صفحة 1 من 10 1234 ... الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 100

الموضوع: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

  1. #1
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,470

    ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    السلام عليكـــــــم ورحمة الله وبركا تـــــــــــــــه

    أعرض على سيادتكم ظاهره حدثت وتعرضنا لحلها

    وهى كالآتى :-

    يتم تغذية أحد الموزعا ت من محطة محولات علــــــى
    11 ك ف والمحطة تسمى محطة محولات 500 ك ف
    ويتم تغذية الموزع عن طريق عدد 4 مغذ يا ت - وكــل
    عدد 2 مغذى يعملان با لتوازى - والكابلات الخا صــه
    بتغذية الموزع كلهـــــــــا كا بــلا ت SINGL CORE
    1×400 مم2 - ونظراً لأن الموزع تحت الإنشــــــــــاء
    لذا كانت أحمال الوزع محملـــــــــه على عدد 2 مغذى
    والمغذيــــــــــــــــا ت الأخرى كا نت إحتيا طيــــــــــــه

    والظا هـره كا نــــت الآتـــــــــــى :-

    وجود إستهلاك طا قـــــــــه فعاله يومياً على كل مغذى
    من المغذيات التى لايوجد عليها أحمال ( مفصوله مــن
    الموزع )تقدر بحوالى 1000 ك وات/ ساعه يوميــــاً -
    علماً بأن بعض المغذيات والتى محمله بأ حمال بسيطه
    إستهلا كهـــــــــــا فى الطا قــــــــــــه أقــــــــــــــــل .

    وهذه الظاهره مطروحه للنقا ش مع سيا د تكـــــــــــم
    حتى يمكن تحليلها من النواحــــــــى العلميــــــــــــــــه




    [mark=00FFFF]م/ موسى سعيد أبو خطــــــــــــــوه[/mark]

  2. #2
    V.I.P Member الصورة الرمزية م. أحمد السلمان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    البصرة
    المشاركات
    39

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    1-هل تقصد ان بالمغذيات المفصوله عن الحمل هي المغذيات الاحتياط الاثنين
    2-هل هذه المغذيات (single core 1*400 mm) مربوطه على التولزي بالرغم من فصلها عن الحمل وكما اوضحت ان المغذيات مربوطه على التوازي
    3-نوع الاحمال البسيطه المربوطه على المغذيات المربوطه الى الحمل ومقدارها
    4-ماالمقصود بانالموزعات تغذى من محطة محولات 11 كي في وان المحطه تسمى 500 كي في
    5-نوع ربط الملف الابتدائي والثانوي للمحولات المغذيه
    وقل ربي زدني علما

  3. #3
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,470

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. أحمد السلمان مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    1-هل تقصد ان بالمغذيات المفصوله عن الحمل هي المغذيات الاحتياط الاثنين
    2-هل هذه المغذيات (single core 1*400 mm) مربوطه على التولزي بالرغم من فصلها عن الحمل وكما اوضحت ان المغذيات مربوطه على التوازي
    3-نوع الاحمال البسيطه المربوطه على المغذيات المربوطه الى الحمل ومقدارها
    4-ماالمقصود بانالموزعات تغذى من محطة محولات 11 كي في وان المحطه تسمى 500 كي في
    5-نوع ربط الملف الابتدائي والثانوي للمحولات المغذيه
    [mark=00FFFF]أخى م/ أحمد السلمـــــــــا ن [/mark]

    1) المغذيات المفصوله ( أى أن القاطع الموجود بلوحة التوزيع خا رج الخليه )
    وهى المغذيات التى تستهلك طاقه كل يوم بمقدار 1000 ك وات ساعـــــــــــــــه

    2) المغذيات الأربعه كل مغذى مكون من عدد 3 ( 1 × 400 مم2 ) وهى الأوجه
    لكل مغذى ( R,S,T ) .
    ويتم ربطها على التوازى فى حالة دخول القا طع ( من لوحة التوزيــــــــــــــع )
    بما يعنى أن كل مغذ يا ن يعملان على بسبا ر واحد فى لوحة التوزيــــــــــــــع .
    أما من ناحية محطة المحولات فكل مغذى يعمل مستقـــــــل بذاته -- وعدادا ت
    حساب الطاقه المستهلكه مركبه على كل مغذى على حده بداخل المحطـــــــــــــه .

    3) نوع الأحمال الموصله على الموزع هى أحما ل منزليه وأحما ل صناعيـــــــه
    أى أنها خليط من الأحمال .

    4) المحطه هى محطة محــولات 500 / 220 ك فولت 220 / 66 ك فولـــــت
    66 / 11 ك فولت . لذا سميت بمحطة محولات جهد 500 ك فولت - والمغذيات
    موصله من لوحة التوزيع المركبه داخل محطــة المحولات جهد 11 ك فولــــــت .

    5) المحولات المغذيه هى محولات جهد 66 / 11 ك فولت وهـــى إستا ر / دلتا
    والزاويه 330 درجه - ونقطة التعادل من ناحيه جهد 66 ك فولــــــت مؤرضه .


    إذا كا نت أى نقــط أخرى تحتاج إلى إيضاح فليس لدينا أى ما نــــــــــع

    [mark=FF9966]ولكـــــــم جزيل الشكــــــــــــــــــر[/mark]


    [mark=FFFF00]م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــــــوه [/mark]

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية eng. hisham mahmoud
    تاريخ التسجيل
    Sep 2006
    الدولة
    cairo
    المشاركات
    129

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أعتقد أنه يوجد leakage current
    فى هذه الكابلات
    {الحمد لله عدد ما كان وعدد ما سيكون وعدد الحركات والسكون}

  5. #5
    V.I.P Member الصورة الرمزية م. أحمد السلمان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    البصرة
    المشاركات
    39

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الم تعمل اي اجهزة حمايه
    وقل ربي زدني علما

  6. #6
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,470

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. أحمد السلمان مشاهدة المشاركة
    بسم الله الرحمن الرحيم
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    الم تعمل اي اجهزة حمايه

    أخى الفاضل / المهندس / أحمد السلمـــــــــــا ن

    أى الأجهـــــــــــــــــــزه تقصـــــــــــــــد

    التيار المقاس على ملفات الثانوى لمحولات
    التيار هو 0.04 أ مبير - ونسبة التحـــويل
    الخا صـه بمحولات التيـــا ر 1:60 أى أ ن
    التيار المقاس على الكا بل الكلى هــــــــــــو
    60 × 0.04 = 2.4 أمبير فأى الأجهـــزه
    فـــــــــى مثل هذه الحـــــــــــــــالات تعمل .


    ولكم الشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــر

    م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه

  7. #7
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,470

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة eng. hisham mahmoud مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    أعتقد أنه يوجد leakage current
    فى هذه الكابلات

    [mark=00FFFF]أخى الفاضل المهند س / هشا م محمـــــــــــــود [/mark]

    الدائره الخاصه بالكابلات تعتبر مفتوحه من الجهه
    الأخرى أى لايوجـــــــــــد circulating current
    فأى تيار leakage current علماً بأن التيار المار
    فى الكابل 2.4 أمبير - والدائره مفتوحــــــــــــــه .



    [mark=FFCC66]ولكـــــم جزيل الشكـــــــــــــــر [/mark]


    [mark=FFFF99]م/ موسى أبو خطـــــــــــــــــوه[/mark]

  8. #8
    V.I.P Member الصورة الرمزية م. أحمد السلمان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    البصرة
    المشاركات
    39

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة موسى سعيد أبو خطوه مشاهدة المشاركة
    أخى الفاضل / المهندس / أحمد السلمـــــــــــا ن

    أى الأجهـــــــــــــــــــزه تقصـــــــــــــــد

    التيار المقاس على ملفات الثانوى لمحولات
    التيار هو 0.04 أ مبير - ونسبة التحـــويل
    الخا صـه بمحولات التيـــا ر 1:60 أى أ ن
    التيار المقاس على الكا بل الكلى هــــــــــــو
    60 × 0.04 = 2.4 أمبير فأى الأجهـــزه
    فـــــــــى مثل هذه الحـــــــــــــــالات تعمل .


    ولكم الشكــــــــــــــــــــــــــــــــــــ ـــــــــــــــر

    م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــــــــــــــــــــوه


    استاذي الفاضل م / موسى ابو خطوه


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اذا كان التيار المقاس 2,4 امبير يعني المشكله في مقاييس الطاقه اي ان قرائتها خاطئه ولكن هذه الاجابه تكون غير صحيحه اذا كان كلا المغذيين المفصوليين يوجد عليهما استهلاك طاقه ام احدهما ؟ ,كون انهما مفصوليين من جهة المحوله ومن جهة الموزع الا عند عمل القاطع , وليس من المعقول ان يكون كلا المقياسيين عاطل او غير معيير في نفس الوقت
    وهل كل مغذي يتم تغذيته من محوله منفصله
    ونشكرك على اجاباتك يااستاذ وعلى هذا الموضوع الشيق والمعلومات العمليه التي افدتنا بها
    بارك الله فيكوجزاك خيرا
    وقل ربي زدني علما

  9. #9
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,470

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة م. أحمد السلمان مشاهدة المشاركة
    استاذي الفاضل م / موسى ابو خطوه


    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
    اذا كان التيار المقاس 2,4 امبير يعني المشكله في مقاييس الطاقه اي ان قرائتها خاطئه ولكن هذه الاجابه تكون غير صحيحه اذا كان كلا المغذيين المفصوليين يوجد عليهما استهلاك طاقه ام احدهما ؟ ,كون انهما مفصوليين من جهة المحوله ومن جهة الموزع الا عند عمل القاطع , وليس من المعقول ان يكون كلا المقياسيين عاطل او غير معيير في نفس الوقت
    وهل كل مغذي يتم تغذيته من محوله منفصله
    ونشكرك على اجاباتك يااستاذ وعلى هذا الموضوع الشيق والمعلومات العمليه التي افدتنا بها
    بارك الله فيكوجزاك خيرا
    [mark=00FFFF]أخى المهندس / أحمد السلمــــــــــــــــــا ن [/mark]

    أشكرك على هذا الرد المفيد فعلاً يوجد خطأ فى قياس
    الطاقه - ولكن ماهو نوع الخطأ - وكذلك ماهو نــــوع
    التيار المقاس - والرد الأخير يد ل على الأقــــــــتراب
    مـــــــــــن الحل الـــــذى توصلت إليـــــــــــــــــــــــه .
    وأحب أن أنوه لسيادتكم بأن المغذى موصل من جهـة
    التغذيه ( محطة المحولات ) ولكن القاطع الخـــــا ص
    بالمغذى مفصول من لوحة التوزيع ( نا حيـة الحمل )
    أى أن المغذى لايوجد عليه سوى الجهد فقــــــــــط .

    وفى النهايه أشكرك على الرد الأخير لأنــــــه يقترب
    من الوصول .



    [mark=FF9966]م/ موسى أبو خطــــــــــــــــــــــوه [/mark]



















  10. #10
    V.I.P Member الصورة الرمزية م. أحمد السلمان
    تاريخ التسجيل
    Feb 2007
    الدولة
    البصرة
    المشاركات
    39

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    بسم الله الرحمن الرحيم
    الشكر الجزيل لك استاذنا الفاضل
    والان الخطأ في ربط مقياس الطاقه يعني خطأ في ال polarity او يوجد خطأ في نسب التحويل
    وقل ربي زدني علما