النتائج 1 إلى 9 من 9

الموضوع: question

  1. #1
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس هيثم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    138

    Question question

    عندى مشروع وابدا فى حساب سعة المحول سؤالى اذا كان اختيارى لمحول جاف
    demand load = 900KVA
    هل اثناء حساب قدرة المحول اذا كان جاف اصممه على اساس انه يعمل 100% ام 80% مثل المحولات الزيتيه
    سكرا لمشاركنكم

  2. #2
    مشرف قسم جودة الطاقة الصورة الرمزية engfawzy
    تاريخ التسجيل
    Jan 2009
    الدولة
    مصر
    المشاركات
    692

    رد: question

    على اعتبار الاخذ فى الاعتبار كافة المعاملات فى حسابات التصميم ومعامل الطلب للاحمال اذا كانت الاحمال حثية وبها تيارات بدء حركة عالية مثل المواتير فانه يتم الحساب على ان المحول يعمل عند 80 %

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس هيثم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    138

    رد: question

    ولكن المحول جاف ويعمل على 100% من الحمل
    فعل يتم حسابه على 100% ام 80%

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية MOHAMED MOHAMED MOSSAD
    تاريخ التسجيل
    May 2010
    الدولة
    دمياط
    المشاركات
    59

    رد: questionu

    طبقا للكود المصري سواء كان زيتى او جاف 80%
    الصور المرفقة الصور المرفقة

  5. #5
    Junior Engineer
    تاريخ التسجيل
    Mar 2014
    الدولة
    القاهرة
    المشاركات
    40

    رد: question

    المحولات الجافة يمكن تحميلها في ساعات الذروة 125% وخاصة عندما يزود بتهوية
    نسبة التحميل يتم إعتمادها حسب شركة توزيع الكهرباء في المنطقة
    فمثلاً عند إعداد النوتة الحسابية لكمباوند في القاهرة الجديدة تم إعتمادها على أساس تحميل المحول بنسبة 100%
    عندما حصل تعديلات في الأحمال وأعدنا النوتة الحسابية من جديد تم إعتمادها على أساس تحميل المحول بنسبة 90%
    ولكن الآن في شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء يتم الإعتماد للمحولات على أساس 80% من القيمة الإسمية لقدرة المحول
    وهذا أكيد
    المهم أن يتم الرجوع إلى شركة توزيع الكهرباء في المنطقة التي سيتم تركيب المحول فيها
    مهندس/ نعمان إبراهيم

  6. #6
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس هيثم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    138

    رد: questionu

    اقتباس المشاركة الأصلية كتبت بواسطة MOHAMED MOHAMED MOSSAD مشاهدة المشاركة
    طبقا للكود المصري سواء كان زيتى او جاف 80%
    ولكن ذلك النص يخص المحولات الزيتيه ولسيت المحولات الجاف ... اليس كذلك؟

  7. #7
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس هيثم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    138

    رد: question

    شكرا لكم جميعا
    اذا اثناء التصميم تكون تحميل المحولات الجافه على% 80ا ام% 90 ام 100%

  8. #8
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس هيثم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    138

    رد: question

    هل توجد code or standard يحدد ذلك
    شكرا جزيلا

  9. #9
    Junior Engineer الصورة الرمزية مهندس هيثم
    تاريخ التسجيل
    Aug 2006
    الدولة
    egypt
    المشاركات
    138

    رد: question

    الا من رد على الموضوع بمناقشات عمليه

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. Question
    بواسطة mohamed toraih في المنتدى قسم التصميم Design Department
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 23-06-11, 06:40 PM
  2. question for the VFD/VSD
    بواسطة Hassan Abdaldaim Abdalla في المنتدى قسم صيانة المعدات الخاصة بمحطات التحويل Switchgear
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 12-11-09, 10:38 AM
  3. Question
    بواسطة tamerelminshawy في المنتدى قسم هندسة المحولات الكهربية Electrical Transformer
    مشاركات: 3
    آخر مشاركة: 23-03-08, 01:58 PM
  4. Question
    بواسطة qudaht83 في المنتدى قسم الألكترونيات
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 03-05-06, 12:39 PM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter