صفحة 10 من 10 الأولىالأولى ... 78910
النتائج 91 إلى 100 من 100

الموضوع: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

  1. #1
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    السلام عليكـــــــم ورحمة الله وبركا تـــــــــــــــه

    أعرض على سيادتكم ظاهره حدثت وتعرضنا لحلها

    وهى كالآتى :-

    يتم تغذية أحد الموزعا ت من محطة محولات علــــــى
    11 ك ف والمحطة تسمى محطة محولات 500 ك ف
    ويتم تغذية الموزع عن طريق عدد 4 مغذ يا ت - وكــل
    عدد 2 مغذى يعملان با لتوازى - والكابلات الخا صــه
    بتغذية الموزع كلهـــــــــا كا بــلا ت SINGL CORE
    1×400 مم2 - ونظراً لأن الموزع تحت الإنشــــــــــاء
    لذا كانت أحمال الوزع محملـــــــــه على عدد 2 مغذى
    والمغذيــــــــــــــــا ت الأخرى كا نت إحتيا طيــــــــــــه

    والظا هـره كا نــــت الآتـــــــــــى :-

    وجود إستهلاك طا قـــــــــه فعاله يومياً على كل مغذى
    من المغذيات التى لايوجد عليها أحمال ( مفصوله مــن
    الموزع )تقدر بحوالى 1000 ك وات/ ساعه يوميــــاً -
    علماً بأن بعض المغذيات والتى محمله بأ حمال بسيطه
    إستهلا كهـــــــــــا فى الطا قــــــــــــه أقــــــــــــــــل .

    وهذه الظاهره مطروحه للنقا ش مع سيا د تكـــــــــــم
    حتى يمكن تحليلها من النواحــــــــى العلميــــــــــــــــه




    [mark=00FFFF]م/ موسى سعيد أبو خطــــــــــــــوه[/mark]

  2. #91
    Junior Engineer الصورة الرمزية محمد حسن علي
    تاريخ التسجيل
    Mar 2010
    الدولة
    السعودية
    المشاركات
    2

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    سيدي الفاضل / موسى أبو خطوة
    هل هذه الكابلات تمر تحت الخطوط الهوائية جهد 500ك.ف. المغذية للمحطة؟
    لأن نفس المشكلة حدثت عندنا من قبل ووجدنا تيار تسريب عالي على كابلات التأريض مما أدى لأنفجار احد الوصلات الموجودة بالكابل مع العلم انه يعمل تحت الجهد وبدون أحمال.
    Mohamed H. Ali
    Saudi Electricity Company
    CTA / LMD / LTSD
    Transmission Engineer

  3. #92
    Junior Engineer الصورة الرمزية امير طارق عبد السادة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    الدولة
    بابل الحلة
    المشاركات
    76

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    [QUOTE=موسى سعيد أبو خطوه;35160]السلام عليكـــــــم ورحمة الله وبركا تـــــــــــــــه

    أعرض على سيادتكم ظاهره حدثت وتعرضنا لحلها

    وهى كالآتى :-

    يتم تغذية أحد الموزعا ت من محطة محولات علــــــى
    11 ك ف والمحطة تسمى محطة محولات 500 ك ف
    ويتم تغذية الموزع عن طريق عدد 4 مغذ يا ت - وكــل
    عدد 2 مغذى يعملان با لتوازى - والكابلات الخا صــه
    بتغذية الموزع كلهـــــــــا كا بــلا ت SINGL CORE
    1×400 مم2 - ونظراً لأن الموزع تحت الإنشــــــــــاء
    لذا كانت أحمال الوزع محملـــــــــه على عدد 2 مغذى
    والمغذيــــــــــــــــا ت الأخرى كا نت إحتيا طيــــــــــــه

    والظا هـره كا نــــت الآتـــــــــــى :-

    وجود إستهلاك طا قـــــــــه فعاله يومياً على كل مغذى
    من المغذيات التى لايوجد عليها أحمال ( مفصوله مــن
    الموزع )تقدر بحوالى 1000 ك وات/ ساعه يوميــــاً -
    علماً بأن بعض المغذيات والتى محمله بأ حمال بسيطه
    إستهلا كهـــــــــــا فى الطا قــــــــــــه أقــــــــــــــــل .

    وهذه الظاهره مطروحه للنقا ش مع سيا د تكـــــــــــم
    حتى يمكن تحليلها من النواحــــــــى العلميــــــــــــــــه

    الحقيقة خطوة جميلة

    السبب ان لقلب المحول و النحاس مفاقيد
    و خصوصا القلب الحديدي لانة اكثر في حالة no lode
    الاحمل
    ويسمى ايضا التخلف المغناطيسي +و اقوى العوازل
    ليست 100% مثل Boshnk السيراميكي او الزجاجي للمحول
    و الزيت و الهواء المحيط



  4. #93
    Junior Engineer الصورة الرمزية امير طارق عبد السادة
    تاريخ التسجيل
    Nov 2012
    الدولة
    بابل الحلة
    المشاركات
    76

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    الحقيقة خطوة جميلة

    السبب ان لقلب المحول و النحاس مفاقيد
    و خصوصا القلب الحديدي لانة اكثر في حالة no lode
    الاحمل
    ويسمى ايضا التخلف المغناطيسي +و اقوى العوازل
    ليست 100% مثل Boshnk السيراميكي او الزجاجي للمحول
    و الزيت و الهواء المحيط

  5. #94
    Junior Engineer الصورة الرمزية ahmed farid
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    الإسماعيلية
    المشاركات
    40

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    ياهندسة احتمال يكون توصيل ملفات محول التيار التوصيل على الثانوى معكوس لان في توصيل لا
    اجهزة القياس واجهزة الوقاية لو ملفات ذات الفولت امبير عالى وصل على اجهزة القياس سوف تعطى قياس اعلى من الحقيقى

    ولو ا
    ن

    ج

  6. #95
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    السلام عليكم
    من خلال خبرتي في هذا المجال اكيد جهاز القياس فيه مشكله
    لان لو الكابل عليه جهد فقد ففي هذه الحاله يمره خلاله تيار سعوي تختلف قيمته علي حسب طول الكابل وسعه الكابل وايضا الجهد تشغيل
    كما انه توجد قيمه للقدره الغير فعاله فقط اما القدره الفعاله اكيد تساوي صفر
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  7. #96
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    السلام عليكم بشمهندس سعيد
    من المعروف ان التيار في المكثف يسبق الجهد بزاويه 90 درجه هل دا معناه ان لو كان الكابل عليه جهد فقط ومفصول من جهه الحمل ان جهاز القدره الفعاله يقرأ احمال
    ولكم جزيل الشكر والتقدير
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  8. #97
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر-الجيزة
    المشاركات
    31

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    جزاكم الله كل خير
    وبارك الله فيك أخي المهندس موسي لصبرك في الردود والرد بموضوعية علي كل مشاركة
    بارك الله فيكم جميعاً

  9. #98
    Consultant SCADA & AMI الصورة الرمزية موسى سعيد أبو خطوه
    تاريخ التسجيل
    Jul 2006
    الدولة
    طنطا - مصر
    المشاركات
    5,469

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس هاني صلاح مشاهدة المشاركة
    جزاكم الله كل خير
    وبارك الله فيك أخي المهندس موسي لصبرك في الردود والرد بموضوعية علي كل مشاركة
    بارك الله فيكم جميعاً

    شكراً أخى الحبيب مهندس / هانى

    ولك كل الحب والتقدير

  10. #99
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    May 2013
    الدولة
    الجزائر
    المشاركات
    2

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    السلام عليكـــــــم ورحمة الله وبركا تـــــــــــــــه
    برجاء لم أفهم هذا الجزء مع العلم اني جديد في هذا المنتدى الرائع
    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Shaltoot مشاهدة المشاركة
    اخى م/موسى
    سؤال جمبل فعلا
    المفروض اننا تفراء cable charging current وهو تيار سعوى زاويته تعتمد على tan delta للكابل
    ومن الخطاء اسنخدام network analyzer حيث ان التيار المار قلبل جدا و هذا يضع محول التيار فى الجزئ ال non linear وهذا يوؤدى الى خطاء كبير فى قراءة الزاوية
    تحياتى

  11. #100
    Junior Engineer الصورة الرمزية مصطفى خلف
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    الدولة
    القاهره
    المشاركات
    19

    رد: ظـــــــا هــره حـــد ثـــت فعــــــــــــلاً

    جزاكم الله خيراً
    اللهم انت ربى لا اله الا انت خلقتنى وانا عبدك
    وانا على عهدك ووعدك ما استطعت