صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 13

الموضوع: طرق تمديد الكوابل

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    طرق تمديد الكوابل

    السلام عليكم
    الاخوة الاكارم متى بتم استخدام concrete duct bank بالنسبة لكوابل الجهد المنخفض

    أرجو الافادة ومن لديه طرق التمديد في المواصفات السعودية يزودنا بها مشكورا ً
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمود المحمدي محمد
    تاريخ التسجيل
    Mar 2009
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    30

    رد: طرق تمديد الكوابل

    Duct bank to be concrete encased for installations under car
    parking and site access roads, where applicable.”

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: طرق تمديد الكوابل

    السلام عليكم
    يتم تمديد الكابلات الكهربية في مسارات محمية بالخرسانة (داخل مواسير لا يقل قطرهاعن 4 بوصة محاطة من الاربعة جوانب بالخرسانة - Duct Bank) في حالتين رئيسيتين:
    الاولى: اذا كانت الكابلات تتعرض باستمرار الى ضغوط ميكانيكية. امثلة ذلك، الكابلات الممدوده اسفل مواقف السيارات او التي تمر عرضيا تحت طرق او ممرات مخصصة للسيارات او المعدات الثقيلة.
    الثانية : اذا كانت الكابلات تمر اسفل مباني او مناطق يستحيل الحفر فيها مستقبلا. مثال لذلك الكابلات الداخلة الى مستشفى من غرفة كهرباء خارجية او الى مجمع كبير تحيط به ارضيات ديكورية.
    والسبب في ذلك هو صعوبة (او استحالة) اجراء الحفر والتكسير لاستبدال الكابل او صيانته في حالة وجود اعطال، لذلك يتم تمديده في هذه المسارات لامكان سحبه او استبداله لاحقا، ويلاحظ ان طول هذه المسارات تتحدد طبقا لطبيعة المكان ونوع الكابل، حيث يشترط وجود غرف تفتيش في بداية ونهاية (وخلال) المسارات هذه لاعطاء الفرصة للتعامل مع الكابلات اثناء الصيانة.
    وعندما يكون عدد الكابلات المطلوب مدها في احدى الحالتين السابقتين، كبير جدا يتم تجهيز ممر طولي للكابلات ويسمح بتواجد الافراد ايضا داخله (Cable Tunnel) حيث يتم مد الكابلات على حوامل وترتب هندسيا بحيث يمكن صيانتها او استبدالها في المستقبل.
    مرفق ملف به مثال لعمل هذه المسارات طبقا للمواصفات السعودية.
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: طرق تمديد الكوابل

    الله يجزيكم ألف خير
    استفد كثير الاستفادة

    شكرا لكم
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: طرق تمديد الكوابل

    طيب ممكن اعرف عمق الدقن لل duct bank وكيف ممكن احدد حجمه ؟
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: طرق تمديد الكوابل

    سؤالك به شقين، عمق الدفن وحجم ال Duct Bank
    قبل توضيح الاجابة لابد من الرجوع دائما للمواصفات الخاصة بالمشروع وكذلك المخططات التعاقدية، لانها تكون المحدد الرئيسي لاي تنفيذ على اعتبار انها القاعدة الرئيسية التي تربط جميع جوانب المشروع وتخصصاته، بمعنى ان المواصفات تأخذ في الاعتبار الخدمات الاخرى المجاورة لنفس مسار ال Duct Bank وكذلك طبيعة التربة والشكل العام وخلافه، كما ان المخططات التعاقدية تقوم ايضا باستكمال ما قد لا تشرحه المواصفات بالكامل، وبعدها يتم انتاج مخططات التنفيذ (مخططات الورشة) التي يتم فيها الاتفاق على جميع تفاصيل مسار ال Duct Bank سواءا تفاصيل تنفيذه اوعمقه اوحجمه.
    وعموما تشترط المواصفات بشكل عام على التفاصيل التالية في تنفيذ ال Duct Bank :
    - يشترط ان تحاط الخرسانة بجميع المواسير على الاقل عشرة سنتيمترات من حافة كل ماسورة من جميع الاتجاهات.
    - لابد من وجود فواصل بلاستيكية تحدد المسافة بين المواسير للحفاظ على مسارات متوازية بمسافات بينية ثابته.
    - يراعى مد شريط تحذيري اعلى قمة الخرسانة للمسار ويعلوه بمسافة 30 سم على الاقل كما يتم تغطية هذا الشريط ايضا بردم بارتفاع 30 سم.
    - يكون لون الشريط التحذيري اصفر بعبارة مكتوبة (خطر كابلات ضغط منخفض) ، وفي حالة كابلات الضغط المتوسط يكون لونه احمر وعليه عبارة (خطر كابلات ضغط متوسط).
    - يشترط تواجد غرف تفتيش تقطع مسار ال Duct Bank لتسهيل مد وصيانة الكابلات (وطبعا يختلف حجمها وتباعدها طبقا لاحجام واعداد الكابلات الممدوده)
    - ويجب ان تكون اغطية الغرف مانع لتسريب المياه ومجهزة بسلم مناسب ان لزم.

    أما بالنسبة الى سؤالك:

    أولا: تحديد العمق المناسب
    ولأننا نتعامل مع كابلات، فلابد للرجوع الى كتالوجات المصنع للكابل ومعرفة انسب عمق للكابل للحصول على اقل فاقد في التيار، وهذا يعني حساب طول الكابل واحماله واعتبار وجود كابلات متعددة في اكثر من طبقة وبالتالي اكثر من عمق خلال طول المسار. فمثلا في حالة كابلات الرياض، يمكن الحصول على 100% من قدرة الكابل اذا تم مده على عمق 80 سم ، بينما تقل قدرته تدريجيا اذا زاد العمق طبقا لكتالوج الشركة.
    ومن هنا يكون عمق الحفر بدئا من 90 سم ويزداد طبقا لعدد الكابلات.

    ثانيا: تحديد الحجم المطلوب
    تختلف المواصفات في عدد المسارات الاحتياطية المطلوب اضافتها في كل مسار، فمثلا تنص بعض المواصفات على ترك 25% من عدد المسارات المستغله في ال Duct Bank مسارات اضافية ، بمعنى انه لو لديك عدد 4 كابلات فلا بد ان يكون حجم ال Duct Bank 5 مواسير وهكذا، وهنا يتدخل الموقع العام والخدمات المجاورة لل Duct Bank في تحديد ترتيب المواسير، فهل يتم ترتيبها بشكل عرضي ام طولي؟ فمثلا لو لديك مسار عبارة عن 6 مواسير فاذا كانت الخدمات كثيرة والمكان ضيق سنضطر الى عمل حجم مسار لل Duct Bank عبارة عن عمودين X ثلاث صفوف (ويلاحظ ان الكابلات في العمق ستعاني من فقد كبير في قدرة حمل التيار)، والعكس ان كانت الفراغات كبيرة ويمكن استعراض المسار، فهنا سيكون حجم المسار عبارة عن ثلاثة اعمدة X صفين، وهكذا.

    ودائما نركز ان نجاح القيام بأية اعمال يعتمد على الالتزام بالمواصفات وكذلك التعاون مع بقية الخدمات الاخرى للحصول على تكامل مناسب في التنفيذ
    والله الموفق.

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: طرق تمديد الكوابل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa hashad مشاهدة المشاركة
    سؤالك به شقين، عمق الدفن وحجم ال Duct Bank
    قبل توضيح الاجابة لابد من الرجوع دائما للمواصفات الخاصة بالمشروع وكذلك المخططات التعاقدية، لانها تكون المحدد الرئيسي لاي تنفيذ على اعتبار انها القاعدة الرئيسية التي تربط جميع جوانب المشروع وتخصصاته، بمعنى ان المواصفات تأخذ في الاعتبار الخدمات الاخرى المجاورة لنفس مسار ال Duct Bank وكذلك طبيعة التربة والشكل العام وخلافه، كما ان المخططات التعاقدية تقوم ايضا باستكمال ما قد لا تشرحه المواصفات بالكامل، وبعدها يتم انتاج مخططات التنفيذ (مخططات الورشة) التي يتم فيها الاتفاق على جميع تفاصيل مسار ال Duct Bank سواءا تفاصيل تنفيذه اوعمقه اوحجمه.
    وعموما تشترط المواصفات بشكل عام على التفاصيل التالية في تنفيذ ال Duct Bank :
    - يشترط ان تحاط الخرسانة بجميع المواسير على الاقل عشرة سنتيمترات من حافة كل ماسورة من جميع الاتجاهات.
    - لابد من وجود فواصل بلاستيكية تحدد المسافة بين المواسير للحفاظ على مسارات متوازية بمسافات بينية ثابته.
    - يراعى مد شريط تحذيري اعلى قمة الخرسانة للمسار ويعلوه بمسافة 30 سم على الاقل كما يتم تغطية هذا الشريط ايضا بردم بارتفاع 30 سم.
    - يكون لون الشريط التحذيري اصفر بعبارة مكتوبة (خطر كابلات ضغط منخفض) ، وفي حالة كابلات الضغط المتوسط يكون لونه احمر وعليه عبارة (خطر كابلات ضغط متوسط).
    - يشترط تواجد غرف تفتيش تقطع مسار ال Duct Bank لتسهيل مد وصيانة الكابلات (وطبعا يختلف حجمها وتباعدها طبقا لاحجام واعداد الكابلات الممدوده)
    - ويجب ان تكون اغطية الغرف مانع لتسريب المياه ومجهزة بسلم مناسب ان لزم.

    أما بالنسبة الى سؤالك:

    أولا: تحديد العمق المناسب
    ولأننا نتعامل مع كابلات، فلابد للرجوع الى كتالوجات المصنع للكابل ومعرفة انسب عمق للكابل للحصول على اقل فاقد في التيار، وهذا يعني حساب طول الكابل واحماله واعتبار وجود كابلات متعددة في اكثر من طبقة وبالتالي اكثر من عمق خلال طول المسار. فمثلا في حالة كابلات الرياض، يمكن الحصول على 100% من قدرة الكابل اذا تم مده على عمق 80 سم ، بينما تقل قدرته تدريجيا اذا زاد العمق طبقا لكتالوج الشركة.
    ومن هنا يكون عمق الحفر بدئا من 90 سم ويزداد طبقا لعدد الكابلات.

    ثانيا: تحديد الحجم المطلوب
    تختلف المواصفات في عدد المسارات الاحتياطية المطلوب اضافتها في كل مسار، فمثلا تنص بعض المواصفات على ترك 25% من عدد المسارات المستغله في ال Duct Bank مسارات اضافية ، بمعنى انه لو لديك عدد 4 كابلات فلا بد ان يكون حجم ال Duct Bank 5 مواسير وهكذا، وهنا يتدخل الموقع العام والخدمات المجاورة لل Duct Bank في تحديد ترتيب المواسير، فهل يتم ترتيبها بشكل عرضي ام طولي؟ فمثلا لو لديك مسار عبارة عن 6 مواسير فاذا كانت الخدمات كثيرة والمكان ضيق سنضطر الى عمل حجم مسار لل Duct Bank عبارة عن عمودين X ثلاث صفوف (ويلاحظ ان الكابلات في العمق ستعاني من فقد كبير في قدرة حمل التيار)، والعكس ان كانت الفراغات كبيرة ويمكن استعراض المسار، فهنا سيكون حجم المسار عبارة عن ثلاثة اعمدة X صفين، وهكذا.

    ودائما نركز ان نجاح القيام بأية اعمال يعتمد على الالتزام بالمواصفات وكذلك التعاون مع بقية الخدمات الاخرى للحصول على تكامل مناسب في التنفيذ
    والله الموفق.
    ما هي الكود المتبغة في السعودية هل يوجد لديكم نسخ منها

    بارك الله فيكم
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  8. #8
    عضو فى جمعية مهندسى الحماية الكهربائية الصورة الرمزية أحمد مهدى
    تاريخ التسجيل
    Jun 2007
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    164

    رد: طرق تمديد الكوابل

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة alaa hashad مشاهدة المشاركة
    سؤالك به شقين، عمق الدفن وحجم ال Duct Bank
    قبل توضيح الاجابة لابد من الرجوع دائما للمواصفات الخاصة بالمشروع وكذلك المخططات التعاقدية، لانها تكون المحدد الرئيسي لاي تنفيذ على اعتبار انها القاعدة الرئيسية التي تربط جميع جوانب المشروع وتخصصاته، بمعنى ان المواصفات تأخذ في الاعتبار الخدمات الاخرى المجاورة لنفس مسار ال Duct Bank وكذلك طبيعة التربة والشكل العام وخلافه، كما ان المخططات التعاقدية تقوم ايضا باستكمال ما قد لا تشرحه المواصفات بالكامل، وبعدها يتم انتاج مخططات التنفيذ (مخططات الورشة) التي يتم فيها الاتفاق على جميع تفاصيل مسار ال Duct Bank سواءا تفاصيل تنفيذه اوعمقه اوحجمه.
    وعموما تشترط المواصفات بشكل عام على التفاصيل التالية في تنفيذ ال Duct Bank :
    - يشترط ان تحاط الخرسانة بجميع المواسير على الاقل عشرة سنتيمترات من حافة كل ماسورة من جميع الاتجاهات.
    - لابد من وجود فواصل بلاستيكية تحدد المسافة بين المواسير للحفاظ على مسارات متوازية بمسافات بينية ثابته.
    - يراعى مد شريط تحذيري اعلى قمة الخرسانة للمسار ويعلوه بمسافة 30 سم على الاقل كما يتم تغطية هذا الشريط ايضا بردم بارتفاع 30 سم.
    - يكون لون الشريط التحذيري اصفر بعبارة مكتوبة (خطر كابلات ضغط منخفض) ، وفي حالة كابلات الضغط المتوسط يكون لونه احمر وعليه عبارة (خطر كابلات ضغط متوسط).
    - يشترط تواجد غرف تفتيش تقطع مسار ال Duct Bank لتسهيل مد وصيانة الكابلات (وطبعا يختلف حجمها وتباعدها طبقا لاحجام واعداد الكابلات الممدوده)
    - ويجب ان تكون اغطية الغرف مانع لتسريب المياه ومجهزة بسلم مناسب ان لزم.

    أما بالنسبة الى سؤالك:

    أولا: تحديد العمق المناسب
    ولأننا نتعامل مع كابلات، فلابد للرجوع الى كتالوجات المصنع للكابل ومعرفة انسب عمق للكابل للحصول على اقل فاقد في التيار، وهذا يعني حساب طول الكابل واحماله واعتبار وجود كابلات متعددة في اكثر من طبقة وبالتالي اكثر من عمق خلال طول المسار. فمثلا في حالة كابلات الرياض، يمكن الحصول على 100% من قدرة الكابل اذا تم مده على عمق 80 سم ، بينما تقل قدرته تدريجيا اذا زاد العمق طبقا لكتالوج الشركة.
    ومن هنا يكون عمق الحفر بدئا من 90 سم ويزداد طبقا لعدد الكابلات.

    ثانيا: تحديد الحجم المطلوب
    تختلف المواصفات في عدد المسارات الاحتياطية المطلوب اضافتها في كل مسار، فمثلا تنص بعض المواصفات على ترك 25% من عدد المسارات المستغله في ال Duct Bank مسارات اضافية ، بمعنى انه لو لديك عدد 4 كابلات فلا بد ان يكون حجم ال Duct Bank 5 مواسير وهكذا، وهنا يتدخل الموقع العام والخدمات المجاورة لل Duct Bank في تحديد ترتيب المواسير، فهل يتم ترتيبها بشكل عرضي ام طولي؟ فمثلا لو لديك مسار عبارة عن 6 مواسير فاذا كانت الخدمات كثيرة والمكان ضيق سنضطر الى عمل حجم مسار لل Duct Bank عبارة عن عمودين X ثلاث صفوف (ويلاحظ ان الكابلات في العمق ستعاني من فقد كبير في قدرة حمل التيار)، والعكس ان كانت الفراغات كبيرة ويمكن استعراض المسار، فهنا سيكون حجم المسار عبارة عن ثلاثة اعمدة X صفين، وهكذا.

    ودائما نركز ان نجاح القيام بأية اعمال يعتمد على الالتزام بالمواصفات وكذلك التعاون مع بقية الخدمات الاخرى للحصول على تكامل مناسب في التنفيذ
    والله الموفق.
    شكرا لشرحك و اهتمامك يا بشمهندس .........
    و لكن عندى توضيح بسيط حيت ان عمق الكابل يوثر على تحميل الكابل فى حاله الدفن تحت الارض مباشرة (direct buried) اما فى حاله استخدام داكت بانك لا يؤثر عمق الداكت على تحميل الكابلات ...... انما عمق الداكت يتم تحديده بناء على ظروف الموقع و عمق التركيب الانسب لسحب الكابلات مع المناهيل

  9. #9
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: طرق تمديد الكوابل

    يا اخوان حدا يدلني على الكود المتبع في السعودية
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  10. #10
    Junior Engineer الصورة الرمزية alaa hashad
    تاريخ التسجيل
    Feb 2012
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    84

    رد: طرق تمديد الكوابل

    اولا اعتذر عن التأخير
    ثانيا مرفق ملف المواصفات السعودية، ستجده شيق جدا، وما يهمنا في موضوعنا ستجده بدءا من صفحة 27
    بالتوفيق
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. عدد مرات تمديد الكابل
    بواسطة Khaled Lotfy في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 05-03-15, 03:24 PM
  2. تمديد كابلات
    بواسطة على اسماعيل حسن في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 17-04-14, 07:48 AM
  3. تمديد كيبلات
    بواسطة حسن هادي محمود في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 02-05-12, 07:48 PM
  4. تمديد الكيبلات
    بواسطة اردلان عمر رسول في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 15-06-11, 02:50 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter