النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: هل هناك قواطع MCB خاصة بجهد DC ???

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Dec 2012
    الدولة
    السويس
    المشاركات
    91

    Question هل هناك قواطع MCB خاصة بجهد DC ???

    السلام عليكم و رحمة الله و بركاته

    الاخوة الكرام اعضاء المنتدى كل عام و حضراتكم بخير بمناسبة عيد الفطر اعادة الله علينا و علي الامة الاسلامية بخير

    منذ فترة رايت فيديو يناقش الفرق بين الشرارة النايجة عن فصل AC و فصل DC

    و هذا هو رابط الفيديو



    و قبل ان اراه كان ممكن استخدم القواطع MCB العادية علي حسب قيم الامبير في دوائر DC

    و لكن بعد رؤيتي للفيديو عندي سؤالين اتمنى من حضراتكم مساعدتى فيهم

    الاول ايه سبب الفرق بين الشرارة الناتجة عن الاتنين بالشكل ده ????

    الثاني..... هل في قواطع MCB معينة لل DC و لا بستخدم نفس قواطع MCB العادية باحرفها الثلاثة
    B , C , D

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: هل هناك قواطع MCB خاصة بجهد DC ???


    سبب الفرق بالشرارة هو انه في حالة التيار المتناوب تنخفض قيمة التيار الى الصفر كل نصف دورة اي في حالة تردد 50 هرتز كل عشرة ملي ثانية فاذا لها القابلية على اطفاء الشرارة ومن ثم لاتعود بعد انقطاعها
    اما في حالة التيار المستمر فان قيمة التيار لاتنخفض الى الصفر وعليه تاخذ الشرارة الشكل المستمر الذي تراه

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية سامح مدحت نصري
    تاريخ التسجيل
    Aug 2007
    الدولة
    Cairo, Egypt
    المشاركات
    58

    رد: هل هناك قواطع MCB خاصة بجهد DC ???

    نعم هناك قواطع خاصة بالجهد المستمر على سبيل المثال تنتج شركة شنايدر الكتريك قواطع
    C60H-DC - With Curve C
    لا توجد قواطع ذات منحنى B من هذه القواطع

    تحياتي وكل عام وأنتم بخير

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. هل سيتلف الجهاز اذا استخدم امبير عالي بجهد ثابت
    بواسطة صالحوليد في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 29-10-13, 11:36 PM
  2. تغذية المحول بجهد مستمر DC Voltage
    بواسطة helal في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 9
    آخر مشاركة: 27-07-12, 01:30 PM
  3. هل هناك جهاز conductivity tester?
    بواسطة اردلان عمر رسول في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 06-05-11, 10:53 AM
  4. هل هناك خطر من تفكك شبكة الانترنت؟!!!!
    بواسطة mohamed aly sh في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 14-05-09, 10:25 PM
  5. هل هناك فرق بين mcb اذا كان حمل ماطور او حمل عادي انارة
    بواسطة ahmed rafed في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 13-04-08, 08:12 AM