النتائج 1 إلى 4 من 4

الموضوع: مساعدة عاجلة -

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    مساعدة عاجلة -

    السلام عليكم

    مساعدة مستعجلة ارجو الافادة من الاخوة

    لدي في الموقع لوحتين رئيسيتين ويريد المالك ايصالها على مولد طوارئ واحد فقط

    كيف يمكنني وصل اللوحتين على المولد

    اللوحة الاولى حملها 740kva
    الثانية 690kva
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  2. #2
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية أيمن زاهر
    تاريخ التسجيل
    Aug 2008
    الدولة
    المملكة العربية السعودية
    المشاركات
    152

    رد: مساعدة عاجلة -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أحمد أبو الليث مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم

    مساعدة مستعجلة ارجو الافادة من الاخوة

    لدي في الموقع لوحتين رئيسيتين ويريد المالك ايصالها على مولد طوارئ واحد فقط

    كيف يمكنني وصل اللوحتين على المولد

    اللوحة الاولى حملها 740kva
    الثانية 690kva
    الاخ الكريم يمكنك عمل لوحة تسمى GCP وهي لوحة توصل على المولد مباشرة وبها قضبان توزيع ومنها قاطعين كل قاطع يغذي أحد اللوحتين المذكورتين بمعني الاحمال عندك 740 كيلو تحتاج قاطع مثلاأكبر من 1060 أمبير لو كان جهد عندك 400 فولت والاخري سوف تحتاج قاطع 1000 أمبير تقريبا

    أما لو مطلوب عمل ATS فيمكنك شراء ATS بمقنن يكفي اللوحتين وتجعله بجوار المولد ويتم تغذيته من شركة الكهرباء ومن المولد ويكون الخرج من ATS واصلا الى لوحة GCP ومنها كابلين عن طريق قاطعين الى اللوحتين المطلوبتين

  3. #3
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    الأردن
    المشاركات
    98

    رد: مساعدة عاجلة -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة أيمن زاهر مشاهدة المشاركة
    الاخ الكريم يمكنك عمل لوحة تسمى GCP وهي لوحة توصل على المولد مباشرة وبها قضبان توزيع ومنها قاطعين كل قاطع يغذي أحد اللوحتين المذكورتين بمعني الاحمال عندك 740 كيلو تحتاج قاطع مثلاأكبر من 1060 أمبير لو كان جهد عندك 400 فولت والاخري سوف تحتاج قاطع 1000 أمبير تقريبا
    أما لو مطلوب عمل ATS فيمكنك شراء ATS بمقنن يكفي اللوحتين وتجعله بجوار المولد ويتم تغذيته من شركة الكهرباء ومن المولد ويكون الخرج من ATS واصلا الى لوحة GCP ومنها كابلين عن طريق قاطعين الى اللوحتين المطلوبتين
    الله يجزيك الخير بش مهندس ما هي تفاصيل هذه اللوحة وما هي الية توصيلها للمولد هل تكون بكيبل ؟؟
    مهندس كهرباء من الاردن خبرة في مجال التصميم والطاقة يبحث عن عمل الايميل ahmad_mah90@yahoo.com

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Jun 2009
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    7

    رد: مساعدة عاجلة -

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة المهندس أحمد أبو الليث مشاهدة المشاركة
    الله يجزيك الخير بش مهندس ما هي تفاصيل هذه اللوحة وما هي الية توصيلها للمولد هل تكون بكيبل ؟؟
    السلام عليكم ...
    هذه خطوات أولية لتنفيذ اللوحات:
    1- يجب التأكد من قدرة المولد على تغذية الأحمال للمطلوبة للوحتين.
    2- لا بد من عمل تصميم هندسى وعمل محاكاة للوحة GCP.
    3- إن احتجت للوحة ATS فيمكنك الاستغناء عن لوحة GCP.
    4- يفضل أن يكون خرج ATS على قاطع واحد مقنن بقيمة أكبر من مجموع الحملين ، ومنه إلى قاطعين ، كل قاطع للوحة من اللوحتين.

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مساعدة عاجلة
    بواسطة محمد النجارر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 15-09-18, 03:36 PM
  2. مساعدة عاجلة
    بواسطة طيف قاسم العمري في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 14-11-13, 06:59 PM
  3. مساعدة عاجلة
    بواسطة حيدر الشمري في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 07-11-11, 12:33 PM
  4. مساعدة عاجلة ؟؟؟؟؟؟؟؟
    بواسطة أحمد عبد الكريم ابراهيم في المنتدى قسم هندسة الجهد العالى High voltage engineering
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 03-07-09, 11:23 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter