النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: سؤال

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Nov 2014
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    289

    Wink سؤال

    السلام عليكم ...
    لماذا قدرة المحرك الكهربائي تعطى بال KW وليس بال KVA ?

  2. #2
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: سؤال

    بسم الله الرحمن الرحيم :
    نعلم أن أنواع الاستطاعات ثلاثة أنواع ، الظاهرية ، والحقيقية ، والردية ، وكل واحدة ناشئة عن سبب الحقيقية أو الفعالة المنتجة هي المعنية بالعمل في المحركات بالرجوع إلى الدارة الممثلة للمحرك وتمثيلها الشعاعي تجد أن الظاهرية s ، والحقيقية p والوهمية ( غير الفعالة ) r ، أو الردية
    تقدر استطاعة المحولات بالظاهرية s 1000kva لكنها عند التحميل تعطي تقريباً 1000x0.85 وهو تجيب ( كوساين فاي ) وهنا القدرة الفعالة جزء أكبر من الظاهرية وهي التي تشغل أنظمة العمل الكهربائي والوهمية ليست فعالة ، ولا فائدة منها وهي الهابطة على الملفات والسعات ...
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  3. #3
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: سؤال

    هذا شرح مبسط لمعلومات تتعلق بالسؤال
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  4. #4
    Consultant Engineer الصورة الرمزية أسامة حسن البلخي
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    مكة المكرمة
    المشاركات
    1,401

    رد: سؤال

    كتاب يشرح أنواع الاستطاعة ...
    المستهلك المنزلي ..لا تحاسبه شركة الكهرباء إلا على الاستطاعة الحقيقية بالكيلو وات ساعي ...ويمكنك وضع مكثفات في المنزل .. تحسن القدرة بعد دخولها المنزل ...وهي تستهلك استطاعة ردية لا تحاسبك الشركة عليها وهي غير فعالة وكل ما يهبط على المقاومات هو من الاستطاعة الفعالة ، وبها تقدر استطاعة المحركات بالحصان .. أو بالكيلو وات ومن هنا ندخا بأبحاث المردود والذي قد يصل في المحركات إلى 97%..وهذا الكتاب يناقش ببساطة بعض هذه المفاهيم الأولية في الكهرباء
    الملفات المرفقة الملفات المرفقة
    لاإله إلا الله محمد رسول الله

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2011
    الدولة
    الاردن
    المشاركات
    27

    رد: سؤال

    يكون المحرك الكهربائي مربوطا على حمل ميكانيكي: مضخة, حزام ناقل, كومبريسور, .... ويتم تعريف حاجة الأحمال الميكانيكية من القدرة باستخدام وحدة kw لأنها هي القدرة الفعالة التي تتحول إلى طاقة حركية. لمعرفة المحرك المناسب للحمل يمكن ببساطة تقسيم القدرة الميكانيكية على نسبة كفاءة المحرك للوصول إلى رقم يعبر عن القدرة الكهربائية اللازمة للمحرك حتى يعمل على تشغيل الحمل الميكانيكي. وهذه طريقة سهلة يستخدمها المصنعون لتسهيل الاختيار المناسب للمحرك بطريقة يفهمها كلا الطرفين الميكانيكي والكهربائي

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. مشاركات: 8
    آخر مشاركة: 21-09-15, 04:35 PM
  2. سؤال لذوي العلم والمعرفة ....سؤال ولم اجد له جواااااب...
    بواسطة خالد ظاهر في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 08-07-15, 03:21 PM
  3. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-11-12, 01:42 PM
  4. سوال عن انظمه التيار الخفيف(سوال مهم جدا )
    بواسطة احمد الشاطر في المنتدى قسم تصميم أنظمة التيار الخفيف light current systems
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 25-12-11, 10:00 AM