النتائج 1 إلى 5 من 5

الموضوع: استفسار

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    55

    استفسار

    السلام عليكم
    ماذا تعني class1او class2 على محول التيار اوKW hوشكرا

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة سامي فياض مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم
    ماذا تعني class1او class2 على محول التيار اوKW hوشكرا

    بالنسبة لمحولات التيار لايوجد class 2 فقط يوجد class 1 وهي تعني ان اقصى نسبة خطا مركب مسموح به لهذا الصنف هو 1%(خطا نسبة التحويل المسموحة 1% وخطأ زاوية الطور المسموحة 1 درجة)
    وبالنسبة لعداد الطاقة او KWH meter فالرقم يعني ان اقصى خطأ بالقياس مسموح به للعداد هو 1% للصنف 1 و 2% بالصنف 2 عند تيارات الاشتغال العادية للمقياس
    مع التقدير

  3. #3
    عضو فى رابطة مهندسى الكهرباء العرب الصورة الرمزية Remon Magdy
    تاريخ التسجيل
    Jan 2007
    الدولة
    Doha-Qatar
    المشاركات
    171

    رد: استفسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Eng. Bashar مشاهدة المشاركة

    بالنسبة لمحولات التيار لايوجد class 2 فقط يوجد class 1 وهي تعني ان اقصى نسبة خطا مركب مسموح به لهذا الصنف هو 1%(خطا نسبة التحويل المسموحة 1% وخطأ زاوية الطور المسموحة 1 درجة)
    وبالنسبة لعداد الطاقة او KWH meter فالرقم يعني ان اقصى خطأ بالقياس مسموح به للعداد هو 1% للصنف 1 و 2% بالصنف 2 عند تيارات الاشتغال العادية للمقياس
    مع التقدير

    شكرا لحضرتك

    و ما معنى class x ؟

  4. #4
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية Eng. Bashar
    تاريخ التسجيل
    Oct 2005
    الدولة
    Iraq
    المشاركات
    2,683

    رد: استفسار

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة Remon Magdy مشاهدة المشاركة
    شكرا لحضرتك
    و ما معنى class x ؟

    هذا الصنف غير موجود بالمواصفة الدولية IEC فقط هو موجود بالمواصفة البريطانية BS3938 وهو مختص بمحولات التيار المستخدمة مع ريليات الحماية المربوطة عن بعد في محطات الطاقة الكهربائية

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2007
    الدولة
    فلسطين
    المشاركات
    55

    رد: استفسار

    شكرا جزيلا للاخوة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. استفسار عن C.B
    بواسطة سلطان سيف الدين في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 25-05-15, 03:14 PM
  2. استفسار
    بواسطة محمود موسى محمود في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 19-07-13, 12:05 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter