النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: ربط مناولات الحماية بطريقة ،Remotly

  1. #1
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    ربط مناولات الحماية بطريقة ،Remotly

    السلام عليكم

    كثير من مناولات الحماية وخاصة الحديثة توجد فيها خاصية الربط بطريقة Remotly تفعل لغرض اجراء فحوصات وعمليات صيانة من قبل الشركة المصنعة عن بعد بدل اللجوء الى اجراءات فتح مناولات الحماية من مكانها المخصص واجراء عمليات شحن وارسال الى الشركة المصنعة للغرض نفسه فهل هناك معلومات وافية عن هذه الخاصية الموجوده في مناولات الحماية ؟ مثلا كيف يتم عملها او ماهي الامكانات الواجب توفرها في المحطات الثانوية لغرض تفعيل هكذا خاصيات هل من شروط ؟ يا ريت الذي لديه معلومات لايبخل فيها علينا ولكم جزيل الشكر والتقدير

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية fadhil.s.abid
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    iraq_baghdad
    المشاركات
    54

    رد: ربط مناولات الحماية بطريقة ،Remotly

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bashar sabeeh مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    كثير من مناولات الحماية وخاصة الحديثة توجد فيها خاصية الربط بطريقة Remotly تفعل لغرض اجراء فحوصات وعمليات صيانة من قبل الشركة المصنعة عن بعد بدل اللجوء الى اجراءات فتح مناولات الحماية من مكانها المخصص واجراء عمليات شحن وارسال الى الشركة المصنعة للغرض نفسه فهل هناك معلومات وافية عن هذه الخاصية الموجوده في مناولات الحماية ؟ مثلا كيف يتم عملها او ماهي الامكانات الواجب توفرها في المحطات الثانوية لغرض تفعيل هكذا خاصيات هل من شروط ؟ يا ريت الذي لديه معلومات لايبخل فيها علينا ولكم جزيل الشكر والتقدير
    عزيزي استاذ بشار بالنسبة لسؤالك كيف يتم ربط مناولة حماية بالمحطة واجراء الصيانة او تغير البرنامج التشغيلي لها من قبل الشركة المصنعة هذا الاجراء قمنا به مع شركة ABB لتغير البرنامج التشغيلي للمناولات البعد REL670ومناولة التفاضل RET670 وعن بعد حيث تم ربط هذه المناولات في محطة ديالئ 400ك.ف بالعراق مع ممثل شركة ABB بالسويد عن طريق برنامج يتم تنصيبه علئ الحاسبة ويستخدم في مجالات عدة مثلا في ابراج الانترنيت فيتم فتح البرنامج فيظهر لك حساب وكلمة مرور خاصة لكل مرة يتم فتح البرنامج ويتم ارسال كلمة المرور للجهة المقابلة وبهذه الطريقة يتم التحكم بالحاسبة الخاصة بك عن بعد علئ ان يتم تشغيل وربط المناولة بالبرنامج التشغيلي الخاص بها ويقوم الشخص المقابل بااستلام الحاسبة الخاصة بك والتي اصلا تحتوي علئ البرنامج الخاص بالمناولات ويصل الئ المناولة ومن ثم يقوم باجراء الصيانة للمناولة وتم تغير البرنامج التشغيلي وحل مشكلة لمناولة الحماية اعلاه والتي كان من المفروض ان تعاد ارسالها الئ الشركة المصنعة لحل المشكلة الا انه والحمد لله تم ربط الحاسبة والتي هي اصلا مربوطة مع المناولة وعن طريق شخصين فقط .

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية bashar sabeeh
    تاريخ التسجيل
    Jan 2006
    الدولة
    iraq
    المشاركات
    269

    رد: ربط مناولات الحماية بطريقة ،Remotly

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة fadhil.s.abid مشاهدة المشاركة
    عزيزي استاذ بشار بالنسبة لسؤالك كيف يتم ربط مناولة حماية بالمحطة واجراء الصيانة او تغير البرنامج التشغيلي لها من قبل الشركة المصنعة هذا الاجراء قمنا به مع شركة ABB لتغير البرنامج التشغيلي للمناولات البعد REL670ومناولة التفاضل RET670 وعن بعد حيث تم ربط هذه المناولات في محطة ديالئ 400ك.ف بالعراق مع ممثل شركة ABB بالسويد عن طريق برنامج يتم تنصيبه علئ الحاسبة ويستخدم في مجالات عدة مثلا في ابراج الانترنيت فيتم فتح البرنامج فيظهر لك حساب وكلمة مرور خاصة لكل مرة يتم فتح البرنامج ويتم ارسال كلمة المرور للجهة المقابلة وبهذه الطريقة يتم التحكم بالحاسبة الخاصة بك عن بعد علئ ان يتم تشغيل وربط المناولة بالبرنامج التشغيلي الخاص بها ويقوم الشخص المقابل بااستلام الحاسبة الخاصة بك والتي اصلا تحتوي علئ البرنامج الخاص بالمناولات ويصل الئ المناولة ومن ثم يقوم باجراء الصيانة للمناولة وتم تغير البرنامج التشغيلي وحل مشكلة لمناولة الحماية اعلاه والتي كان من المفروض ان تعاد ارسالها الئ الشركة المصنعة لحل المشكلة الا انه والحمد لله تم ربط الحاسبة والتي هي اصلا مربوطة مع المناولة وعن طريق شخصين فقط .

    شكرا أستاذ فاضل المحترم على هذا التوضيح لكن عندي سؤال اخر وهو ماهي الظروف الواجب توفرها في محطة التحويل بالاظافة الى تنصيب البرنامج ؟ يعني هل منظومة الاتصالات الخاصة بالمحطة كافية طيب حتى لو تم تنصيب البرنامج على حاسبة وربطه بمناولة الحماية كيف يتمكن الشخص المقابل في دولة اخرى من الولوج الى منظومة اتصالات المحطة والوصول الى مناولة الحماية التي بحاجة الى صيانة هل هناك IP address خاص بالمناولة طيب يحتاج نصب ربط انترنت وهكذا أمور وشكرا لك مرة اخرى

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية fadhil.s.abid
    تاريخ التسجيل
    Apr 2006
    الدولة
    iraq_baghdad
    المشاركات
    54

    رد: ربط مناولات الحماية بطريقة ،Remotly

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة bashar sabeeh مشاهدة المشاركة
    شكرا أستاذ فاضل المحترم على هذا التوضيح لكن عندي سؤال اخر وهو ماهي الظروف الواجب توفرها في محطة التحويل بالاظافة الى تنصيب البرنامج ؟ يعني هل منظومة الاتصالات الخاصة بالمحطة كافية طيب حتى لو تم تنصيب البرنامج على حاسبة وربطه بمناولة الحماية كيف يتمكن الشخص المقابل في دولة اخرى من الولوج الى منظومة اتصالات المحطة والوصول الى مناولة الحماية التي بحاجة الى صيانة هل هناك IP address خاص بالمناولة طيب يحتاج نصب ربط انترنت وهكذا أمور وشكرا لك مرة اخرى
    عزيزي استاذ بشار المحترم كل المتطلبات ان يكون عندك شبكة انترنيت الاتصال يكون بين حاسبتك والتي هي اولا ان قمت بربطها مع جهاز المناولة العائد لك وبين حاسبة الجهة المقابلة وبعد الربط بارسالك كود خاص بك يقوم هوباادخاله لحاسبته وبهذه الحالة يتم الربط بين الحاسبة الاولئ العائد لك والحاسبة الثانية للجهة المقابلة وبهذه الحالة هو يستلم السيطرة علئ الحاسبة الاولئ ومنها يتم الوصول للمناولة ويستطيع حذف او ادخال اي معطيات للمناولة بل حذف وادخال لحاسبتك(للمزحة استاذ انتبه قبل الربط لحاسبتك لان يستطيع استنساخ اي صور او فولدرات هههههههه) بالكامل مع الشكر والتقدير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. كيف بأمكاني تكوين ملف XRIO في مناولات micom والاستفادة منة لاجراء الفحوصات بال OMICROM
    بواسطة علاء حسين عباس في المنتدى Testing with Protection Testing Library - PTL
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 21-12-16, 10:09 AM
  2. تنسيق ازمنة وتيارات مناولات الحماية من العطل الارضي في محطات 132/33/11 kv
    بواسطة ahmedalm في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 25-06-16, 07:54 AM
  3. امنية قد تتحقق بطريقة ما
    بواسطة Eng. Bashar في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 10-09-06, 12:51 AM
  4. معايرة مناولات المسافة لخطوط نقل الطاقة
    بواسطة منتصر نوري في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 05-08-06, 11:42 PM
  5. معايرة مناولات المسافة لخطوط نقل الطاقة
    بواسطة منتصر نوري في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 30-11-05, 03:14 AM