النتائج 1 إلى 3 من 3

الموضوع: الي كل مهندس له خبره في مفتاح التحويل الاتوماتيكي ATS

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    الي كل مهندس له خبره في مفتاح التحويل الاتوماتيكي ATS

    كلنا نعمل ان وظيفه مفتاح الاتوماتيكي هو عند فصل احد المصادر الرئيسيه يقوم ATS بتوصيل المصدر الثاني في بصوره اتوماتيكيه
    السؤال هو اذا كان يوجد عطل عند ال CUSTOMER ولم يفصل مفتاح ال LOCA الخاص ب RING MAIN UNIT طبعا سوف يؤدي ذلك فصل مفتاح المغذي الرئيسي هل في هذه الحاله سوف يعمل ال ATS تشغيل المصدر الثاني وعند المشترك مازال العطل موجود
    رجاء الرد عليا من اصحاب الخبره وشكرا
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية husam samara
    تاريخ التسجيل
    Sep 2007
    الدولة
    JORDAN
    المشاركات
    26

    Re: الي كل مهندس له خبره في مفتاح التحويل الاتوماتيكي ATS

    السلام عليكم

    وظيفة مفتاح التحويل الاوتوماتيكي هي زي ما تفضلت و يجب ان تعلم بان هذا المفتاح ليس مطلوب منه عمل حمايه و انما فقط التحويل . وفي حالتك اذا كان المفتاح مكون من قواطع فيها خاصية الحماية (وانا شخصيا لا افضل هذا السيناريو) فانه سيعمل المصدر الثاني و يفصل القاطع الخاص بالمصدر الثاني في حال استمراية العطل . اما اذا كان مفتاح التحويل مكون من سوتشات لا يوجد فيها حماية اوفر كرنت فان الافضل و ضع حماية اوفر كرنت اضافية تعمل كمساند لقاطع المشترك و تقوم بفصله عن طريق شنت ترب ريليه

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية فوزي عدلي
    تاريخ التسجيل
    Aug 2011
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    162

    رد: الي كل مهندس له خبره في مفتاح التحويل الاتوماتيكي ATS

    شكرا جزيلا يا بشمهندس حسام علي سرعه الرد طيب من خلال خبرتك العمليه هل مفتاح التحويل الذي يوجد بالصوره هل به اجهزه حمايه ام لا
    وشكرا
    الصور المرفقة الصور المرفقة
    اللهم آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار
    اللهم اني اسالك الفردوس الأعلي من الجنة بدون حساب ولا سابقة عذاب

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. ملفات فى مفتاح التحويل الاوتوماتيكىA.T.S
    بواسطة عبده حسين امام في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 17
    آخر مشاركة: 24-10-15, 10:38 PM
  2. مطلوب مهندس حمايه (كهرباء) خبره لا تقل عن خمس سنوات
    بواسطة eng. mahmoud beshr في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 08-06-13, 11:44 PM
  3. ملف فى عوامل اختيار مفتاح التحويل الاوتوماتيكى A.T.S
    بواسطة عبده حسين امام في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 04-07-11, 01:47 PM
  4. مهندس كهرباء خبره 4 سنوات
    بواسطة محمد جباره في المنتدى التعليم الهندسي وسوق العمل
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 10-06-10, 07:58 PM
  5. الي كل مهندس حديث التخرج مطلوب خبره:mad:
    بواسطة هاني جوده السيد في المنتدى نادى المهندسين
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 18-03-10, 02:21 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter