي مقاومة تقريبا" 3 اوم ???
    يجوز الربط في اللوحة الرئيسية فقط ولا يجوز ذلك في اي لوحة فرعية متفرعة من اللوحة الرئيسية للمبنى
    لان ذلك يكون ما يسمي ******ional current كما هو معروف بالكود الأمريكي ومرفق رابط لمقالة تتحدث عن هذا الموضوع
    https://www.mikeholt.com/mojonewsarc...t~20020610.htm

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية أيمن زاهر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    152

    رد: الربط بين خط الحيادي Neutral وخط التأريض

    [QUOTE=غانم السعودي;482883]السلام عليكم

    هل يجوز الربط بين خط neutral في انظمة 3 فاز مع خط الارضي في اللوحة الرئيسة للمبنى حيث ان خط الارضي خارج من قضبان الارضي للمبنى الذي مقاومة تقريبا" 3 اوم ???[/ مرفق الملف المنوه عنه سابقا
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    عضو رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Eng_Mhagag
    تاريخ التسجيل
    Jun 2006
    الدولة
    UAE-Abu Dhabi
    المشاركات
    513

    رد: الربط بين خط الحيادي Neutral وخط التأريض

    [QUOTE=أيمن زاهر;482920]
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة غانم السعودي مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    هل يجوز الربط بين خط neutral في انظمة 3 فاز مع خط الارضي في اللوحة الرئيسة للمبنى حيث ان خط الارضي خارج من قضبان الارضي للمبنى الذي مقاومة تقريبا" 3 اوم ???[/ مرفق الملف المنوه عنه سابقا
    جزاك الله خيرا مهندس أيمن و كل عام و انتم بخير


    محمد حجاج


  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2011
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    67

    رد: الربط بين خط الحيادي Neutral وخط التأريض

    وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ،،،،،

    بناءً على ما فهمته من سؤالك فإن نظام التأريض الحالى للمبنى هو (TT system) - وفيه يتم ربط جميع الأجسام الموصله الغير حامله للتيار بالمبنى بنظام تأريض مستقل عن نظام تأريض مصدر التغذية أى لا يتم ربط خط التعادل “N”مع خط التأريض الوقائى “PE”-
    أما إذا كان نظام التأريض المطلوب هو (TN system) - وفيه يتم ربط جميع الأجسام الموصله الغير حامله للتيار بالمبنى بنفس نظام تأريض مصدر التغذية - فيجب ربط كل من بارة التعادل "Neutral Bus bar" وبارة الوقايه (Potential Earth “PE” Bus bar) معاً بلوحة التغذية الرئيسية للمبنى فقط مع توصيلهما بنظام تأريض المبنى .
    والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ،،،،،

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. new neutral earth NF c 13-100
    بواسطة zackariya في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 27-06-11, 11:18 AM
  2. Neutral Replacement
    بواسطة ibraheem reda في المنتدى محاضرات و دروس فى هندسة الوقاية الكهربائية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 25-07-08, 04:55 PM
  3. neutral sizing
    بواسطة nour mohamed osama في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 14-06-08, 04:37 PM
  4. ربط neutral 127 v مع grounding 13.8 kv
    بواسطة المهندس الصبحي في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3