    السلام عليكم ورحمة الله
    هناك ظاهرة واجهتنا في العمل ولم نجد لها تفسير بمصنع الشركة الليبية للحديد والصلب.
    يوجد بالمصنع محطة توليد، هذه المحطة تغذي محطة التوزيع الرئيسية بالطاقة بواسطة ثلاث مغذيات جهد 220 ك ف كوابل أرضية المسافة بين المحطتين 1800 متر، المشكلة هي أن جهاز قياس الطاقة في محطة التوزيع watt hour meter يعطي قيمة أعلى من جهاز قياس الطاقة في محطة التوليد.
    قمنا بقياس التيار (خرج محولات التيار) فكانت نتيجة القياس أن التيار من ناحية الحمل أي من ناحية محطة التوزيع أعلى من ناحية المصدر محطة التوليد، استبعدنا محولات التيار و قمنا بالقياس المباشر بأجهزة Fluk جديدة على الكوابل من ناحية خروج الكابل مباشرة من محطة التوليد و قبل دخول الكابل إلى محطة التوزيع وفي نفس الوقت، قبل القياس قمنا بتغذية محطة التوزيع بمغذي واحد واستبعدنا المغذيين الأخريين ولكن ظهرت نفس القصة يعني أن التيار من ناحية محطة التوزيع أعلى من ناحية المصدر محطة التوليد علما أننا نقيس بنفس نوعية الجهاز وفي نفس الوقت والفارق تقريبا 1 أمبير على ال primary يزيد أو ينقص قليلا.
    الفارق ليس كبيرا حتى يشتغل جهاز الحماية التفاضلية ولكن هناك فرق بين الطاقة الكلية المسحوبة مع مرور الوقت watt hour meter

    فما تفسيركم لذلك ؟
    بارك الله فيكم

  2. #2
    Junior Engineer الصورة الرمزية بلعيد العزومي
    تاريخ التسجيل
    Feb 2013
    الدولة
    ليبيا-غريان
    المشاركات
    39

    رد: فرق في قياس الطاقة على نفس الكابل

    طبيعي ان يكون هناك فرق ولكن ليس كبيرا ناتج من الطاقة المفقودة على كابل النقل kw و kvar من القدرة السعوية والتي تعتمد نوع الكابل والجهد المنقول وطول اكابل وثاتيرة على القدرة الحثية .

  3. #3
    Junior Engineer الصورة الرمزية عبدالله الغويل
    تاريخ التسجيل
    Sep 2009
    الدولة
    مصراتة \ ليبيا
    المشاركات
    17

    رد: فرق في قياس الطاقة على نفس الكابل

    يا مهندس بلعيد العزومي السلام عليكم
    الموضع عكس ما أشرت إليه هو أن جهاز قياس الطاقة من ناحية الحمل يعطي أعلى قيمة منه من ناحية المصدر وهذا ما شرحت بمنشوري السابق وشكرا على مرورك.

  4. #4
    Junior Engineer الصورة الرمزية علي الرضوان
    تاريخ التسجيل
    Sep 2014
    الدولة
    Minia
    المشاركات
    31

    رد: فرق في قياس الطاقة على نفس الكابل

    من المعلوم أخي الفاضل أن للكابلات الأرضية مركبة سعوية ... أي أن الكابل الارضي يعمل كما لو كان مكثف يقوم بتعويض جزء من المركبة الحثية لتيار الحمل

    ولو قمت بحساب الفرق بين التيار ناحية الحمل والتيار ناحية المصدر ستجده تيار الحمل أعلى من تيار المصدر بما يعادل تقريبا الـ Charging current للكابل وقيمته تعطى بالمعادلة

    Charging current = w*C*L*V

    حيث w = 2*pi*ferquency
    C = Cable capacitance in microfarad per km
    L = Cable length
    V = operating voltage

معلومات الموضوع

الأعضاء الذين يشاهدون هذا الموضوع

الذين يشاهدون الموضوع الآن: 1 (0 من الأعضاء و 1 زائر)

المواضيع المتشابهه

  1. قياس ممانعة خطوط نقل الطاقة الكهربائية
    بواسطة hasneen nphawa في المنتدى Primary Testing with CPC 100, CP TD1, CP CU1, CPM 500
    مشاركات: 5
    آخر مشاركة: 14-12-14, 10:18 PM
  2. استعمال اجهزة قياس الطاقة الكهربائية المعدل
    بواسطة محمد محمد الهندي في المنتدى قسم التجارب المعملية و القياسات
    مشاركات: 15
    آخر مشاركة: 13-12-13, 08:37 AM
  3. التنبؤ بتدهور العزل من كابلات الطاقة استناداً إلى تحليل و قياس المواد كيميائيا و كهربائيا
    بواسطة AHMED YOUSEF في المنتدى قسم نقل وتوزيع الطاقه باستخدام الكابلات الأرضية under ground cable
    مشاركات: 7
    آخر مشاركة: 10-07-13, 11:53 AM
  4. جديد: عداد قياس الطاقة التجميعى
    بواسطة اسامه بدر في المنتدى جودة الطاقة الكهربائية Power quality
    مشاركات: 0
    آخر مشاركة: 24-09-10, 11:22 PM
  5. الكاتلوج الكامل لأجهزة قياس وتحليل الطاقة من شركة ELCONTROL الأيطالية
    بواسطة hossam rashad في المنتدى قسم الأختبارت و الفحص الفنى Technical test and insepection
    مشاركات: 1
    آخر مشاركة: 15-11-06, 07:59 AM

المفضلات

المفضلات

ضوابط المشاركة

  • لا تستطيع إضافة مواضيع جديدة
  • لا تستطيع الرد على المواضيع
  • لا تستطيع إرفاق ملفات
  • لا تستطيع تعديل مشاركاتك
  •  
 

 

 

Flag Counter