صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة
النتائج 1 إلى 10 من 19

الموضوع: التشغيل على التوازي

  1. #1
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    38

    التشغيل على التوازي

    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كل عام وانتم بخير تقبل الله صيامكم وقيامكم

    أمل التكرم بالافادة عن

    ما الذي يمكن حدوثه عند تشغيل مغذيين توزيع على التوازي من محطتين مختلفتين وكل محطة محولاتها تختلف عن محولات المحطة الأخرى من حيث VECTOR GROUP
    محطة 1 : YY
    محطة 2 : DY

    تحياتي

  2. #2
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: التشغيل على التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح الله جاد مشاهدة المشاركة
    السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

    كل عام وانتم بخير تقبل الله صيامكم وقيامكم

    أمل التكرم بالافادة عن

    ما الذي يمكن حدوثه عند تشغيل مغذيين توزيع على التوازي من محطتين مختلفتين وكل محطة محولاتها تختلف عن محولات المحطة الأخرى من حيث VECTOR GROUP
    محطة 1 : YY
    محطة 2 : DY

    تحياتي
    تماثل الربط الاتجاهي بين المحطتين1و2 احد الشروط الاساسية لربط التوازي واذا احدثت الربط على سبيل الافتراض ستتولد تيارات دوارة CIRCULATING CURRENTS في كلا المحولتين محدثه مفاقيد كبيرة اضافة الى ان المحولين يجب ان يُربطا الى نفس الشبكة
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية elhusinyelhabyan
    تاريخ التسجيل
    Oct 2008
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    276

    رد: التشغيل على التوازي

    لربط المحولات على التوازي :
    1- يجب أن تكون نسبة تحويل المحولات متساوية (Same Ratio test).
    2- ان تكون بنفس التتابع الطوري (Phase sequence).
    3- أن تكون بنفس السعة.
    4- أن تكون من نفس المجموعة (Same Vector group).
    5- تكون لها نفس النسبة المئوية للممانعة(Percentage impedance).
    6- يجب أن تكون عدد خطوات التاب للمحولات متساوية.
    7- جعل مغير الفولتية لكلا المحولتين على نفس الخطوة سواء أكان مغير الفولتية من نوع ON Load أوOFF Load.
    اذا لم تتوفر هذه الشروط لا ينصح بلجراء الربظ

  4. #4
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    38

    رد: التشغيل على التوازي

    شكرا على الاجابة ولكن اود ايضاح نقطة
    ان ربط المحولين ليس من محطة واحدة بمعنى
    هناك مغذيين توزيع جهدهما 13.8 ك ف ومربوطين بنقطة فتح وعند تشغسل نقطة الفتح هذه يفصل احد المغذيين .

    النقطة الثانية : المغذيات من محطة المحولات الاولى غير متوافقه في تعاقب الفازات مع المغذيات في المحطة الاخرى ؟؟
    حاولنا اخذ الفيزنق و الروتيشن ولكن دون فائدة ؟

    مالسبب في ذلك

  5. #5
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: التشغيل على التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح الله جاد مشاهدة المشاركة
    شكرا على الاجابة ولكن اود ايضاح نقطة
    ان ربط المحولين ليس من محطة واحدة بمعنى
    هناك مغذيين توزيع جهدهما 13.8 ك ف ومربوطين بنقطة فتح وعند تشغسل نقطة الفتح هذه يفصل احد المغذيين .
    النقطة الثانية : المغذيات من محطة المحولات الاولى غير متوافقه في تعاقب الفازات مع المغذيات في المحطة الاخرى ؟؟
    حاولنا اخذ الفيزنق و الروتيشن ولكن دون فائدة ؟
    مالسبب في ذلك
    ان سبب الفصل هو تعاكس الفيزات للمغذيين لان المغذيان مربوطان الى نوعين مختلفين من الربط yY --- Dy ,ولايمكن ربطهما على التوازي لان كلا منهما ينتمي الى مجموعة ربط وعليه لايمكن ان تعمل الphasing المطلوب مما يؤدي الى حالة قصر بين الفازات short circuit

    Group O’clock TC
    Group I 0 o’clock, 0° delta/delta, star/star
    Group II 6 o’clock, 180° delta/delta, star/star
    Group III 1 o’clock, -30° star/delta, delta/star
    Group IV 11 o’clock, +30° star/delta, delta/star
    Minus indicates LV lagging HV, plus indicates LV leading HV
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  6. #6
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    38

    رد: التشغيل على التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ان سبب الفصل هو تعاكس الفيزات للمغذيين لان المغذيان مربوطان الى نوعين مختلفين من الربط yY --- Dy ,ولايمكن ربطهما على التوازي لان كلا منهما ينتمي الى مجموعة ربط وعليه لايمكن ان تعمل الphasing المطلوب مما يؤدي الى حالة قصر بين الفازات short circuit
    Group O’clock TC
    Group I 0 o’clock, 0° delta/delta, star/star
    Group II 6 o’clock, 180° delta/delta, star/star
    Group III 1 o’clock, -30° star/delta, delta/star
    Group IV 11 o’clock, +30° star/delta, delta/star
    Minus indicates LV lagging HV, plus indicates LV leading HV

    مهندس رباح هل يعني هذا بأن الفكتور قروب المختلف للمحولين لا يمكن للمغذيات ان تكون متوافقه في الاوجه ؟ حتى تكون هذه المحولات متطابقه من ناحية الفكتور قروب ؟

    تحياتي

  7. #7
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    38

    رد: التشغيل على التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    تماثل الربط الاتجاهي بين المحطتين1و2 احد الشروط الاساسية لربط التوازي واذا احدثت الربط على سبيل الافتراض ستتولد تيارات دوارة CIRCULATING CURRENTS في كلا المحولتين محدثه مفاقيد كبيرة اضافة الى ان المحولين يجب ان يُربطا الى نفس الشبكة

    تماثل الربط الاتجاهي بين المحطتين
    في حالة المحطتين لدي فإن الثانوي متماثلان اي كلاهما Y بغض النظر عن الابتدائي اليس من المفترض ان يكون تعاقب الفازات لكلا المغذيين متشابهه ؟
    ارجوا التوضيح تباركتم

  8. #8
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Apr 2013
    الدولة
    ksa
    المشاركات
    38

    رد: التشغيل على التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة رباح فارس مشاهدة المشاركة
    ان سبب الفصل هو تعاكس الفيزات للمغذيين لان المغذيان مربوطان الى نوعين مختلفين من الربط yY --- Dy ,ولايمكن ربطهما على التوازي لان كلا منهما ينتمي الى مجموعة ربط وعليه لايمكن ان تعمل الphasing المطلوب مما يؤدي الى حالة قصر بين الفازات short circuit
    Group O’clock TC
    Group I 0 o’clock, 0° delta/delta, star/star
    Group II 6 o’clock, 180° delta/delta, star/star
    Group III 1 o’clock, -30° star/delta, delta/star
    Group IV 11 o’clock, +30° star/delta, delta/star
    Minus indicates LV lagging HV, plus indicates LV leading HV
    هل ممكن شرح الجزئية الاخيره بالانجليزي ما المقصود بها

  9. #9
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: التشغيل على التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح الله جاد مشاهدة المشاركة
    تماثل الربط الاتجاهي بين المحطتين
    في حالة المحطتين لدي فإن الثانوي متماثلان اي كلاهما Y بغض النظر عن الابتدائي اليس من المفترض ان يكون تعاقب الفازات لكلا المغذيين متشابهه ؟
    ارجوا التوضيح تباركتم
    لا يعني ذلك انهما متماثلان اذا كان كلاهما مربوط ستار لان كلاهما ذو زاوية بالنسبة للملف الابتدائي وان اختلاف الزاوية سيغير من ربط فيزات الملف الابتدائي لكل واحد منهما
    اضافة الى ذلك فان الربط Yyاما ان يكون ذو زاوية 0 او 180 درجة على حلاف ربط Dy حيث اما ان يكون ذو زاوية 30 او 330 كما هو موضح وعليه لايمكن اجراء ربط التوازي بين المحولين
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

  10. #10
    مشرف قسم المحولات الصورة الرمزية رباح فارس
    تاريخ التسجيل
    Oct 2007
    الدولة
    العراق
    المشاركات
    7,648

    رد: التشغيل على التوازي

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة فتح الله جاد مشاهدة المشاركة
    هل ممكن شرح الجزئية الاخيره بالانجليزي ما المقصود بها
    معناها ان اتجاه زاوية الملف الثانوي متاخر عن الملف الابتدائي الذي تقاس منه الزاوية \\reference \\\ ويسمى lagging
    واذا كان متقدما يسمى leading
    قــال تعالـــى : (( وقــل أعملــــوا فسيـرى اللــه عملــكم ورســوله والمؤمنون )) صدق اللــه العظيـم

صفحة 1 من 2 12 الأخيرةالأخيرة

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. المحولات علي التوازي
    بواسطة ahmed farid في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 18-07-12, 10:24 AM
  2. ربط المحولات على التوازي
    بواسطة emad khairy في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 2
    آخر مشاركة: 15-06-11, 07:09 AM
  3. محولين علي التوازي
    بواسطة السيد الامين في المنتدى قسم وقاية نظم القوى الكهربائية Power System Protection
    مشاركات: 6
    آخر مشاركة: 24-02-11, 09:59 AM
  4. ربط المولدات على التوازي
    بواسطة husam taha في المنتدى قسم الألكترونيات الصناعية و التحكم فى الآلآت الكهربية
    مشاركات: 4
    آخر مشاركة: 28-09-07, 05:54 PM