السلام عليكم ورحمة الله
هناك ظاهرة واجهتنا في العمل ولم نجد لها تفسير بمصنع الشركة الليبية للحديد والصلب.
يوجد بالمصنع محطة توليد، هذه المحطة تغذي محطة التوزيع الرئيسية بالطاقة بواسطة ثلاث مغذيات جهد 220 ك ف كوابل أرضية المسافة بين المحطتين 1800 متر، المشكلة هي أن جهاز قياس الطاقة في محطة التوزيع watt hour meter يعطي قيمة أعلى من جهاز قياس الطاقة في محطة التوليد.
قمنا بقياس التيار (خرج محولات التيار) فكانت نتيجة القياس أن التيار من ناحية الحمل أي من ناحية محطة التوزيع أعلى من ناحية المصدر محطة التوليد، استبعدنا محولات التيار و قمنا بالقياس المباشر بأجهزة Fluk جديدة على الكوابل من ناحية خروج الكابل مباشرة من محطة التوليد و قبل دخول الكابل إلى محطة التوزيع وفي نفس الوقت، قبل القياس قمنا بتغذية محطة التوزيع بمغذي واحد واستبعدنا المغذيين الأخريين ولكن ظهرت نفس القصة يعني أن التيار من ناحية محطة التوزيع أعلى من ناحية المصدر محطة التوليد علما أننا نقيس بنفس نوعية الجهاز وفي نفس الوقت والفارق تقريبا 1 أمبير على ال primary يزيد أو ينقص قليلا.
الفارق ليس كبيرا حتى يشتغل جهاز الحماية التفاضلية ولكن هناك فرق بين الطاقة الكلية المسحوبة مع مرور الوقت watt hour meter
فما تفسيركم لذلك ؟
بارك الله فيكم
المفضلات