    السلام عليكم


    برجاء الافادة ما الفرق بين قدرة ماتور المضخة .. و معلومات التشغيل حسب الصور المرفقة .. وعلى أي قيمة يتم تصميم اللوحة

    IMAG1026.jpg

    IMAG1025.jpg

    IMAG1024.jpg

  2. #2
    مشرف قسم المحركات و دوائر الـ PLC الصورة الرمزية walid issa
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    2,257

    رد: استفسار بخصوص قدرة ماتور مضخة 900 كوب/ساعة 26 متر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    يتم تصميم اللوحة بحسب قدرة المحرك وليس بحسب قدرة المضخة , طبعا قدرة المحرك ستكون اكثر من قدرة المضخة , بسبب الكفائة

  3. #3
    مشرف قسم المحركات و دوائر الـ PLC الصورة الرمزية walid issa
    تاريخ التسجيل
    Oct 2006
    الدولة
    jerusalem
    المشاركات
    2,257

    رد: استفسار بخصوص قدرة ماتور مضخة 900 كوب/ساعة 26 متر

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    المسجل كما فهمت هو مواصفات المضخة ومواصفات المحرك , وان المضخة بامكانها ان ترفع 900 كوب في الساعة لارتفاع 26 متر ,

    ولحساب ذلك نحتاج الى محرك والى مضخة

    فتكون القدرة المطلوبة هي 900*1000 =900000 كغم
    900000/3600=250 كغم في الثانية
    250/75=3.333 حصان
    3.333*26=86.667 حصان
    86.667*746=64533 واط
    64533/1000=64.533 كيلو واط
    هذه القدرة المطلوبة لرفع هذه الكمية الى ارتفاع 26 متر
    كفائة المضخة كما هو مسجل 81.4 %
    64.533/.814 =79.81 كيلو واط القدرة المطلوب ان تدخل الى المضخة
    طبعا ان قدرة المحرك يجب ان تكون اكثر من ذلك , فاعتبروا ان كفائة المحرك 0.85

    فتكون قدرة المحرك 79.81/0.85 = تقريبا 95 كيلو واط قدرة المحرك المطلوب لرفع هذه الكميه

    هذا والله تعالى اعلى واعلم

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 16-08-17, 01:35 PM
  2. حساب الاحمال لتحديد قدرة محول يعمل 24 ساعة
    بواسطة islami في المنتدى قسم محطات التوليد و أنظمة التشغيل و التحكم Power Plants
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 24-09-13, 08:58 AM
  3. استفسار :بخصوص موتور 75 كيلو وات يعمل على مضخة ضغط عالى لمحطة تناضح عكسى
    بواسطة محمدالشبينى في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 18-08-13, 12:44 PM
  4. استفسار عن قوة ماتور
    بواسطة طارق ماهر في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 13
    آخر مشاركة: 05-03-12, 04:06 AM
  5. ماتور مضخة مياه
    بواسطة سلام محمد جلاد في المنتدى قسم المحركات الكهربية و دوائر التحكم المبرمج PLC
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 06-10-06, 03:01 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter